本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
我們這有一汽車站鋼結構工程,部分采用箱型柱,規格為400×400×18。甲方及監理要求檢測單位對進場的焊縫進行超聲波探傷。但是未提供設計圖紙,鋼柱兩端也被封住,看不到里面的情況。檢測單位檢測縱向連接焊縫時發現在深度約15mm處存在連續反射波,判斷箱型柱縱向焊縫為部分焊透。 《鋼結構設計規范》中提到,部分焊透的對接焊縫可視為角焊縫。而《鋼結構工程施工質量驗收規范》中提到,原則上只對全焊透的一、二級焊縫進行探傷。角焊縫可不進行探傷。 那么,究竟要不要探傷呢?請各位前輩幫我解答下。
今天看到混凝土結構設計規范上面講:縱向受壓鋼筋可以采用搭接,而且最小搭接長度不小于200而我見到的都是壓力焊的嘛,根本沒有搭接阿請各位高手給與解釋
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
計算縱向排架支撐內力時,需要確定吊車縱向水平荷載。請問此時一臺吊車在一側軌道的剎車輪個數是兩個還是一個?施書上是一個,而徐建的練習題上是取兩個,到底怎么取呢?
我們施工的幾個工程都不同程度的出現了現澆頂板裂縫問題,有的裂縫是在施工完畢后產生,有的裂縫是在主體施工過程中產生,雖然我們也采取了一些措施但是效果不太明顯,在這里請教各位高人,請各位高人指點迷津!
第一幅圖中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅圖中,右上角的箭頭、小圓、半三角形跟6表示什么意思?還有圖中t=10是如何確定的?謝謝大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 編輯 ]
抗規里表6.3.3中計算最小配筋率是梁有效高度計算時保護層如何確定的?
第一次做鋼結構,一個化工水池上方的雨棚,單跨單斜坡,三榀。跨度4.5m,榀間距4.2m.縱向只在柱頂做個剛性系桿不做連系梁就行嗎?凈高只有2.5m。 柱底鉸接,只做剛性系桿在縱向無法形成結構啊
《混凝土規范》8.5.1條中提到“一側縱向鋼筋”系指沿受力方向兩個對邊中一邊布置的縱向鋼筋。請問這個“一側縱向鋼筋”對于梁來說,指的是上側、下側,還是左側、右側的那排鋼筋?我理解的是左、右側的鋼筋,不知道是否正確。 對于受壓矩形柱來說,一側縱向鋼筋是不是要分別驗算上下左右每一側的縱向鋼筋配筋率?
當梁端縱向鋼筋配筋率大于2%時,表中箍筋最小直徑應增大2mm。縱向鋼筋是指頂部鋼筋嗎?底筋超過2%時箍筋要不要增大2mm?
本帖最后由 筑城 于 2015-12-26 20:41 編輯 文件格式: PDF文件大小:6.75M
關于焊縫符號的表示方法------新的08版的焊縫符號表示方法
外包柱腳中,要在鋼柱表面設置栓釘。請問栓釘與鋼柱連接的時候是用剖口焊縫?還是角焊縫?還是另外的焊縫?這需要設計給出么?
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 20:36 編輯 我昨天去工地發現了一個問題,翻了半天圖集也沒找到做法。 情況是這樣的:柱子的縱向筋先是綁扎(20的螺紋鋼),在綁扎的上部30cm處又進行了一次機械連接。可能是施工單位不想浪費材料,這種做法行嗎?請大家幫我指栈下?/p>