有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!
隨著10KV環網柜的應用日益廣泛,作為環網柜核心保護元件-高壓限流熔斷器的質量也越來越引起大家的注意,特別是保護變壓器的XRNT-12型熔斷器,是變壓器的第一保護神。然而現在市場上的質量良莠不齊,導致熔斷器爆炸、越級跳閘的事故頻發。 于是,樓主不禁有這樣的疑問:衡量10KV高壓熔斷器質量好壞的標準有哪些?有哪些決定要素? 是熔斷體的電阻嗎?我司現在用過的就有3歐姆的還有40多歐姆的,到底哪個質量好? 歡迎大家暢所欲言!
做設計時經常遇到像站用變柜和PT柜的熔斷器選擇的問題,比如說經常用XRNP-10/0.5A這個型號,我想問下各位高手,0.5A是怎么計算的?有時也會遇到5A和10A的,誰能舉個例子幫忙說明下?謝謝!
如圖為10KV計量柜請問1.PT相連的熔斷器In應該選多大的2.10/0.4KV變電所高壓計量柜中的CT VT 電壓表電流表都是由供電局來安裝,還是只有電壓表電流表由供電局安裝
如題,系統是6KV的。PT要接熔斷器,但是看熔斷器樣本里只有12KV的。還有VD4好像也沒有6KV的斷路器。用12KV的真空斷路器有沒有麻煩?各位這么做過嗎?
跌落式熔斷器是10KV配電網系統中的主要設備之一,其安全運行和可靠動作對供電設備的安全尤為重要。如果在運行中跌落式熔斷器經常因熔絲故障而發生自動掉管,必然影響供電的可靠性。1 跌落式熔斷器的工作原理 由于跌落式熔斷器安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,故在10KV配電線路和配電變壓器中得到了普及應用。其工作原理是:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲(熔體)系緊,將上動觸頭推入“鴨嘴”凸出部分后,磷銅片制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而熔絲管牢固地松在“鴨嘴”里。當短路電流通過熔絲熔斷后產生電弧,熔絲管內襯的鋼紙管在電弧作用下產生大量的氣體因熔絲管上端被封死,氣體向下端噴出,吹滅電弧。由于熔絲熔斷,熔絲管的上下動
10KV電容補償柜,補償容量200Kvar,固定補償。現在出現A相熔斷器燒斷,更換熔斷器送電,A相熔斷器又燒了。請問是什么原因?
論文作者:周擇禎 摘要: 跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。 關鍵詞: 跌落式熔斷器 10kV配電 短路保護 跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,所以,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及。其工作原理是:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷。空氣開關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
請問有630A的?我手頭有個無錫藍虹電子的彩頁,貌似只有400A,還有就是外形和接線圖和VS1一樣嗎?上傳個接線圖啊,小弟感激不盡!
如圖,10kv綜合配電室出線使用真空斷路器,變電所進線和饋線也都使用斷路器,這樣子太浪費了,怎樣可以用負荷開關+熔斷器替換,或者其他方案,各位大神有什么建議嗎?考慮其他方案時,又要從哪幾方面考慮比較呢?
我看了許多文章說10KV系統采用負荷開關加熔斷器比斷路器好, 價格便宜, 開斷快...那為什么現在的許多工業項目里我看到的還是斷路器多, 多很多, 為什么?
我站位10KV變電站,一場雷雨后,我站發現后臺無電壓數值顯示,經過檢查發現為PT一次保險燒壞,更換后恢復正常,但接到電話通知,我站出線柜供電的子變壓站均出現PT一次保險燒壞,造成很多有低壓保護的電機不能啟動,請問各位大俠,能出現這種情況的原因是什么啊?雷擊可能造成整個系統PT熔斷器燒壞嗎?但110KV PT又無事
35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?
最近遇到一個10KV線路下地的工程,下地以后沿線負荷采用分支箱(共箱式)供電.供電部門要求分支箱負荷出線要繼電保護要求,考慮到成本問題,出線采用負荷開關+熔斷器的配置.但出現一個這樣問題,熔斷器一般是針對變壓器保護的,用在線路上作短路保護不知道是否合適.根據詢問分支箱生產廠家,熔斷器一般只能做到200A,也就是支線容量只能在3000KVA左右.如果能用在線路上,能不能起到保護作用. 說明:下地線路從110KV變電站出線,主干線采用電纜YJV22-3*300,線路長度6~7公里.支線容量在1000~6000不等。變電站過流保護定值577A 0.5S 延時速斷12KA 0.1S請教各位此方案能否行的通,熔斷器在多少容量內可以比較準確的保護線路.
有一個案例需要大家分析:前幾天在客戶處發生了一起事故,一臺TS柜(變壓器保護單元,負荷開關、熔斷器組合電器)燒毀,熔絲隔離筒被燒了一個洞,熔絲跳閘,切斷電路。 負荷開關的額定電流是200A,熔絲的額定電流也是200A,運行時的負荷電流是140A左右。選用200A的熔絲,是不是不對?什么原因導致熔絲隔離筒被燒毀,又是什么原因導致熔斷器熔斷?謝謝大家。
10KV熔斷器手車、PT手車、避雷器手車
請問100kVA臺變如何選擇10kV跌落式熔斷器?依據哪本規范或手冊?本人以前沒做過臺架設計,菜鳥一只,現在被趕鴨子上架 。我選用RW11-10/200A,熔管配10A,是否可以,請高手不吝賜教,謝謝。
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs