国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 負荷開關與熔斷器配合問題

    1、限流型斷路器的原理 大家都知道限流型斷路器的分斷能力很高，可以達到150-200KA,但這里給出的數據往往是預期短路電流值,并不是實際通過限流型斷路器短路電流值,因此在采用限流型斷路器保護的配電系統校驗動熱穩定時,要注意所選擇的短路電流參數。有些廠家聲稱他們的低壓斷路器全部是限流型斷路器,大家在了解限流型斷路器的限流原理后,就可以分辨真?zhèn)巍5蛪簲嗦菲鞯南蘖鲉栴}是為了分斷低阻抗大容量變壓器及不斷發展的配電網絡所引起的很大的故障短路電流而提出的,它要求斷路器的分斷時間短得足以使短路電流在達到其預期峰值前分斷?0年代末,法國首先研究限流分斷問題,并研制出了限流空氣斷路器,使空氣斷路器的短路分斷能力達到100kA。幾十年來,有許多種成熟的、效果好的限流技術在低壓斷路器中得到廣泛的使用,如去離子?xùn)艤缁 ⑾蘖麟娮琛⒆詮?fù)式限流元件、磁吹、電動斥力、VJC以及固體絕緣屏幕限流技術等。目前,在先進的塑殼式斷路器的設計中,充分利用了空氣 電磁原理和限流原理,使其分斷能力達200kA。近年來,隨著計算機技術、控制技術、新材料技術以及電力電子技術的引入,使得限流技術有了更新的

  • 接地開關,高壓熔斷器的問題

    請教各位大俠,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教。

  • 各種負荷開關配熔斷器的疑問?

    為什么FKRN12-12型壓氣式負荷開關,在配熔斷器時,最大只能配100A?事實上熔斷器200A的都有啊,而有的負荷開關(比如真空負荷開關)就可以配160A,怎么會這個區別呢?

  • 有關選用空氣開關和熔斷器的問題!

    現在空氣開關在運用領域中越來越廣泛,同時,熔斷器也用它不可替代的作用(熱熔),我們在電路中選用空氣開關還是熔斷器的依據是什么呢?

  • 負荷開關-熔斷器組合電器

    知識點:組合電器

  • 35KV負荷開關-熔斷器組合電器

    35KV負荷開關-熔斷器組合電器為何絕大多數廠家沒有給出轉移電流和交接電流的技術參數,并且轉移電流和交接電流的計算是否與10KV一致。

  • RN2熔斷器與負荷開關的配合問題

    請問誰知道啊,一個很小得10kV干變,準備選用0.5A的RN2熔斷器,其他類型的熔斷器要么電流太大要么開斷能力不夠,但不知道能否與負荷開關配合,求解?

  • 變壓器負荷開關熔斷器保護

    1000kva變壓器采用負荷開關熔斷器保護還需高壓柜嗎?謝謝![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 編輯 ]

  • 什么是開啟式開關熔斷器組?

    菜鳥級別太多不明白的東西要學習了。 開啟式負荷開關-“HK8系列開啟式開關熔斷器組”求解釋。最好通俗易懂點。先謝了!

  • 熔斷器及總開關依次燒毀

    總箱:125A的帶熔斷器的隔離刀閘,后面是125A的漏電總開關。最近,125A的熔斷器燒了,開關沒有跳閘。換了個大一級的熔斷器,總開關又燒了。正常情況下,如果是過負荷,應該是開關跳閘吧,熔斷器換了大的,開關應該跳閘而不是燒掉。如果是接線端子接觸不良,那該怎么解釋先燒熔斷器,后燒斷路器?求解中......

  • 負荷開關-熔斷器組合電器標準

    負荷開關-熔斷器組合電器標準

  • 負荷開關-熔斷器保護變壓器的有關問題

    昨天發了一篇,說的有點亂,重發一下,先把以前糊仙轉的帖子在這里再貼一遍。組合電器(負荷開關—熔斷器)在電網改造中的應用及相關技術城網、農網的改造,涉及眾多的配電變壓器,解決好變壓器的保護問題是電網改造的重要內容,直接影響電網的供電質量。 1 負荷開關與熔斷器的正確配合才可收到保護效果 負荷開關與熔斷器根本區別在于熔斷器具有開斷短路能力,而負荷開關只作為負荷電流的切換(當然也應具有一定的開斷能力)。通常認為,負荷開關合分工作電流,熔斷器開斷短路電流。但是當出現故障時,由于三相電流不盡相同,以及熔斷器制造上的允許誤差,不可避免出現三相熔斷器之間的熔斷時間差,即有首開相。首開相切除故障后如果負荷開關不能及時分斷負荷電流,則會造成產生轉移電流和兩相運行對受電設備損害。帶有撞擊器(俗稱撞針)的熔斷器配合具有脫扣裝置的負荷開關則可解決缺相運行問題。當熔斷器的熔件熔化時,熔斷器內存的撞擊器以一定的能量擊出(通常為1.5焦耳),負荷開關脫扣裝置在撞擊器操作下立即三相斷開。據了解生產廠多采用四連桿機構,當開關合閘操作時,開關中合分

  • 你常用的熔斷器組合開關是什么系列的?

    有沒有板后接線,然后熔斷器也在后面安裝的?我目前常用的是廈門電控QSA系列,但是熔斷器全部為前面安裝,維護起來很不方便,如果有在后面安裝,就方便多了。

  • 負荷開關-熔斷器保護變壓器的問題

    一臺箱變容?00KVA 干式變壓器 為負荷開關-熔斷器保護。廠家的說明里有個要求:主變超溫時,要求跳高壓負荷開關。個人認為,如果短路故障時熔斷器未熔斷,就去跳負荷開關,將會引起較大的事故。與廠家聯系討論后,廠家也基本同意了我的意見,將負荷開關-熔斷器改為斷路器。不知道各地是如何處理同類型的問題的,請各位網友給予指導!謝謝

  • 請教關于空氣開關的整定和熔斷器的整定問題?

    在教材和手冊上的空氣開關的整定是長延時脫扣電流,一般取1.3計算負荷電流 ,而速斷與短路電流有關,但是沒有看到熔斷器的具體整定,請問各位大俠:空氣開關的整定和熔斷器的整定原理和參考文獻?謝謝!

  • 為什么消防箱用熔斷器開關,不用斷路器

    為什么消防箱用熔斷器開關,不用斷路器?

  • 空氣開關、刀開關、熔斷器等資料~~

    空氣開關、刀開關、熔斷器等資料~~

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-3 13:49 編輯 1.2 手動啟停控制低壓電器定義定義:交流1200V以下、直流1500V以下為低壓,在此電壓范圍內使用的電器元件,統稱低壓電器發展方向:小體積、高可靠性、使用方便、功能可組合性方向發展一. 刀開關刀開關也稱閘刀開關。主要作為電源引入開關或不頻繁接通或分斷容量不太大的負載 。

  • 開關熔斷器組及負荷開關的選擇問題

    最近,我正在選用ABB的開關熔斷器組和負荷開關,其有關短路的數據分別如下。1. 開關熔斷器組提供了以下兩個數據:額度限制短路電流有效值、額度短時耐受電流(1S);2. 負荷開關提供了以下三個數據:額度限制短路電流有效值、額度短時耐受電流(1S)、額度短路接通能力;以上數據應該如何滿足短路條件關系呢?

  • 請教負荷開關-熔斷器組合電器的問題

    在發生短路后,限流熔斷器已經切除短路故障,為什么還要熔斷器上的撞擊器可迅速撞開負荷開關的脫扣機構使負荷開關分閘,從而保護變壓器(我理解不需要負荷開關分閘這步,我哪里理解錯了?)謝謝

  • 大家見過這種負荷開關嗎,是不是內置熔斷器了

    英文上的參數,查翻譯軟件,其中有一個是變壓器空載斷開能力16A,線和電纜充電斷開能力25A,這個參數怎么理解。現在這個柜子為高壓總進線,現在要增容,不知道是否用更換內置熔斷器(如有內置),各位大神幫忙看看!。

點擊加載更多

開關熔斷器

開關熔斷器專題,為您提供開關熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開關熔斷器 相關的專業交流討論,更多開關熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 莱阳市| 海门市| 临夏市| 丹阳市| 朝阳市| 大石桥市| 金塔县| 泾川县| 呼伦贝尔市| 绩溪县| 博客| 青州市| 舞阳县| 宜黄县| 珠海市| 浮梁县| 白山市| 绵阳市| 临高县| 孝感市| 台山市| 福安市| 神池县| 南郑县| 梁山县| 图片| 荔浦县| 乌拉特中旗| 同仁县| 汝南县| 东丽区| 金湖县| 武宣县| 罗平县| 丰都县| 沁阳市| 孝义市| 贵州省| 竹溪县| 香河县| 崇义县|