現在空氣開關在運用領域中越來越廣泛,同時,熔斷器也用它不可替代的作用(熱熔),我們在電路中選用空氣開關還是熔斷器的依據是什么呢?
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-3 13:49 編輯 1.2 手動啟停控制低壓電器定義定義:交流1200V以下、直流1500V以下為低壓,在此電壓范圍內使用的電器元件,統稱低壓電器發展方向:小體積、高可靠性、使用方便、功能可組合性方向發展一. 刀開關刀開關也稱閘刀開關。主要作為電源引入開關或不頻繁接通或分斷容量不太大的負載 。
在教材和手冊上的空氣開關的整定是長延時脫扣電流,一般取1.3計算負荷電流 ,而速斷與短路電流有關,但是沒有看到熔斷器的具體整定,請問各位大俠:空氣開關的整定和熔斷器的整定原理和參考文獻?謝謝!
當電源浪涌保護器過載后,如果老化熱脫扣功能不能有效工作,則需要有防短路熔絲或空氣開關進行后備保護。但是我一直搞不清楚電涌保護器的后備保護熔斷器或空氣開關如何整定?請各位大俠指點!謝謝!
FLRN36-12D/T100-31.5 中的100能不能換成75?50?我查了很多資料,熔斷器的選擇不是100就是125,可能是廠家能做到的最大數值。如果被保護的線路電流只有30多安培,那么能不能寫成FLRN36-12D/T50-31.5?
知識點:組合電器
請教各位大俠,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教。
1、限流型斷路器的原理 大家都知道限流型斷路器的分斷能力很高,可以達到150-200KA,但這里給出的數據往往是預期短路電流值,并不是實際通過限流型斷路器短路電流值,因此在采用限流型斷路器保護的配電系統校驗動熱穩定時,要注意所選擇的短路電流參數。有些廠家聲稱他們的低壓斷路器全部是限流型斷路器,大家在了解限流型斷路器的限流原理后,就可以分辨真?zhèn)巍5蛪簲嗦菲鞯南蘖鲉栴}是為了分斷低阻抗大容量變壓器及不斷發展的配電網絡所引起的很大的故障短路電流而提出的,它要求斷路器的分斷時間短得足以使短路電流在達到其預期峰值前分斷。50年代末,法國首先研究限流分斷問題,并研制出了限流空氣斷路器,使空氣斷路器的短路分斷能力達到100kA。幾十年來,有許多種成熟的、效果好的限流技術在低壓斷路器中得到廣泛的使用,如去離子?xùn)艤缁 ⑾蘖麟娮琛⒆詮?fù)式限流元件、磁吹、電動斥力、VJC以及固體絕緣屏幕限流技術等。目前,在先進的塑殼式斷路器的設計中,充分利用了空氣 電磁原理和限流原理,使其分斷能力達200kA。近年來,隨著計算機技術、控制技術、新材料技術以及電力電子技術的引入,使得限流技術有了更新的
為什么FKRN12-12型壓氣式負荷開關,在配熔斷器時,最大只能配100A?事實上熔斷器200A的都有啊,而有的負荷開關(比如真空負荷開關)就可以配160A,怎么會這個區別呢?
最近,我正在選用ABB的開關熔斷器組和負荷開關,其有關短路的數據分別如下。1. 開關熔斷器組提供了以下兩個數據:額度限制短路電流有效值、額度短時耐受電流(1S);2. 負荷開關提供了以下三個數據:額度限制短路電流有效值、額度短時耐受電流(1S)、額度短路接通能力;以上數據應該如何滿足短路條件關系呢?
負荷開關-熔斷器柜的熔絲筒安裝熔斷器,現在熔絲筒和熔絲筒的蓋子(蓋子上安裝熔絲)接觸太緊,拉拔很費力,請大家幫忙想一種簡單的結構,能夠輕松的拉拔,三相熔絲是倒品字形安裝的,間距很小,操作也不方便,請各位大哥想想辦法
問題如題,網上有人說應該采用熔斷器式隔離開關和開關熔斷器組,是用來保護隔離開關和電容之間的母線的,如果是這樣的話我想問一下為什么GGD型出線柜為什么不需要呢? 求各位大神詳解
負荷開關-熔斷器組合電器標準
35KV負荷開關-熔斷器組合電器為何絕大多數廠家沒有給出轉移電流和交接電流的技術參數,并且轉移電流和交接電流的計算是否與10KV一致。
請問誰知道啊,一個很小得10kV干變,準備選用0.5A的RN2熔斷器,其他類型的熔斷器要么電流太大要么開斷能力不夠,但不知道能否與負荷開關配合,求解?
總箱:125A的帶熔斷器的隔離刀閘,后面是125A的漏電總開關。最近,125A的熔斷器燒了,開關沒有跳閘。換了個大一級的熔斷器,總開關又燒了。正常情況下,如果是過負荷,應該是開關跳閘吧,熔斷器換了大的,開關應該跳閘而不是燒掉。如果是接線端子接觸不良,那該怎么解釋先燒熔斷器,后燒斷路器?求解中......
1000kva變壓器采用負荷開關熔斷器保護還需高壓柜嗎?謝謝![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 編輯 ]
菜鳥級別太多不明白的東西要學習了。 開啟式負荷開關-“HK8系列開啟式開關熔斷器組”求解釋。最好通俗易懂點。先謝了!
低壓熔斷器,刀開關,自動空氣開關,漏電自動開關額定電流的選擇
現在大規模的斷路器使用壓縮了熔斷器的使用空間,實際上熔斷器和斷路器各有利弊,任老已詳細敘述過。這里再簡單介紹下熔斷器,看看大家還記得多少呢?熔斷器aR、gG/gL、aM等符號是什么意思?第 1 字母表示功能等級,而第 2 字母是表示被保護的對象。