高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷Ｕ開跳閘有時候不能徹底分斷?諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大￥作溫度范噃大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!
請教各位師兄,熔斷器的分斷能良術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能?huì)怎樣?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能淋強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷Ｂ使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?dāng)發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。
知識點:慣性熔斷器
在軟啟動選用快熔保護時一般選用軟啟動器額定電流的3倍!但我對此選用表示懷疑.請給位發表自己的看法!或用一些實例表示一下,或用標準發表一下期待各位我的QQ是610353604
1、限流型斷路器的原理 大家都知道限流型斷路器的分斷能淋高Ｉ以達到150-200KA,但這里給出的數據往往是預期短路電流值,并不是實際通過限流型斷路器短路電流值,因此在采用限流型斷路器保護的配電系統校驗動熱穩定時,要注意所選擇的短路電流參數。有些廠家聲稱他們的低壓斷路器全部是限流型斷路器,大家在了解限流型斷路器的限流原理后,就可以分辨真?zhèn)巍5蛪簲嗦菲鞯南蘖鲉栴}是為了分斷低阻抗大容量變壓器及不斷發展的配電網絡所引起的很大的故障短路電流而提出的,它要求斷路器的分斷時間短得足以使短路電流在達到其預期峰值前分斷?0年代末,法國首先研究限流分斷問題,并研制出了限流空氣斷路器,使空氣斷路器的短路分斷能羅到100kA。幾十年來,有許多種成熟的、效果好的限流技術在低壓斷路器中得到廣泛的使用,如去離子?xùn)艤缁 ⑾蘖麟娮琛⒆詮?fù)式限流元件、磁吹、電動斥力、VJC以及固體絕緣屏幕限流技術等。目前,在先進的塑殼式斷路器的設計中,充分利用了空氣 電磁原理和限流原理,使其分斷能羅200kA。近年來,隨著計算機技術、控制技術、新材料技術以及電力電子技術的引入,使得限流技術有了更新的
請教各位大俠,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教。
1 高壓交流熔斷器的定義和分類 熔斷器是電力系統中過載和短路故障的保護設備。其原理是當電流超過給定值一定時間,熔化一個或幾個特殊設計配合的熔件,分斷電路的器糑哂薪Y(jié)構簡單、體積小、價格便宜、維護方便、保護動作可*和消除短路故障時間短等優點。其分類一般如表1所示。 表1 熔斷器分類表 分類方式 分類名稱 性能 限流式、非限流式 保護范圍 一般、后備、全范圍 熄弧方式 角壯式(大氣中熄弧)、石英砂填料、噴射式、真空等 安裝場所
我司最近做了一個項目,是一個800KVA的變壓器和一個環網柜。環網柜開關選用的是新機的FKRN12A-12D/T100-31.5,開關的熔斷器為100A。符合樣本關于800KVA的變壓器的要求。現在開關的熔斷器燒斷。設計院說我司開關的熔斷器應該選用過流的。不知道和變壓器在一起的環網柜開關的熔斷器有什么過流、速斷等要求。
熔斷器監測
熔斷器監測專題,為您提供熔斷器監測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熔斷器監測 相關的專業交流討論,更多熔斷器監測相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題