国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!??!

  • 關于熔斷器分斷能力的疑惑

    請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇???首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。

  • 什么原因造成熔斷器爆掉?

    我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?

  • 跌落式熔斷器的安裝要求

    配電線路從變電站電纜出線轉架空,再到架空轉電纜接入箱變,箱變這頭一定要裝跌落式熔斷器,變電站內電纜轉架空那頭有沒有必要裝呢?另外如果這條線路中間某段架空線路需要再轉地埋電纜一小段,這小段電纜兩頭是否還需要裝令克保護?

  • XRNT和XRNP型號熔斷器的區別

    近期,我司發電機組勵磁變壓器熔斷器A相熔斷,發電機保護動作,其中勵磁變壓器熔斷器為XRNT型1.0A,PT熔斷器為XRNP型0.5A,勵磁熔斷器熔斷,但PT保護熔斷器未熔斷,請問故障原因可能是什么,兩種熔斷器有什么區別,為什么1.0A的會先于0.5A熔斷?請教各位大神。

  • 請教熔斷器的預期電流問題

    請教下面圖片中標注為紅色的預期電流指的是什么(在下理解為和熔斷器分斷能力相對應的值,但感覺不對),為什么弧前和熔斷各有一個對應的預期電流?如何看本表?提前謝謝您的回復。

  • 請教熔斷器熔體的電流問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,即熔斷器熔體電流是否指熔斷器的額定電流?提前謝謝您的回復。

  • 請教低壓熔斷器的選擇問題

    已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,回路計算電流為200A,最大的電動機的額定電流為50A,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,上面的題目如何計算? 提前謝謝您的回復。

  • 請大神指點熔斷器怎么選?。?!

    某干線帶120KW負荷,其中一臺最大的電動機為Y200L-6(Pe=30KW,Ue=380V,Ie*d=58.6A,Kg=6.5,輕載直接啟動),試選該干線熔斷器。。。。。。請大神指點,并寫出計算過程,謝謝!謝謝!

點擊加載更多

瓷管熔斷器

瓷管熔斷器專題,為您提供瓷管熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與瓷管熔斷器 相關的專業交流討論,更多瓷管熔斷器相關內容請訪問