各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?
對于漏電保護器的接線,上端接電源,下端接負載。 漏電保護器接線注意以下幾點要求。1. 標有電源側和負荷側的漏電保護器不得接反。如果接反,會導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,以致長時間通電而燒毀。2. 安裝漏電保護器不得拆除或放棄原有的安全防護措施,漏電保護器只能作為電氣安全防護系統中的附加保護措施。3.安裝漏電保護器時,必須嚴格區分中性線和保護線。使用三極四線式和四極四線式漏電保護器時,中性線應接入漏電保護器。經過漏電保護器的中性線不得作為保護線。 4.工作零線不得在漏電保護器負荷側重復接地,否則漏電保護器不能正常工作。<
接線圖和更多實物圖片請打開下面的,我一開始發到施工現場版塊去了。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html
圖紙簡介: 這是VS1真空手車斷路器通用的接線圖,實用性很強,提供給大家以供交流. 投稿網友: xflijiang 上傳時間: 2013-10-26
請問,2P的斷路器與2P的漏電附件拼裝在一起之后,外部電線是如何接進來的呢?就是說是從哪一端進,哪一端出呢?
關于TN-C系統中,PEN線嚴禁接入開關設備”的問題(GB50054-95第2.2.12條) 該“條文”違規多發生在TN-C-S系統的電源進戶處理上,由于有的設計者對TN-C-S系統的概念不清,在進戶開關選用4極的情況下,PEN線重復接地點取在開關后,至使PEN線接入開關設備,造成違反“條文”。對于這個問題,經常還附帶一個不符合相關專業規范的問題,即在住宅進樓電源開關采用4極漏電開關時,多線畫法表達為將PEN線當成零線,接入開關N極并穿過漏電開關后,再重復接地,其結果不符合GB50054-95第4.4.17條規定“PE或PEN線嚴禁穿過漏電動作保護器中電流互感器的磁回路”,造成漏電開關誤動作,正確的接法應將進線PEN線先接入PE接地端子(該端子與地網或MEB連接)完成重復接地后,PE與N線分開,N線再接入四級開關的N極。用單線表示法,也應用文字明確表達在開關前重復接地。 關于“裝設漏電開關時,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開……”(“條文”GB50054-95第4.5.6條) 單相插座回路裝設的漏電斷路器,應采
誰有VS1斷路器的典型接線圖啊,有的話請提供我一份,正在學習中,請多幫忙,謝謝
昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳
第一張X線路板端子圖怎么看,看的糊里糊涂的,和原理圖以及其他幾張接線圖對應不起來,誰能教下啊。
如圖所示:說明:萬能斷路器為ABB-Emax開關;1YU、2YU為欠壓脫扣器;1D、2D為欠壓脫扣器的電子延時裝置;1ZJ為中間繼電器。需要特殊說明的是常開點(D13、D14)為欠壓脫扣器的輔助開點;此圖想要實現的功能是當轉換開關打到自動檔位,其中1臺萬斷工作(合閘),另外一臺不工作(發電機為備用電源)。請問:1、這個原理圖是否能實現上述功能?若有缺陷望高人指點! 2、我看Emax說明書上有這么一句話:如果合閘線圈與欠壓脫扣器共用一個電源,若需要在輔助電源恢復后自動合閘,則需要有欠壓脫扣器常開觸頭(D13、D14)與欠壓延時裝置(1D,2D)組成外部電路來實現。那么請問
斷路器或漏電斷路器 底部的接線圖是什么意思?看的不是很懂
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
請問各位老師同仁,誰有北京ABB開關廠家資料“BLK152斷路器操作機構接線圖”?可否提供下載或發郵件至[email protected]?小生先謝過了!
是不是得加個中間繼電器啊? 誰能給我大概講述一下原理? 謝謝!
各位大俠誰有--德國AEG的ME09斷路器作為進線母聯主開關時的典型接線圖,功能最好有備自投,越全越好!謝謝![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 09:40 編輯 ]
4p漏電斷路器接線圖
4p漏電斷路器接線圖專題,為您提供4p漏電斷路器接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與4p漏電斷路器接線圖 相關的專業交流討論,更多4p漏電斷路器接線圖相關內容請訪問