圖紙簡介: 這是VS1真空手車斷路器通用的接線圖,實用性很強,提供給大家以供交流. 投稿網友: xflijiang 上傳時間: 2013-10-26
各位大蝦 速求ABB塑殼斷路器、框架斷路器的電操接線圖 在此不勝感激 不方便分享的話能否發至[email protected]
誰有VS1斷路器的典型接線圖啊,有的話請提供我一份,正在學習中,請多幫忙,謝謝
求一份塑殼斷路器3340AC220V連接DC24V中間繼電器接線圖!
如圖所示:說明:萬能斷路器為ABB-Emax開關;1YU、2YU為欠壓脫扣器;1D、2D為欠壓脫扣器的電子延時裝置;1ZJ為中間繼電器。需要特殊說明的是常開點(D13、D14)為欠壓脫扣器的輔助開點;此圖想要實現的功能是當轉換開關打到自動檔位,其中1臺萬斷工作(合閘),另外一臺不工作(發電機為備用電源)。請問:1、這個原理圖是否能實現上述功能?若有缺陷望高人指點! 2、我看Emax說明書上有這么一句話:如果合閘線圈與欠壓脫扣器共用一個電源,若需要在輔助電源恢復后自動合閘,則需要有欠壓脫扣器常開觸頭(D13、D14)與欠壓延時裝置(1D,2D)組成外部電路來實現。那么請問
第一張X線路板端子圖怎么看,看的糊里糊涂的,和原理圖以及其他幾張接線圖對應不起來,誰能教下啊。
請問各位老師同仁,誰有北京ABB開關廠家資料“BLK152斷路器操作機構接線圖”?可否提供下載或發郵件至[email protected]?小生先謝過了!
是不是得加個中間繼電器啊? 誰能給我大概講述一下原理? 謝謝!
各位大俠誰有--德國AEG的ME09斷路器作為進線母聯主開關時的典型接線圖,功能最好有備自投,越全越好!謝謝![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 09:40 編輯 ]
對于漏電保護器的接線,上端接電源,下端接負載。 漏電保護器接線注意以下幾點要求。1. 標有電源側和負荷側的漏電保護器不得接反。如果接反,會導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,以致長時間通電而燒毀。2. 安裝漏電保護器不得拆除或放棄原有的安全防護措施,漏電保護器只能作為電氣安全防護系統中的附加保護措施。3.安裝漏電保護器時,必須嚴格區分中性線和保護線。使用三極四線式和四極四線式漏電保護器時,中性線應接入漏電保護器。經過漏電保護器的中性線不得作為保護線。 4.工作零線不得在漏電保護器負荷側重復接地,否則漏電保護器不能正常工作。<
我最近要安裝一臺低壓開關柜,因為我從未安裝過DW17-2500A萬能式斷路器,斷路器的產品說明未有說明二次接線圖,要安裝的開關柜用戶沒有給設計圖紙,只給主要元件有一個DW17-2500A-380V的萬能式斷路器、三只2500A電流表、三只2500/5互感器、二只按鈕開關,二只批示燈,三只5A熔斷器。安裝時間很急,使我沒有時間查資料,希望各位大師傅給小弟一張二次接線圖或如何能查到有關資料,本人長期在線等候回音。
廢話不說, 直接上圖 求助大神!
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙