生活中,對于常壓熱水鍋爐和承壓熱水鍋爐,具體放在什么位置?如果是地上的獨立鍋爐房,我感覺可以做成常壓,也可以做成承壓,但是如果放在地下室的話?可以做成承壓的么?著急需要,請大家幫幫忙…… 不勝感激……另外,有沒有相關規范?在什么地方可以查到?
我單位給一所小學的承壓2T鍋爐改成常壓鍋爐,改完后運行時發現回水阻力調節閥開的太小,致使水泵循環不出去水,鍋爐供水80度,回不才30度。阻力閥要是開的在大點,鍋爐上部的水箱就開始冒水,可要怎么樣才能解決????5000平米,水泵流量50 揚程32m
有關于熱水鍋爐的設計,小弟存在一些問題,希望各位大蝦能討論一下。承壓鍋爐與常壓鍋爐在系統設計上,主要由哪些區別。如果我原設計圖紙是常壓鍋爐系統,進出水側設板換,現在想改成承壓鍋爐。機房大小不變、同樣設置板換的情況下:1、是否可以直接水泵位置調一下,直接鍋爐改成承壓的?2、系統上主要管件要求是否一樣?表具、閥門等承壓等級是否需調整。3、主要設備上是否有什么差別?還請各位大蝦能指點指點。謝謝!
開式水箱進帶壓水,大家還是普遍認為開式水箱是常壓設備。那常壓鍋爐進帶壓水,為什么就承壓了?那初次運行時,系統注水常壓鍋爐不是也承壓了嗎?
如題,有人能比較詳細的、多方面的對這兩種熱水鍋爐的性能做一個比較嗎?包括投資、所需鍋爐房面積、兩種采暖系統的優缺點等。 謝謝!
小弟在此咨詢下,在北京地區,常壓鍋爐(非承壓鍋爐)還需要鍋檢嗎?...之前聽一同事說,北京地下室鍋爐房必須是非承壓的,不然不給安裝...想知道其中的原因,謝謝大蝦們的回答...:D
北京科德銘通科技有限責任公司是外資企業意大利法羅力品牌燃氣鍋爐的指定代理商。經銷法羅力鍋爐(常壓、高壓、蒸汽等鋼制鍋爐,真空鍋爐,壁掛爐和商用鑄鐵鍋爐)及配套的煙氣回收裝置、隔音罩等節能降噪產品。公司是多元化經營企業中的一個銷售公司有雄厚的實力。是一家鍋爐和熱力交換站及配套設備銷售、設計、安裝、維修、改造于一身的綜合性服務的銷售公司。同時為多元化同級公司提供業務拓展服務(業務范圍:市政熱力工程、鍋爐安裝工程、市政給排水工程、雨污水工程、燃氣工程、自來水工程及樓內機電安裝工程、鍋爐房和熱力換熱站運行管理等業務)。 我公司始終堅持以人文與環保為經營理念,充分重視科技與創新,質量和信譽。愿用我們優質的服務,滿意的產品性價比來贏得尊貴的客戶您對我公司的厚愛。產品銷售口號:爭創國內最優性價比。產品銷售理念:節能、環保、高效。銷售服務宗旨:全心服務客戶、解客戶后顧之憂。聯系電話:010-64609260
有個學校,用了臺4t的常壓鍋爐,間歇運行。但每次停泵后,發現最高的建筑采暖系統頂部沒水(打開端部放氣閥,檢查后發現的)。再次啟泵后,最高建筑的采暖才會有些溫度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果還好。檢查后,發現循環泵的壓力有些偏低,這是主要原因嗎?這是否說明系統未充滿水?如何充滿水?還有其它的原因嗎》?
要選擇一臺1噸的電鍋爐帶冬季的采暖和生活熱水。請問各位,選承壓鍋爐好還是選常壓鍋爐好?常壓鍋爐和承壓鍋爐是否都可以用在生活熱水系統中?
一般冷水機組加鍋爐,這個鍋爐,你是出水95,70再板換成60 50,還是直接搞真空熱水熱水機組我看很多人忌諱真空熱水爐,說他容易壞有人說,承壓鍋爐,屬于壓力容器,而且,還多一套板換和二次水泵,初投資和能耗增加。這個問題大家怎么看
我們新改造了一個工程,是兩臺兩噸燃氣鍋爐改常壓鍋爐沒在鍋爐上開孔只是在出水口接出了一趟管子放空,這樣可以嗎/?我記得誰說過要接在回水管上的,究竟怎么樣啊??放空管就是起到排放空氣的作用嗎/?
是不是把水泵放在鍋爐的出水就是常壓鍋爐,把水泵放在鍋爐的入水就是承壓呢?還是區別于蒸汽鍋爐而把熱水鍋爐都叫做常壓?真的不懂,企盼大家給我講講.先謝了!
在4400米的高海拔,處于低位的常壓鍋爐如何為高于自身的暖氣片系統供應熱量?高差約15米。謝謝!一個標準氣壓的水沸點約85℃
最近有個小采暖工程,使用了常壓鍋爐采暖(非間接式鍋爐),鍋爐位置比系統最高點低了十五六米(相當于4層樓),這樣的就導致如果系統滿水,水肯定會從鍋爐的大氣連通管向外冒水。工程在南方,沒經驗,當初疏忽了這個事情。想請教一下,這個問題怎么解決最好。(鍋爐房空間有限,最好能不增加設備,鍋爐房水循環流程:集水器——水泵20米揚程——鍋爐試驗壓力0.2MP——分水器)。我看了很多帖子,有的系統也達到了3、4層樓,但沒找到這個問題的具體處理辦法,就好像這個問題不存在一樣,很納悶。特此求教。請各位高人多多賜教。
看到別人畫的,有接在回水總管上的,又接在鍋爐的大氣連通管上,還有接在水泵進口和鍋爐出口那一段管段的。到底哪種是正確的阿,是不是都要用開式水箱
常壓鍋爐要有水箱嗎?怎么有的鍋爐樣本叫常壓鍋爐,是說燃燒部分常壓,循環水部分承呀?原理和真空鍋爐有點象,真空鍋爐用報批嗎?
我沒有做過鍋爐,所以這些問題可能有點幼稚,但是請多多指教:我的是4T的蒸汽承壓鍋爐,末端用風機盤管,請問一下這個系統要注意那些方面的問題,小弟先拜謝了。
希望能給點意見
我單位施工的一個住宅小區,采暖系統設計為整個系統管網和鍋爐、膨脹水箱連為一體,膨脹水箱設計高度為43.6m,循環泵揚程為38m,鍋爐最高工作壓力為0.83MPa,補水泵揚程為50M,系統最高供水干管標高為33.55M.,現在的運行情況為,膨脹水箱無水位,請教各位高手這是什么原因
防火規范中,常壓鍋爐可設于地下二層及屋頂(滿足一定條件下),強條。鍋爐房設計規范(2008版),4.1.3條中,沒有常壓鍋爐之補充說明,強條。該如何執行?規范總則中,均有除執行本規范的規定外,尚應符合現行的有關國家標準的規定,是否該執行嚴的?