有個學校,用了臺4t的常壓鍋爐,間歇運行。但每次停泵后,發現最高的建筑采暖系統頂部沒水(打開端部放氣閥,檢查后發現的)。再次啟泵后,最高建筑的采暖才會有些溫度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果還好。檢查后,發現循環泵的壓力有些偏低,這是主要原因嗎?這是否說明系統未充滿水?如何充滿水?還有其它的原因嗎》?
希望能給點意見
1.常壓燃煤鍋供熱水為直接供應,熱水24小時連續使用(賓館洗浴室和客房的24小時熱水)2.要注意是水箱要是在冬天冷卻了下來,要考慮到水箱的水再次被加熱,不能房掉.3.要注意水箱內水少了要進行水箱補水,怎樣保證水箱內水不小于60度. 我認為要作成經濟的工程很難啊,特別是僅做成直供,而不用二次換熱.請大家做過的指教下~~~我是設計院的,總是做承壓的,最近幫老鄉做無壓鍋爐,感覺還聽難纏,不過覺的鬧明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:[email protected]
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐啊?有經驗的分享一下吧
有關于熱水鍋爐的設計,小弟存在一些問題,希望各位大蝦能討論一下。承壓鍋爐與常壓鍋爐在系統設計上,主要由哪些區別。如果我原設計圖紙是常壓鍋爐系統,進出水側設板換,現在想改成承壓鍋爐。機房大小不變、同樣設置板換的情況下:1、是否可以直接水泵位置調一下,直接鍋爐改成承壓的?2、系統上主要管件要求是否一樣?表具、閥門等承壓等級是否需調整。3、主要設備上是否有什么差別?還請各位大蝦能指點指點。謝謝!
采用常壓熱水鍋爐,供給3層樓的熱水采暖,那么采暖系統怎么定壓才能保證三層的散熱器能充滿水!此時為了滿足鍋爐常壓要求,往往鍋爐出口設循環泵,在回水進鍋爐時設置水箱!此時系統補水往哪里補呢?水箱里面?還是采暖系統里面?
開式膨脹水箱設置在回水總管上,高出鍋爐2米。鍋爐為常壓。連通管設置的也不高。這樣會不會出問題阿
常壓熱水鍋爐及其供暖系統
原來設計是按真空鍋爐做的,循環泵安裝在鍋爐回水側,用落地膨脹水箱定壓補水,這樣設計應該沒問題吧?后來買鍋爐卻買成常壓開式鍋爐了,請問應該怎樣修改成常壓鍋爐系統最合理、投資最省?多謝了!
我公司新建一棟辦公樓共四層,采用地板采暖方式,鍋爐房采用二次換熱供暖,鍋爐廠家告訴我們采用二次板式換熱器供熱,鍋爐一次側為常壓,即鍋爐無壓運行,補水位開放式水箱,但是我公司在原有四層建筑的基礎上,加了一層彩鋼板房作為活動室,約1000平,采用散熱器采暖,問題是,其余的地板采暖溫度60/50,如果直供散熱器效果會怎樣?會不會不熱?如果從鍋爐房直供,鍋爐一次側為無壓,活動室的回水會不會冒出鍋爐呀,因為鍋爐在一層,請教給位,怎樣改造才能既不印象鍋爐,也可以加熱活動時的散熱器呢?急
這段時間,在常壓鍋爐版塊里,交流很熱烈,互相學習,取長補短,這是一種好現象.由于大家共知的原因,我沒有一一下載學習,在這里我只能按以往掌握的信息發表一些看法.常壓熱水鍋爐供熱系統有利有弊.其最大的優點是安全性高,安裝位置比較靈活.但其最大的缺點是能耗高,鍋爐受熱面易被氧化腐蝕.與帶壓密閉供熱循環系統的能耗相比,2~3層高的建筑,兩者能耗相當,但隨建筑的高度增高,常壓系統的高能耗顯得更為明顯,當建筑物高度達到25層(75m)時,其能耗比高達5.3 倍!!!在”全國民用建筑工程設計技術措施—暖動篇”中明確規定:” 除受特定條件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常壓熱水鍋爐進行供熱”.故采用常壓熱水鍋爐供熱系統時,一定要對技術經濟進行全面比較.必要時可采用間接加熱式循環系統. 以達到節能減排的目的.
常壓鍋爐設置有大氣連通管,從常壓鍋爐出水管的最高處接一個三通一路連接到水泵吸稱上為采暖系統,另一路為大氣連通接止膨脹水箱。這樣的話水泵的進水會不會同時從膨脹水箱和鍋爐中抽水循環??
關于常壓熱水鍋爐供暖系統的定壓方式:
我們新改造了一個工程,是兩臺兩噸燃氣鍋爐改常壓鍋爐沒在鍋爐上開孔只是在出水口接出了一趟管子放空,這樣可以嗎/?我記得誰說過要接在回水管上的,究竟怎么樣啊??放空管就是起到排放空氣的作用嗎/?
不錯的資料,不要錯過
空調系統為閉式系統,供暖時鍋爐連接后需承壓嗎?可控進出水溫的供暖鍋爐進出水溫改為60/50.那么鍋爐的發熱量還是樣本上的發熱量嗎?
常壓電鍋爐系統+蓄熱水箱,供暖系統為直接供暖,直接供暖系統可以用囊式氣壓罐進行系統的穩壓嗎?定壓點是水泵出口還是除污器后面的回水管上面呢?
兩臺兩噸鍋爐循環泵60t/h流量 32m揚程 兩用一備 6層住宅樓定層沒水也沒氣說是水泵揚程不夠可以聽見里面嘩啦拉的流水聲怎么會事里面肯定是進氣了 就是說系統缺水那么怎么樣補水才好呢??怎么樣才能知道系統缺水??補到什么程度水就滿了呢/>??另外說一點他是雙點定壓方式,上供下回,但是立管是一直到底的就是說水供到頂層,然后自流嘩啦一下就到底層了,所以頂上幾層不熱,進氣,怎么解決??那位大蝦指教一二
一直沒有搞懂承壓鍋爐改成常壓鍋爐(鍋爐本體不變動),系統改如何設計?因為《特重設備安全監察條例》規定對于鍋爐的年檢要求是出口水壓力大于等于0.1MPa,如何才能使得承壓鍋爐系統運行出口壓力低于0.1MPa呢? 水泵必須設置在鍋爐的出口嗎?還有水箱該如何設置呢?請教各位!
北京科德銘通科技有限責任公司是外資企業意大利法羅力品牌燃氣鍋爐的指定代理商。經銷法羅力鍋爐(常壓、高壓、蒸汽等鋼制鍋爐,真空鍋爐,壁掛爐和商用鑄鐵鍋爐)及配套的煙氣回收裝置、隔音罩等節能降噪產品。公司是多元化經營企業中的一個銷售公司有雄厚的實力。是一家鍋爐和熱力交換站及配套設備銷售、設計、安裝、維修、改造于一身的綜合性服務的銷售公司。同時為多元化同級公司提供業務拓展服務(業務范圍:市政熱力工程、鍋爐安裝工程、市政給排水工程、雨污水工程、燃氣工程、自來水工程及樓內機電安裝工程、鍋爐房和熱力換熱站運行管理等業務)。 我公司始終堅持以人文與環保為經營理念,充分重視科技與創新,質量和信譽。愿用我們優質的服務,滿意的產品性價比來贏得尊貴的客戶您對我公司的厚愛。產品銷售口號:爭創國內最優性價比。產品銷售理念:節能、環保、高效。銷售服務宗旨:全心服務客戶、解客戶后顧之憂。聯系電話:010-64609260