一般工廠用1600KVA干變,低壓側總保護斷路器的短延時電流、連續電流、瞬時電流、接地故障電流和相關的時間如何整定?哪位做過的兄弟能詳細說說嗎?
請教斷路器的瞬動電流是指動作電流,還是其整定電流?提前謝謝您的回復。
16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、140A、160A、200A、250A、300A、350A、400A、500A、600A、800A、1000A、1250A。對么?請高手指教。
請教整定電流應按GB50054的6.2.4條計算,還是按配電手冊中的式11-16進行計算(因為兩者差了一個可靠系數)。提前謝謝您的回復。
請教下面圖片中標注為紅色的部分中,兩處尖峰電流的計算是不同的。請教原因是什么?提前謝謝您的回復。
最近審圖中心發過來的審查單上說我導線的選擇違反了50054-95的第4.3.4條規定,規定具體是Ib<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,I2是約定時間內的約定動作電流,請問這是什么值,比如我的負載電流是36A,我選的塑殼空氣開關為SM30H-100 600/50A,選的電纜為VV-1 4X16(載流量67A),這樣選滿足了Ib<=In<=Iz,但是滿足I2<=1.45Iz嗎????急啊等著回復呢.
上網三年,見過的最好網站“視頻教程網”斷路器是配電系統中主要的保護電器之一,也是功能最完善的保護電器,其主要作用是作為短路、過載、接地故障、失壓以及欠電壓保護。根據不同需要,斷路器可配備不同的繼電器或脫扣器。脫扣器是斷路器總體的一個組成部分,而繼電器,則通過與斷路器操作機構相連的欠電壓脫扣器、分勵脫器來控制斷路器。低壓斷路器一般由脫扣器來完成其保護功能。 標明低壓斷路器電流特性的參數很多,容易混淆不清。在設計文件中,常常在標明斷路器的電流值時,不說明電流值的意義,給定貨造成混亂。要完整準確的選擇斷路器,清楚地標定斷路器的各個電流參數是必要的。 1 斷路器的額定電流參數 國標《低壓開關設備和控制設備低壓斷路器》GB14048.2-94(等效采用IEC947-2)對斷路器的額定電流使用兩個概念,斷路器的額定電流1n和斷路器殼架等級額定電流1nm, 并給出如下定義: ——斷路器的額定電流1n,是指脫扣
低壓斷路器的額定電流是指它的脫扣器電流還是指脫扣器的整定電流呢?例如ABB的T2N160/3的開關,R100A的脫扣器,整定80A,,那么它的額定電流是100A還是80A呢?
雖然在這里看了一些相關帖子,但現在對斷路器的整定電流不是很了解,像斷路器的額定電流跟脫扣器的額定電流有什么區別呢?我這有個老師傅說斷路器的整定電流就是反時限過負荷保護的整定值,還有瞬時脫扣,短延時脫扣和長延時脫之類的,有點搞迷糊了,具體在什么場合下選用什么樣的保護呢,新手剛上路,麻煩各位指點指點,謝謝了!!!!!!!!!!!!!!!!
沒有理解為什么低壓斷路器的額定電流為什么要小于電纜的持續載流量? 提前謝謝您的回復。
大鼻山的文章后面已經回復得太多了,我另立一帖,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,所以在選擇分斷能力時應注意標準所要求的是ICS還是ICU。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),降容不同。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,有時也需要降容選用,應注意樣本的描述。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,應注意,電磁式脫扣器本身只是一線圈,它也有額定值,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間。其中特別需要注意的是,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,就一定存在的,IEC60947-2里明確規定了,短延時的時間延遲至少要大于50ms。 其余的等高手來補充,嘎嘎!
在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,短路電流21KA,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,滿足要求,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小啊?它要滿足誰啊?怎么計算啊?
前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費! 想問一下各位前輩,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前公司是斷路器生產跟成套都有做現在只做成套,但斷路器生產的工具還有大部分都在,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下)?還有能把315A的改成350A的嗎?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不僅僅只是貼牌搞定! 望各位賜教!
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,可分為單極、二極、三極和四極式;按安裝方式分,有固定式、插入式、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。
公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分、合閘),自帶速斷、過流保護,最好有電能計量裝置,請問各位高人,選用哪種型號產品為好?國外、國內產品價位在何水平?
新接觸低壓控制,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項!!但愿意思表達清楚了!!本人積分少得可憐,還望大家給予支持!!
有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,它不僅用于主干線、支路、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載、短路、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,如照明回路、電熱回路、電動機回路、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
看書還是不太明白,就憑簡單的電氣主接線圖,并沒有給出電機等負荷的具體參數,負荷回路數都只是暫定的,知道的參數只有功率而已,怎么算的出短路電流,過負荷電流啊?算不出短路電流怎么選擇斷路器啊?每條回路的工作電流指的是什么意思,應該怎么計算呢? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護啊?還需不需要配專門的保護呢?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢?
本人看了常熟開關廠的CM1的資料,其只有額定極限短路分斷能力Icu(kA)、額定運行分斷能力Ics(kA),是否塑殼開關只能校核動穩定,不能校核熱穩定。而CW1的資料,有額定極限短路分斷能力Icu(kA)(有效值),額定運行分斷能力Ics(kA)(有效值),額定短路接通能力Icm(kA)(峰值),額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值)。請教各參數Icu、Ics、Icm和Icw的意思。選擇低壓配電裝置,需要考慮極限分斷能力Icu、運行分斷能力Ics、短時耐受電流Icw和閉合容量等參數,極限分斷能力和運行分斷能力考核保護裝置的最大開斷電流,Icw考核短路條件下的熱穩定,Ics考核短路條件下的動穩定。是否為A類開關無法校核熱穩定?