沒有理解為什么低壓斷路器的額定電流為什么要小于電纜的持續載流量? 提前謝謝您的回復。
低壓斷路器的額定電流是指它的脫扣器電流還是指脫扣器的整定電流呢?例如ABB的T2N160/3的開關,R100A的脫扣器,整定80A,,那么它的額定電流是100A還是80A呢?
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
有如下凝問:例1:比喻一臺變壓器315KVA變壓器,低壓額定電流為478A,總出線開關選擇為630A斷路器,請問:變壓器低壓側至出線開關段導體載流是按478A選擇,還是按630A選?。坷?有一臺三相用電設備,安裝容量30KW,功率因素0.8,工作電流57A,選擇額定電流63A斷路器,請問從斷路器至用電設備,是按工作電流57A選擇導體,還是按斷路器的額定電流選取?謝謝?。?!
1臺低壓配電柜有若干臺設備總功率為180KW,那么進線斷路器額定電流根據什么來選?用180KW/1.732/0.4計算出來的電流嗎? 還是把所有設備額定電流加起來?
根據《爆炸危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-2014)第5.4.1-6條內容:“引向電壓為1000V以下的鼠籠型感應電動機支線的長期允許載流量不應小于電動機額定電流的1.25倍?!?假如電機AC380V 200kW 379.9A,選用配電斷路器額定電流為630A,那么根據上述內容在進行電纜選擇時,電纜載流量只要大于電動機額定電流的1.25倍即可,可否小于斷路器的額定電流呢?
1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
三相電機斷路器額定電流的的選擇,我的經驗是斷路器的額定電流=電機的功率*2*1.2。 現在看資料說斷路器分線路保護型和電機保護型,線路保護型需要乘以1.2的系數,防止電機啟動時(電機啟動電流約為額定電流的10倍)出現短路跳脫,而電機保護型斷路器不需要乘以1.2,因為它的短路跳脫為12倍電機額定電流。 我想問的是這個1.2的系數到底是什么意思,有資料說應該乘以1.5再選斷路器,到底是哪個系數。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,可分為單極、二極、三極和四極式;按安裝方式分,有固定式、插入式、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。
公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分、合閘),自帶速斷、過流保護,最好有電能計量裝置,請問各位高人,選用哪種型號產品為好?國外、國內產品價位在何水平?
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,它不僅用于主干線、支路、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載、短路、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,如照明回路、電熱回路、電動機回路、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
大鼻山的文章后面已經回復得太多了,我另立一帖,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,所以在選擇分斷能力時應注意標準所要求的是ICS還是ICU。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),降容不同。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,有時也需要降容選用,應注意樣本的描述。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,應注意,電磁式脫扣器本身只是一線圈,它也有額定值,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間。其中特別需要注意的是,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,就一定存在的,IEC60947-2里明確規定了,短延時的時間延遲至少要大于50ms。 其余的等高手來補充,嘎嘎!
看書還是不太明白,就憑簡單的電氣主接線圖,并沒有給出電機等負荷的具體參數,負荷回路數都只是暫定的,知道的參數只有功率而已,怎么算的出短路電流,過負荷電流???算不出短路電流怎么選擇斷路器啊?每條回路的工作電流指的是什么意思,應該怎么計算呢? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護???還需不需要配專門的保護呢?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢?
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點
為什么額定電流94選630A的斷路器?如果把變壓器換成250kw的10KV的循環水泵也選這么大的斷路器嗎?
500kVA的變壓器,計算電流是720A嘛。這個圖片的脫扣器額定電流是1250A,那就是過了1250它就斷了,但是長延時是800A,也就是800之后一定時間也會斷,那樣的話不是矛盾嗎?額定電流不是指它能正常工作的電流嗎?求解