  • 燒毀斷路器分閘線圈的四點原因

    斷路器是一種負荷開關,具有短路和過載保護功能,其短路保護功能靠電磁線圈實現。因保護功能完善,維修、使用方便,斷路器在電力系統應用廣泛。 導致燒毀斷路器分閘線圈的四點原因: 分閘機構機械故障。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,使鐵芯卡澀,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,當接通分閘回路電源時,鐵芯頂不開脫扣機構,使線圈長時間通電,導致燒毀。<

  • 斷路器的合閘線圈的接線?

    昨天去變電站換一個斷路器的合閘線圈,發現線圈的兩根線竟然可以隨便調換來接,不管怎么接,線圈都可以將其中心的鐵棒頂起。但是在學校里學習電磁鐵的時候是這樣說的,對于同一線圈,改變電流方向,線圈產生的力的方向相反,這是為什么?請高手解答一下

  • 燒毀斷路器分閘線圈原因和防范措施

    斷路器是一種負荷開關,具有短路和過載保護功能,其短路保護功能靠電磁線圈實現。因保護功能完善,維修、使用方便,斷路器在電力系統應用廣泛。 導致斷路器分閘線圈燒毀的原因主要有以下四種: 分閘機構機械故障。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,使鐵芯卡澀,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,當接通分閘回路電源時,鐵芯頂不開脫扣機構,使線圈長時間通電,導致燒毀。 行程和輔助開關觸點調整不當。在調整斷路器參數時,會改變斷路器分閘的初始狀態,而輔助開關分閘位置的初始狀態未做相應調整,這將導致輔助開關不能正常切換分閘回路,使分閘線圈燒毀。 保護控制裝置故障。分閘指令是由保護控制裝置發出的,若裝置內的分閘繼電器出現故障,或分閘控制回路輔助開關觸點動作行程較大,造成分閘指令不能及時退出,就會使分閘線圈長時間帶電而燒毀。 分閘回路電阻偏大。分閘線圈回路絕緣降低,或是控制回路線徑過小造成電阻偏大,使得分閘控制回路電壓降較大,導致電壓達不到線圈分閘電壓的動作值,使分閘線圈長時間帶電燒毀。

  • 真空斷路器的合、分閘線圈是一個東西嗎?

    發個小白問題,耽誤大家時間了。我這用的是ZN73A-12/D... 的真空高壓斷路器它里面的合分閘線圈是不是同一個線圈?看網上為什么有的人把合分閘線圈說的像是2個不同的線圈呢?大神小神們指點指點我吧

  • 斷路器分閘線圈燒毀故障原因分析及處理

    1 故障現象 某廠3500kV·A礦熱爐,在過電流和正常停電過程中,真空斷路器不能分閘,時常出現真空斷路器線圈及中間繼電器觸頭燒毀現象。停運檢查直流輸出電壓正常(DC220V),認為分合閘操動機構不靈。重新調整操動機構,作手動分閘實驗正常。投運兩班后,故障現象再次出現,具體時間在前夜班20時40分。值班電工發現中間繼電器吱吱發響,觸頭發紅,分閘線圈散發濃煙,說明故障現象并未排除。

  • 10KV斷路器合閘線圈燒壞

    我廠一臺10KV斷路器在合閘時合閘線圈燒壞,換一臺備用小車,合閘線圈再次燒壞。檢查操作電壓正常,手動分和閘無卡澀現象,久思不得其解。請教是什么原因?

  • 10KV斷路器合閘,跳閘線圈

    10KV斷路器的操作機構的合閘,跳閘線圈回路中串接的跳閘指示,合閘指示燈,如果直流220V控制電源,那么指示燈是不是分壓較大,不然線圈就要動作呀,是這樣嗎? 合閘,跳閘線圈是一種什么線圈?

  • 真空斷路器跳閘線圈反接

    真空斷路器跳閘線圈反接

    設計院將真空斷路器跳閘線圈反接,將斷路器常閉點串接到斷路器跳閘回路41點上,具體見附件,請高手看看,這樣會不會有問題的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 編輯 ]

  • 高壓斷路器分合閘線圈燒毀故障分析

    高壓斷路器分合閘線圈燒毀故障分析http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=1507

  • 中壓斷路器分、合閘線圈問題

    一般中壓斷路器的分、合閘都是通過一個脈沖電壓作用于分、合閘線圈使斷路器動作的,誰知道這個脈沖的最小持續時間是多少?謝謝!

  • 真空斷路器手車合閘線圈故障

    真空斷路器手車合閘線圈故障

    真空斷路器手車合閘線圈故障

  • 110kVGIS斷路器無故分閘

    偶做的一110kVGIS工程投運后運行正常,日前一間隔斷路器竟無故分閘。綜控室沒有發出分閘命令,保護裝置也沒有檢測到任何故障信號。請教各位可能是怎么回事?

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!

  • 高壓真空接觸器和斷路器分合閘線圈電壓的要求

    對高壓真空接觸器和斷路器分合閘線圈工作電壓的要求,什么標準上有介紹,能否傳一個上來?二者的最小工作電壓與額定電壓是什么關系,以分閘線圈為例,若在線圈兩端電壓只有額定電壓的50%,能否正常分閘,工作可靠嗎?

  • 請教10kv高壓斷路器欠壓脫扣線圈問題

    請大蝦指教10kv高壓斷路器欠壓脫扣線圈的工作原理是什么,有什么優缺點?若控制電源失電,一般采取什么辦法實現斷路器跳閘。

  • 低壓DW45斷路器的合閘線圈燒的好離譜

    有一臺低壓DW45斷路器(帶380v欠壓脫扣),它的合閘回路是只要開關得電就會合閘(自動投入),調試好運行一個月后.開關的合閘線圈就燒了,把斷路器的外殼燒了一個大洞.現在換上新的合閘線圈后試用了幾天也沒有什么異常.現在開關的合閘線圈燒了有沒有可能是: 1.開關在合閘的同時,開關還在儲能,末儲好能,開關合不了閘,造成合閘線圈一直得電; 2.開關在同時給合閘線圈和欠壓脫扣通電時,合閘線圈的動作時間比欠壓脫扣的動作時間短,造成合閘線圈先通電,合閘不成功,合閘線圈一直得電。 3.還有其它不確定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 編輯 ]

  • 斷路器分合閘線圈的涌流怎么測

    如題:斷路器分合閘線圈的涌流怎么測量?一般示波器只能測電壓,無法測電流。如果要計算的話怎么計算?線圈參數如下:340W,35.5歐姆,DC220V。通斷電瞬間的涌流怎么測量,怎么計算?

  • 西門子3AE斷路器分閘線圈該串聯什么規格信號繼電器

    目前遇到一批工程在西門子3AE斷路器的分閘線圈回路串聯0.5A的信號繼電器,但是信號繼電器不能可靠動作。問了一下西門子也沒問個所以然。請教有高手遇到這個問題嗎。西門子說了兩個原因:1、被分流,分閘回路電流小于0.5A,2、分閘時間太快,繼電器來不及動作。線圈功率:180W,269歐姆繼電器電阻:1.1歐姆控制電源:AC220V

  • SF6斷路器機構合閘線圈燒毀故障處理

    某站220kV旁路開關于99年6月更換為某廠生產的SF6斷路器,在此后的運行操作中多次發生合閘線圈燒毀故障,嚴重影響了電網的安全運行。為此,專門對該型SF6斷路器所配的液壓機構進行了解體檢查,發現了導致合閘線圈燒毀的根本原因。 1 故障現象 運行人員發現,該斷路器操作時,在控制室手動合閘,只B相合到位,另外兩相均未動,檢查時發現合閘線圈已燒毀。現場手動分、合閘都能順利進行以前的斷路器動作電壓也在合格范圍內。線圈更換后也能電動分、合閘,并非每次合閘都燒線圈。

  • 現在施耐德空氣斷路器合,分閘線圈前還需要串接輔助接點嗎

    現在施耐德空氣斷路器合,分閘線圈前還需要串接輔助接點嗎

    附件中是臺灣施耐德關于施耐德空氣斷路器合,分閘線圈前建議取消串接輔助接點的說明。如上圖一般都按圖中設計的,在實際應用中對接點現在還接嗎?還是大陸產品和臺灣產品要區別對待?

點擊加載更多

高壓斷路器分閘線圈

高壓斷路器分閘線圈專題,為您提供高壓斷路器分閘線圈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器分閘線圈 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器分閘線圈相關內容請訪問