国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 施耐德HVX12跳閘線圈疑問。

    小弟剛剛入門什么都在學習中想請教論壇里的老師 施耐德真空斷路器HVX12跳閘線圈其上端串聯信號繼電器0.5A 那它跳閘線圈為電流型的嗎? 還望老師解答感激不盡。

  • 跳閘線圈負極人為接地為什么不跳閘

    本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 編輯 今天兄弟單位一個高壓柜運行中跳閘,跳閘后,跳閘線圈仍舊帶電,查了一下直流電壓,有237V,操作機構是老式CD-10型,內部端子上有兩根線松動,處理后,合上閘,跳閘線圈不再帶電。但顯然這不是跳閘原因。接著又一步一步查找,發現跳閘線圈引線有一根已經有接地痕跡,黃臘管已經燒糊,線也能看到放電灼傷痕跡。操作機構上也能看到燒黑的痕跡,該線是線圈進線,線圈另一根線接到2#線(直流負極)。負極對地電壓155V,個人以為該接地是跳閘主因。但兄弟單位技術人員將7#線直接接地,跳閘線圈沒有動作,溫升也不大,線圈間電壓1.9V,很無語。請問各位大師怎么看?誠請賜教

  • 10KV斷路器合閘,跳閘線圈

    10KV斷路器的操作機構的合閘,跳閘線圈回路中串接的跳閘指示,合閘指示燈,如果直流220V控制電源,那么指示燈是不是分壓較大,不然線圈就要動作?是這樣嗎? 合閘,跳閘線圈是一種什么線圈?

  • 真空斷路器跳閘線圈反接

    真空斷路器跳閘線圈反接

    設計院將真空斷路器跳閘線圈反接,將斷路器常閉點串接到斷路器跳閘回路41點上,具體見附件,請高手看看,這樣會不會有問題的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 編輯 ]

  • 雙套保護與雙跳閘線圈開關怎么去配合

    假如發變組保護分為A、B屏,DL為雙跳閘線圈,那么在保護出口時,是A屏分別去兩個跳閘線圈,還是兩個屏分別各去一個跳閘線圈?請高手指教有關規定。

  • 【分析】一個保護出口能是否接兩個跳閘線圈

    在現有的變壓器低壓側新增一回饋線,原保護裝置的保護出口全部都用完了(共4路),能否把新增的這回饋線跳閘線圈并接在原來的跳饋線的出口處?有沒有相關的規范可供參考?

  • 合閘線圈啟動時,帶動跳閘線圈的鐵芯,怎么辦?

    我高壓室進線開關(6KV真空開關)在合閘時經常出現這樣的情況:合閘線圈啟動時,跳閘線圈的鐵芯也跟著跳動,把本來要想啟動的開關又給跳開了!因此,經常出現合閘不成功的現象,誰有什么好的解決辦法嗎?

  • 合閘線圈的電壓怎么監測?

    本單位的真空斷路器里有個合閘保護器的元器件, 它的功能中有一個是能起到監測電壓的功能(當電壓超出合閘線圈的電壓范圍時,合閘線圈不得電)。我想了解下這個功能的工作原理和所用的電器元件,哪位大神能指導下啊

  • 【求教】斷路器兩個跳閘線圈和兩套不同廠家、原理的保護

    指斷路器具有兩個跳閘線圈?,F(xiàn)在的220kV及以上的斷路器設計有兩個跳閘線圈和兩套不同廠家、不同原理的保護及兩個操作電源。即:A屏有兩個出口跳斷路器,也就是有兩個線圈。B屏的保護同時也有兩個出口,分別作用在兩個線圈。線路保護:保護一屏去跳閘線圈1,保護二屏去跳閘線圈2;發變組保護:保護A屏既去跳閘線圈1,又去跳閘線圈2;保護B屏既去跳閘線圈1,又去跳閘線圈2。

  • 微機保護操作回路總是燒跳閘線圈問題的研究探討

    微機保護操作回路總是燒跳閘線圈問題的研究探討

    情況這樣,如圖!A21端子通過轉換開關或按鈕進行跳閘,A24通過斷路器常開接點連跳圈。A17連正電源,A27連負電源。故障說明:1.按一下按鈕,跳圈不動,跳閘回路一直導通導致跳圈燒掉。2.排除跳圈和輔助接點問題,因為直接將正電源連至A24,可以將斷路器跳掉。但我這邊跳閘時A24輸出的也是大概225V的直流電壓,為什么就跳不掉跳圈呢?3.合閘后我這邊的A24居然有電壓輸出?現場緊急調試,而且這個操作回路的板子已經換了兩塊全都是這樣的。真是奇怪,麻煩各位大俠幫忙解決看看可能是哪里出的問題。小弟萬分感激!

  • 跳閘線圈電流與跳閘出口繼電器觸點電流關系

    跳閘線圈電流與跳閘出口繼電器觸點電流關系?一般110KV斷路器跳閘線圈電流多少?10KV KYN開關柜內斷路器跳閘線圈電流多少?另外,什么叫直流電源波紋?

  • 關于模塊控制帶分勵線圈開關跳閘

    為了實現切斷非消防電源的要求,準備在變電所低配切斷開關,現已經要求開關廠對開關加裝分勵線圈,不知道加裝線圈以后是不是就可以通過控制模塊控制開關動作了?還有哪些其他要求,關于分勵線圈的220V和24V是什么意思?

  • 斷路器的合閘線圈的接線?

    昨天去變電站換一個斷路器的合閘線圈,發現線圈的兩根線竟然可以隨便調換來接,不管怎么接,線圈都可以將其中心的鐵棒頂起。但是在學校里學習電磁鐵的時候是這樣說的,對于同一線圈,改變電流方向,線圈產生的力的方向相反,這是為什么?請高手解答一下

  • 分勵脫扣與分閘線圈的區別!

    對于分勵脫扣與分閘線圈的區別很模糊,望高手賜教!:)[ 本帖最后由 shell207 于 2010-11-30 08:26 編輯 ]

  • 合閘線圈的通電時間和電壓范圍

    發生故障時合閘線圈通電多長時間(按s/ms計)則會燒毀線圈合閘線圈的工作電壓范圍是多少(按%計),也就是說低于多少%會燒毀線圈在線等好心的高手指導

  • 10KV斷路器合閘線圈燒壞

    我廠一臺10KV斷路器在合閘時合閘線圈燒壞,換一臺備用小車,合閘線圈再次燒壞。檢查操作電壓正常,手動分和閘無卡澀現象,久思不得其解。請教是什么原因?

  • 抱閘線圈為什么用直流電

    請教大家一個問題,我發現電梯和起重機械上的抱閘線圈都用的是直流電 為什么不用交流電呢?并且電壓大多為110V,還有220V的。而該設備本身卻為3相火線,380V用電?

  • 燒毀斷路器分閘線圈的四點原因

    斷路器是一種負荷開關,具有短路和過載保護功能,其短路保護功能靠電磁線圈實現。因保護功能完善,維修、使用方便,斷路器在電力系統應用廣泛。 導致燒毀斷路器分閘線圈的四點原因: 分閘機構機械故障。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,使鐵芯卡澀,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,當接通分閘回路電源時,鐵芯頂不開脫扣機構,使線圈長時間通電,導致燒毀。<

  • 量不出直阻的分合閘線圈?

    西門子原裝進口的3AH的高壓斷路器 用數字萬用表測分合閘線圈的電阻 測不出來 直接在線圈上也測不出來 怎么回事??它有兩個分閘線圈 而且型號不一樣 一個很普通的 另一個很外形很奇怪 扁扁的一個方塊 跟國內的兩個分閘線圈的安裝位置也不一樣 誰了解一二?

  • 中壓斷路器分、合閘線圈問題

    一般中壓斷路器的分、合閘都是通過一個脈沖電壓作用于分、合閘線圈使斷路器動作的,誰知道這個脈沖的最小持續時間是多少?謝謝!

點擊加載更多

跳閘線圈

跳閘線圈專題,為您提供跳閘線圈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與跳閘線圈 相關的專業交流討論,更多跳閘線圈相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 明溪县| 镇巴县| 广灵县| 阳新县| 易门县| 巴马| 冕宁县| 汪清县| 元阳县| 六盘水市| 昌江| 孟连| 宁安市| 太仓市| 梨树县| 葫芦岛市| 德安县| 长汀县| 澄江县| 宜城市| 岳阳市| 屏东县| 静安区| 涪陵区| 兴隆县| 略阳县| 彰化市| 枣阳市| 满洲里市| 南宁市| 白银市| 镇平县| 永新县| 永安市| 石嘴山市| 二连浩特市| 惠水县| 来宾市| 开封市| 惠州市| 上林县|