我公司是做成套配電柜的,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡!
一、低壓斷路器的功能 低壓斷路器又叫自動空氣開關,簡稱斷路器。它集控制和多種保護功能于一體,當線路正常工作時,它作為電源開關接通或分斷電路;當電路發生短路、過載和失壓等故障時,它能自動跳閘切斷故障電路,從而保護線路和電氣設備。 二、低壓斷路器的分類 按操作方式分:有電動操作、儲能操作和手動操作。 按結構分:有萬能式和塑殼式。 按使用類別分:有選擇型和非選擇型。 按滅弧介質分:有油浸式、真空式和空氣式。 按動作速度分:有快速型和普通型。 按極數分:有單極、二極、三極和四極等。
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
知識點:額定絕緣電壓
2-1真空斷路器基本知識 真空斷路器主要包含三大部分:真空滅弧室、電磁或彈簧操動機構、支架及其他部件。以下是對基本術語和各部分的具體介紹: 1.真空斷路器技術標準真空斷路器在我國近十年來得到了蓬勃的發展,至今方興未艾。產品從過去的ZN1~ZN5幾個品種發展到現在數十多個型號、品種,額定電流達到3150A,開斷電流達到50kA的較好水平,并已發展到電壓達35kV等級。80年代以前,真空斷路器處于發展的起步階段,技術上在不斷摸索,還不能制定技術標準,直到1985年后才制定相關的產品標準。目前國內主要依據標準為:JP3855-96《3.6~40.5kV交流高壓真空斷路器通用技術條件》DL403-91《10~35kV戶內高壓斷路器訂貨技術條件》這里需要說明:IEC標準中并無與我國JB3855相對應的專用標準,只是套用《IEC56交流高壓斷路器》。因此,我國真空斷路器的標準至少在下列幾個方面高于或嚴于IEC標準:(1) 絕緣水平: 試驗電壓 IEC 中國1min工頻耐壓(kV) 28 42(極間、極對地)4
介紹真空斷路器觸頭材料、結構等方面的內部收費資料。
英文詞條名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作條件下接通,承載和分斷電流以及在規定條件下,當剩余電流達到一個規定值時使觸頭斷開的機械開關電器。 剩余電流斷路器(以下簡稱斷路器),主要適用于交流50Hz,額定電壓400V,額定電流至800A的配電網絡中,用來對人提供間接接觸保護,也可用來防止因設備絕緣損壞,產生接地故障電流而引起的火災危險,并可用來分配電能和保護線路及電源設備的過載和短路,還可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁啟動之用。常規的帶剩余電流保護斷路器的漏電保護模塊工作電源取樣為二相,本系列斷路器為三相,若缺一任一相,斷路器漏電保護模塊仍能正常工作;額定剩余動作電流I苙及最大斷開時間根據實際情況現場可調;當相電壓降低至50V,漏電保護模塊仍能正常工作
(1)應有對控制電源的監視回路。斷路器的控制電源最為重要,一旦失去電源斷路器便無法操作。因此,無論何種原因,當斷路器控制電源消失時,應發出聲、光信號,提示值班人員及時處理。對于遙控變電所,斷路器控制電源的消失,應發出遙信。 (2)應有防止斷路器“跳躍”的電氣閉鎖裝置,發生“跳躍”對斷路器是非常危險的,容易引起機構損傷,甚至引起斷路器的爆炸,故必須采取閉鎖措施。斷路器的“跳躍”現象一般是在跳閘、合閘回路同時接通時才發生。“防跳”回路的設計應使得斷路器出現“跳躍”時,將斷路器閉鎖到跳閘位置。 (3)應經常監視斷路器跳閘、合閘回路的完好性。當跳閘或合閘回路故障時,應發
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
斷路器保護主要包括:斷路器失靈保護、自動重合閘、充電保護、死區保護、三相不一致保護和瞬時跟跳。本文主要討論3/2接線方式下的斷路器保護。一、斷路器保護裝置的配置一般在雙母線、單母線接線方式中,輸電線路保護要發跳閘命令時只跳線路本端的一個斷路器,重合閘自然也只重合這一個斷路器,所以重合閘按保護配置是合理的。在3/2接線方式中把失靈保護、自動重合閘、三相不一致保護、死區保護和充電保護做在一個裝置內,這個裝置即稱為斷路器保護。二、斷路器失靈保護斷路器失靈保護是指故障電氣設備的繼電保護動作發出跳閘命令而斷路器拒動時,利用故障設備的保護動作信息與拒動斷路器的電流信息構成對斷路器失靈的判別,能夠以較短的時限切除同一廠站內其他有關的斷路器,使停電
低壓斷路器是應用最廣泛的一種控制設備,也稱自動空氣斷路器,或自動空氣開關。低壓斷路器在結構上有較好的滅弧性能,可以接通、斷開正常負荷電流(正常分合閘),并可自動切斷短路故障電流。主要用于配電線路和電氣設備的過負荷、低電壓、單相接地和短路保護。常用作配電箱中的總開關和分路開關。 ㈠ 低壓斷路器的分類按其用途分類可分為:配電線路保護用、電動機保護用、照明線路保護用及漏電保護用等幾種。表 低壓斷路器的分類用 途 分 類 電流范圍(A) 保 護 特 性配電線路 200~4000 選擇型 二段保護 瞬時、短延時 三段保護 瞬時、短延時、長延時 非選擇型 限流型 瞬時、長延時 一般型 瞬時、長延時電動機保護用 60~600 直接起動 過電流脫扣器瞬動倍數(8~15)IOR 間接起動 過電流脫扣器瞬動倍數(3~8)IOR 限流式 過電流脫扣器瞬動倍數12IOR照明用 5~50 短路瞬時,過載長延時漏電保護用 20~200 30mA,0.1s分斷 按低