  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 直流斷路器一般在那里有用?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?

  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 單路直流斷路器分正負嗎?

    最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 請教直流斷路器的幾個問題

    請教直流斷路器的幾個問題

    .初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10。.

  • 萬能式斷路器的作用及原理

    智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,額定電壓380V、660V,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、欠電壓、短路,單相接地等故障的危害,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,具動作精確,避免不必要的停電,提高供電可靠性。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載、欠電壓、短路等,在正常的條件下,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷正常電路條件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式

  • 斷路器小解(分類、作用、特點)

    斷路器即高壓開關,它不僅可以切斷或閉合高壓電路中的空載電流和負荷電流,而且當系統發生故障時,通過繼電器保護裝置的作用,切斷過負荷電流和短路電流。一、斷路器的作用與功能高壓斷路器是電力系統中最重要的設備之一,用來在正常情況下接通和斷開電路、在故障情況下能迅速切斷故障電流的開關設備。包括: ● 切斷或閉合高壓線路的空載電流; ● 切斷或閉合高壓線路的負荷電流; ● 切斷或閉合高壓線路的故障電流。二、斷路器分類及特點高壓斷路器主要分為多油斷路器、少油斷路器、六氟化硫斷路器、真空斷路器、壓縮空氣斷路器等。它們的特點如下:1、多油斷路器實現簡單、價格便

  • 變壓器斷路器有什么作用

    知識點:變壓器斷路器

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 請教一下如今斷路器的作用

    現在的配電好象都只要斷路器作為短路和過載保護,不再使用熱繼電器作為過載保護。以前的斷路器好象只能作為短路保護。請問下大家現在的斷路器真有這樣的功能嗎?

  • 什么是萬能斷路器的電動控制,起什么作用

    為什么變壓器二次側近線柜用了萬能斷路器 還要用電動, 這個電動包括哪些方面呀是不是有一個按扭,控制的時候用按扭,而不是直接拉閘,那用一個操動機構不是也可以代替嗎?很疑惑,希望各位師傅解答 謝謝

  • 斷路器上的跳位監視有什么作用?

    請問VS1上有個跳位監視我不清楚是什么作用,還有一個叫閉鎖回路我也不知道是作用,作為初學者請大家多多關照!謝謝了,前輩們!

  • 1500V 8000A的直流斷路器哪有?

    1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?

  • 直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?

    工作上不可避免地遇上交流斷路器和直流斷路器,就想向大家請教一個問題:直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?我想,可能臨時互相混接一下可以,但是長期使用就不行了。但是要是問我原因,我也很難說出理由。我是這樣理解的,交流斷路器和直流斷路器的作用都是分斷電路的電流,也就是要分斷電弧。交流是斷開相線,直流是斷開正極,但是最終的目的都是斷開持續不斷的電流。

  • 如果電線很長,斷路器能起到保護作用嗎

    一間傳達室中電源有兩級保護,第一級為40安的小型斷路器在變壓器室內(新的),第二級為25安的小型斷路器在傳達室內(舊的),將一條2*4平方長約60米的電線接到該屋的插座上,電線末端接上電錘,結果電錘的電源線發生短路,電錘上的1.5平方長2米的電源線全部燒毀,兩個斷路器沒有一個跳閘。不知是不是斷路器的保護,對電線的長度有一定的要求啊?

  • 直流斷路器安秒特性測試系統

    直流保護電器的安秒特性一般在國家級實驗室或檢測站進行測試,設備占地面積大,需要配置專門的充電裝置和大電流負載箱,操作復雜;部分運行單位利用變電站蓄電池組對直流保護電器的級差配合進行試驗,但無法準確測試其電流-動作時間特性。因而造成直流系統投運后,現場檢修維護人員因不具備相應的測試手段和工具,無法檢驗直流保護電器的安秒特性是否滿足要求。 根據直流保護電器安秒特性測試的現實狀況,本公司推出了一種適合變電站現場使用、便于攜帶、自動化程度高的直流斷路器安秒特性測試系統,可以為運行維護部門提供直流保護電器動作特性的測試手段,對直流保護電器的動作特性以及級差配合進行校驗,以便提高直流系統運行的可靠性,保證電網的安全可靠運行。 本測試系統適用于額定電流1A~500A直流斷路器的安秒特性測試,并可用于6A~100A直流熔斷器的安秒特性測試。產品特點 1. 儀器既可以單獨使用,也可以與PC機聯機使用 2. 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機,人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程 3. 采用電力

  • 直流1000v斷路器進線 方式

    現在在做幾個直流匯流箱 想問一下各位大俠 直流斷路器 進線 能不能 倒進線 2,8進 4,6出

  • 直流小型斷路器TX7-63Z/1P

    江蘇人民電氣有限公司專業銷售小型直流斷路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能準確保護繼電保護、自動裝置免受過載、短路等故障危害。小型直流斷路器TX7-63Z/1P<

  • 【請教】PT柜里的斷路器是起什么作用的啊

    麻煩問一下PT柜的主要功能是做計量和進線保護功能,平時接觸高壓柜不多,不明白PT柜里的斷路器是起什么作用的啊,高壓母排經過PT柜斷路器之后有何作用。不懂,求教。

點擊加載更多

直流斷路器的作用

直流斷路器的作用專題,為您提供直流斷路器的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流斷路器的作用 相關的專業交流討論,更多直流斷路器的作用相關內容請訪問