如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
斷路器即高壓開關,它不僅可以切斷或閉合高壓電路中的空載電流和負荷電流,而且當系統發生故障時,通過繼電器保護裝置的作用,切斷過負荷電流和短路電流。一、斷路器的作用與功能高壓斷路器是電力系統中最重要的設備之一,用來在正常情況下接通和斷開電路、在故障情況下能迅速切斷故障電流的開關設備。包括: ● 切斷或閉合高壓線路的空載電流; ● 切斷或閉合高壓線路的負荷電流; ● 切斷或閉合高壓線路的故障電流。二、斷路器分類及特點高壓斷路器主要分為多油斷路器、少油斷路器、六氟化硫斷路器、真空斷路器、壓縮空氣斷路器等。它們的特點如下:1、多油斷路器實現簡單、價格便
知識點:變壓器斷路器
智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,額定電壓380V、660V,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、欠電壓、短路,單相接地等故障的危害,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,具動作精確,避免不必要的停電,提高供電可靠性。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載、欠電壓、短路等,在正常的條件下,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
為什么變壓器二次側近線柜用了萬能斷路器 還要用電動, 這個電動包括哪些方面呀是不是有一個按扭,控制的時候用按扭,而不是直接拉閘,那用一個操動機構不是也可以代替嗎?很疑惑,希望各位師傅解答 謝謝
現在的配電好象都只要斷路器作為短路和過載保護,不再使用熱繼電器作為過載保護。以前的斷路器好象只能作為短路保護。請問下大家現在的斷路器真有這樣的功能嗎?
一間傳達室中電源有兩級保護,第一級為40安的小型斷路器在變壓器室內(新的),第二級為25安的小型斷路器在傳達室內(舊的),將一條2*4平方長約60米的電線接到該屋的插座上,電線末端接上電錘,結果電錘的電源線發生短路,電錘上的1.5平方長2米的電源線全部燒毀,兩個斷路器沒有一個跳閘。不知是不是斷路器的保護,對電線的長度有一定的要求啊?
漏電斷路器,包含了漏電保護器和普通斷路器的功能。 其中,普通斷路器具有過載保護和短路保護的功能,二者能夠實現,均是依靠內部熱敏結構,感應電路中的溫度來實現的。本文不詳細介紹。 在這里,我們詳細介紹一下漏電保護器這個附件的作用。 顧名思義,它的主要作用,就是防止漏電。其中包括:相線漏電、相線接地漏電和用電設備本身漏電。不論是哪種漏電保護,最終目的都是為了防止人觸電(過載保護和短路保護在一定程度上是為了保護線路和用電設備)。 換句話說,漏電保護器存在的唯一目的,就是為了保護人的。提供保護的方式,就是落閘斷電。
請問VS1上有個跳位監視我不清楚是什么作用,還有一個叫閉鎖回路我也不知道是作用,作為初學者請大家多多關照!謝謝了,前輩們!
麻煩問一下PT柜的主要功能是做計量和進線保護功能,平時接觸高壓柜不多,不明白PT柜里的斷路器是起什么作用的啊,高壓母排經過PT柜斷路器之后有何作用。不懂,求教。
配電系統中,經常會發現浪涌保護器前裝有低壓斷路器。如此設置對于浪涌保護器來說有很多好處。下面是電工之家關于低壓斷路器在浪涌保護器前起到哪些作用的介紹。 低壓斷路器作用是防止當浪涌保護器退化或者壽命終止后可能產生的過電流或者接地故障,再有就是你說的可以方便維修浪涌保護器。至于當雷電流通過時低壓斷路器的觸頭會不會發生問題:我覺得應該不會,因為雷電流的時間極短,應該在納秒級,這是從浪涌保護器的反應時間來判斷的,在這么短的時間里低壓斷路器不會動作,也應該不會對它的觸頭有影響。 總結一下,基本上有以下幾點作用: 1、避免浪涌保護器失效使得主電路中斷供電(GB16895.22)。
各位,對于微型斷路器,就是我們平常家里用到的那個2P或者3P的開關,通常都是只有額定電流等這些參數,而沒有說短路電流整定值,那如果現在出現一個短路電流,我該如何判斷它是在多大短路電流的時候才跳閘的呢?
空氣開關又名空氣斷路器,是斷路器的一種。是一種只要電路中電流超過額定電流就會自動斷開的開關。空氣開關是低壓配電網絡和電力拖動系統中非常重要的一種電器,它集控制和多種保護功能于一身。除能完成接觸和分斷電路外Ｐ能對電路或電氣設備發生的短路、嚴重過載及欠電壓等進行保護,同時也可以用于不頻繁地啟動電動機。本文收集整理了一些資料,期望本文能對各位讀者有比較大的參閱價值。 一、斷路器的主要作用 斷路器是指能夠關閉、承載和開斷正常回路條件下的電流,并能在規定時間內關閉、承載和開斷異常回路條件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器。高低壓邊界相對模糊,一般為3kV上述稱為高壓電器。 斷路器可用于分配電能,不頻繁啟動異步電機,保護電源線路和電機。當發生嚴重過載或短路、欠壓等故障時,電路可自動切斷
請問:明顯斷開點怎么理解? 書上說的理解因該是指有可看的見的斷開點吧?如10KV的斷路器和隔離開關是不同的,低壓柜里的低壓斷路器也是有斷開點的,但斷路器上端還是設有刀開關的(明顯斷開點),帶滅弧罩的刀開關作為負荷開關,因為有明顯的斷開點的,所以反之取消滅弧罩作為隔離開關,總不能說所有斷路器,負合開關取消了帶負荷分段功能就都可做隔離開關吧?但現在的斷路器和INT100系列能看見斷開點?能叫明顯?雖說是具有隔離作用(廠家說的),這樣不是說小型斷路器可以替代隔離開關?取消隔離電氣?我覺得INT100系列只能說是負荷開關和隔離開關還是有區別的也許是低壓的小型負荷要求不高吧?但建筑電源入戶處要求設隔離電氣,負荷不能算小吧?只設斷路器(帶隔離功能)也行?見過很多建筑就是這樣做的。也見過很多門市建筑的總配電箱里裝了刀開關(聽說可能是供電局要求的,不太清楚)
資料來自“中國傳動網”www.chuandong.cn 斷路器失靈保護是指故障電氣設備的繼電保護動作發出跳閘命令而斷路器拒動時,利用故障設備的保護動作信息與拒動斷路器的電流信息構成對斷路器失靈的判別,能夠以較短的時限切除同一廠站內其他有關的斷路器,使停電范圍限制在最小,從而保證整個電網的穩定運行,避免造成發電機、變壓器等故障元件的嚴重燒損和電網的崩潰瓦解事故。斷路器拒動是電網故障情況下又疊加斷路器操作失靈的雙重故障,允許適當降低其保護要求,但必須以最終能切除故障為原則。在現代高壓和超高壓電網中,斷路器失靈保護作為一種近后備保護方式得到了普遍采用。 失靈保護的基本構成及作用 失靈保護由電莊閉鎖元件、保護動作與電流判別構成的啟動回路、時間元件及跳閘出口回路組成。啟動回路是保證整套保護正確工作的關鍵之一,必須安全可靠,應實現雙重判別,防止單一條件判斷斷路器失靈,以及因保護觸點卡澀不返回或誤碰、誤通電等造成的誤啟動。啟動回路包括啟動元件和判別元件;2個元件構成“與”邏輯。 啟動元件通常利用斷路器自動跳閘出口回路本身
在10KV高壓真空斷路器中,合閘回路中帶有防跳功能(KO), 有一個閉鎖回路(Y1)。他們的具體作用是什么呢?有人能說一下閉鎖回路與防重合閘有沒有區別?
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
隨著社會的發展,對用電安全性和可靠性的要求更加嚴格。高壓斷路器有兩個任務:電力系統的控制和保護,其性能好壞與電力系統正常運行直接相關,可靠性測試來自良好的電源配置,交流變頻電源恒流電源為測試工程師提供了可配置和可調功能的豐富測試經驗。 在低壓斷路器的初級注電測試,高強度電流以低壓(通常為5-10V)注入斷路器的每一相。交流變頻電源恒流電源設置為10V500A或1000A。注入電流的強度可以根據每個制造商的推薦值或制造商宣布的時間電流曲線的值來確定。每個與相位相關的測試電路通常都通過斷路器線路觸點供電,并通過負載觸點返回。斷路器組件(電流轉換器,導體,接點,跳閘操作機構和機械跳閘裝置)的所有正確操作都可以通過在斷路器的每一相中執行一次初級注電試驗來完成。根據斷路器的時間-電流曲線,每個測試電流強度都有確定認證所需的時間響應。<