目前真空斷路器已經發展到第三代產品――極柱固封式真空斷路器,環境耐受能力已大大加強,再配上模塊化、標準化的彈簧機構,故障率已大大減少(如廈門華電開關有限公司生產的VEP固封式真空斷路器)。基本上已可做到少維護甚至免維護了。 但是真空斷路器在市場上對于在線監測方面均無一個有效可靠的措施。皆因目前的技術無法對真空滅弧室的真空度進行在線監測。而對于其他參數如分、合閘時間,速度,超行程,彈跳等都有一定的措施來解決。因此,只要解決了對真空度的監測問題,就能完全對真空斷路器進行全面的在線監測,真正達到整個開關柜及變電站的智能化功能。 在對SF6斷路器的了解中,SF6斷路器內如果SF6氣體漏氣,則監測其狀態的密度繼電器(或壓力繼電器)將發出信號報警或讓斷路器分閘。我提出一個設想:即我們是否可參照SF6斷路器對SF6氣體的監測的方法來對真空斷路器的真空度的監測。真空滅弧室因為已經通過一次封排工藝焊接成一個整體,不可能在其內部安裝監測裝置,但我們可以把滅弧室密封澆注在環氧樹脂筒內,這一點跟極柱固封式工藝類似,但卻有一定的區別,即滅弧室和環氧樹脂之間并不是沒有間隙,而是留有一定的空間,
這是我們單位一位同志寫的評職稱時用的論文,貢獻出來和大家共同探討。
各位大蝦,有誰用過10kV斷路器真空度在線監測裝置啊?設計院圖紙上寫得型號寫的是:ZJCZ-2,上網也查不出這個型號,急,在線等.....
1 真空斷路器的結構及原理 真空斷路器廣泛地應用在電力控制系統中。在真空條件下(一般指10-4至10-7Torr),真空間隙的絕緣強度很高,電弧很容易熄滅,所以真空斷路器的滅弧能力很強,介質強度也很高,開斷后的介質恢復速度也很快。 利用真空條件來熄弧,這個設想早在19世紀末就已提出,但是由于受真空工藝、材料、冶金等技術水平的限制,當時未能實現實用化。上世紀五十年代以后,隨著電子工業發展起來的許多新技術,解決了真空滅弧室制造的許多難題,使真空開關逐漸達到實用
請問各位大神,誰知道現在已經有哪些廠家在做這種斷路器(自帶真空度等等各類自身參數的在線監測模塊)的生產呢? 提供幾個有代表性是廠家。。 萬分感謝!!
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
大電流真空斷路器健康度在線監測系統的研究(K-GD2012-173)招標公告2012-08-06 招標編號:開標時間:所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:廣東 招 標 公 告一、項目名稱:大電流真空斷路器健康度在線監測系統的研究(K-GD2012-173)二、建設規模:大電流真空斷路器健康度在線監測系統的研究,分析真空斷路器各部件工作情況,開發一套用于測量和判斷真空斷路器機械性能、觸頭磨損度以及真空度在線監測系統,并給出相應健康水平,為運行調度和檢修人員提供快速、準確的信息。三、工程地點:佛山市。四、招標類別:服務。五、投標單位必須具備以下條件:1、在國內具有獨立法人資格,能獨立承擔民事責任能力;2、具有電氣設備檢測系統研發、制造的能力和足夠的技術支持、技術咨詢、技術研究能力;并有與本項目相應的研究人員、設備投入的單位;3、本項目不接受聯合體投標。<
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
具有在線監測功能的智能型真空斷路器產品列表
1 真空斷路器的發展趨勢與存在的問題 真空斷路器的優越性不僅是無油化設備,而且還表現在它具有較長的電壽命、機械壽命、開斷絕緣能力大、連續開斷能力強、體積小、重量輕、可頻繁操作、免除火災、運行維護少、故障率低等優點,是無人值守變電所較為理想的電氣設備。目前國內外都在大量開發和使用,并具有完全替代油滅弧介質的趨勢。目前,變電所大多采用了多功能微機(電子)保護裝置,綜合自動化程度也隨之提高,趨向無人值守的要求已經基本具備。因此,對主電氣設備要求具有一定的在線檢測(自檢)功能,真空斷路器也不應例外。真空斷路器的常見故障主要表現有兩大部分: (1) 機械故障。由于這類故障率與電氣故障率相比,幾率較小,要實施在線檢測還待有關部門進一步在構造、尺寸、組合方式上統一方案。 (2) 電氣故障。這類故障是直接威脅電網安全持久穩定運行的主要問題,而且它的幾率不容忽視。就真空斷路器的一次電氣故障與機械故障相對而言,不僅故障性質嚴重而且有較大的隱蔽性、突發性、隨機性、并且難以及
如圖:現在有一層樓,三戶人家,每家一個配電箱,然后三個配電箱接到層電表箱三戶人家中有兩戶是12.7KW的容量,單相,計算電流是50多安,配電箱進線斷路器選用的是1P的63A的斷路器,另一家較小.然后到電表箱出線斷路器就大一級,選的是80A的然后這一層總的容量是26KW,但這時應按三相來算,計算電流是30多安,選取的電表箱進線斷路器是50A,三相,這樣的話豈不是上級斷路器比下級斷路器低級了嗎,如果選100A的,是不是又太大了呢
在線求幫助,一個應該是塑殼空氣開關或是斷路器,誰能告訴我是什么牌子的......型號:RBM1-100M 100A/3
大電流真空斷路器健康度在線監測系統的研究(K-GD2012-173)招標公告2012-08-06 招標編號:開標時間:所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:廣東 招 標 公 告一、項目名稱:大電流真空斷路器健康度在線監測系統的研究(K-GD2012-173)二、建設規模:大電流真空斷路器健康度在線監測系統的研究,分析真空斷路器各部件工作情況,開發一套用于測量和判斷真空斷路器機械性能、觸頭磨損度以及真空度在線監測系統,并給出相應健康水平,為運行調度和檢修人員提供快速、準確的信息。三、工程地點:佛山市。四、招標類別:服務。五、投標單位必須具備以下條件:1、在國內具有獨立法人資格,能獨立承擔民事責任能力;2、具有電氣設備檢測系統研發、制造的能力和足夠的技術支持、技術咨詢、技術研究能力;并有與本項目相應的研究人員、設備投入的單位;3、本項目不接受聯合體投標。<
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
大電流真空斷路器健康度在線監測系統的研究(K-GD2012-173)招標公告招標編號:開標時間:所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:廣東 招 標 公 告一、項目名稱:大電流真空斷路器健康度在線監測系統的研究(K-GD2012-173)二、建設規模:大電流真空斷路器健康度在線監測系統的研究,分析真空斷路器各部件工作情況,開發一套用于測量和判斷真空斷路器機械性能、觸頭磨損度以及真空度在線監測系統,并給出相應健康水平,為運行調度和檢修人員提供快速、準確的信息。三、工程地點:佛山市。四、招標類別:服務。五、投標單位必須具備以下條件:1、在國內具有獨立法人資格,能獨立承擔民事責任能力;2、具有電氣設備檢測系統研發、制造的能力和足夠的技術支持、技術咨詢、技術研究能力;并有與本項目相應的研究人員、設備投入的單位;3、本項目不接受聯合體投標。六、報
這個斷路器的電壓是多少
電動葫蘆380V工作電壓起升功率:7.5kw,電流18A運行功率:0.8kw,電流2.4A工作制度:25%我要選多大的斷路器呀??
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~