国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于低壓配電系統的問題!

    低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!

  • 這里是關于低壓配電屏的一些問題

    這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,請高手賜教,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝

  • 關于低壓配電前期的一些問題

    本人要做一個3萬平米的辦公樓,50米高,2萬地上(辦公),1萬地下(車庫),請問前期與甲方溝通的話需要問一些什么問題 ,比如電源、計量等,小弟剛做變配電,請多指教!!

  • 低壓配電計量與測量的問題

    低壓配電計量與測量的問題

    GCS型受電柜,計量與測量不能用同一組電流互感器嗎?電流表與電度表選型如下圖,電流互感器是不是象下面這樣配置?另外,進線電纜也這么畫吧?

  • 有關低壓配電的幾個問題

    一,在TN-S系統中,一般電源出線采用3P還是4P的開關?出線電流為1000A左右二,TN-S系統中,電動機的電源線采用3+1芯的電纜,那么第四芯接電機外殼另一端接PE保護線,電機外殼是否還要與廠房內的接地網連接?三,有誰用過MNS型的開關柜?能否給我幾張相關的圖紙?

  • 低壓配電系統的一個困惑

    低壓配電系統的一個困惑

    圖片就在下面,應該說現在廠家這種雙層母線是不提供方案和樣本的,但是幾乎家家都說會做(本貼不討論廠家問題,只談論技術),我想知道GCK柜子到底這么做可以不可以,或者在怎么樣的情況下可以,這種做法應該說是在目前是很常見的,由于計量不同的問題,我常使用這種做法,現在請大家對此發表一下討論!

  • 如何選用高壓配電和低壓配電?

    我是初學者,現在對一個工程選用供電電壓存在迷惑,什么情況下供電電壓采用10kv,什么情況下供電電壓采用地區低壓網?請各位賜教。

  • 關于地鐵低壓配電系統的一些疑問!

    1、環控柜的電源除了在配電柜當中取得以外,還有沒有其它取電源的途徑?從低壓母線上取是否可以呢?2、設計地鐵低壓配電系統的時候,單對配電柜和環控柜,有些什么特殊要求或者是注意事項呢?

  • 請問哪里有低壓配電設計資料

    請問哪里有低壓配電設計資料

    大家好,我想找一些關于低壓配電相關資料,比如:開關選型要用到什么參數?注意什么?一些開關上的符號的含義, 怎樣做到效果又好有經濟,如果大家有什么想法,可以進入我的電子郵箱, [email protected],大家一起交流嘛,謝謝各位了

  • 關于低壓配電母線的問題

    低壓配電柜內,配電母線選擇時,應其所要負載的電流來確定它的型號,但是具體要如何選擇?如電流為200A,那么應選擇什么規格的銅母線?請大師解答!

  • 低壓配電系統防雷與接地

    在同事那邊拿過來的,在接地這塊講的比較詳細,希望能對大家有幫助!

  • 關于供電局的低壓配電接地

    公用變壓器出線用刀熔開關,315kva配630A,架空四線2*120mm2至電纜分接配電箱,配電箱接地按規定10歐姆,零線不重復接地。當配電箱碰線,箱體電壓157v(中性點電阻按4歐姆)》》50v,因此電纜分接箱零線必須與箱體一起接地才可。

  • 低壓配電系統電壓的跌落

    電力系統的無功功率在每一刻也必須保持平衡。 在電力系統中,當無功負荷與無功出力相平衡時,電壓就正常,達到額定值;而當無功負荷大于無功出力時,電壓就下降,反之,電壓就會上升。 需要說明的是電壓與無功功率之間的關系是比較復雜的,大體上有以下幾點: ① 在一個并列運行的電力系統中,任何一點的頻率都是一樣的,而電壓與無功電力卻不是這樣的。 ② 系統負荷無功功率大于變壓器能提供的無功出力時,由于負荷調節效應,系統電壓會下降,在一個新的電壓水平下,實現無功功率的平衡。 ③ 輸送功率時,隨著傳送距離增加,損耗增加,這是由于線路電抗的純在,功率在輸送過程中,會產生損耗,導致電壓跌

  • 關于低壓配電屏的設置問題?

    我在做高低壓系統時,有一個問題,心里一直不清楚:對于專變下面帶的消防負荷與非消防負荷,是應該(1)通過中間母聯、斷路器,來用分?jǐn)嗄妇€來帶,(使得消防與非消防負荷斷開),還是(2)不需要斷開,用同一路母線帶,只是在中間用防火隔板來分隔呢?這個問題似乎涉及到分勵脫扣的問題:當停電時不存在脫扣,但當火災時,是要把哪些脫扣了?怎么脫扣?如果通過分?jǐn)嗄妇€來帶的非消防,是不是一口氣把中間的斷路器斷了,這樣把非消防全部脫扣了?如果沒有用分?jǐn)嗄妇€來帶,那么,這樣就需要一個一個地通過抽屜柜里的斷路器來脫扣這一個一個的回路?哪種做法是合適的呢?火災時具體的脫扣是怎么操作的呢?求解,謝謝!

  • 關于低壓配電-保護電器的選擇

    關于保護電器的選擇如下:根據設備分組,確定計算負荷(KW),再確定總需要容量(KVA),再計算各回路計算電流,再確定保護額定電流;同時,根據系統短路容量(MVA),確定各級短路電流,再確定保護電器的短路分?jǐn)嗄芰Α8鶕?jù)保護電器額定電流與其短路分斷能力，選擇斷路器或保護電器。電導體的截面選擇,根據敷設條件確定修正系數,同時,根據回路電流確定回路導體的截面,再校驗電纜熱穩定,根據規范和用電設備要求校驗最大電壓降,再校驗回路的電纜最大允許長度。

  • 和高低壓配電有關的兩個問題

    1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠?400米可以嗎?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器!

  • 低壓配電系統的安全用電設計

    根據國際電工委員會(IEC)第64技術委員會(TC64)規定低壓電網的接線方式有如下5種:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低壓三相供配電系統的廣泛應用,要保證安全用電,就必須正確掌握防觸電保護的方法: (1)保護接地:電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分在故障情況下可能帶電,為了降低此電壓,減少對人體的危害,將電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分通過接地裝置與大地作可靠的連接; (2)保護接零:在中性點直接接地的低壓網絡中,將電氣設備的外露導電部分和裝置外導 電部分與零線連接; (3)重復接地:將零線或PE線多次與大地作金屬的連接。重復接地是零線或PE線斷路時的后備保護。 電氣設備采用保護接地還是保護接零主要取決于配電系統的中性點是否接地、電網性質、電氣設備的額定電壓等級等。 1 在IT系統中,采用保護接地 在IT系統中采用保護接地,如圖1。當發生相線碰殼事故時通過人體的電流為: Ir=I (1)

  • 低壓配電系統防雷措施(圖文)

    低壓配電系統防雷措施(圖文)

    IEC電源三級防雷示意圖

  • 低壓配電系統的三箱指那三項

    低壓配電系統中常說的三箱指那三項,是配電箱,控制箱,照明箱嗎?還有說是配電箱,照明箱,電表箱,哪個說話合理.請教各位,多謝. 這是開關柜制造行業,對開關柜以下的設備常有的說法,把這些設備分三類,但說法不一樣,問的是這個 .

  • 有關低壓配電室通風問題?

    本電房設在車間內,低壓室面向車間,因低壓室有電容柜在,如考慮通風問題,開高窗的話對車間有否影響?如不開,對低壓室有否影響?

點擊加載更多

低壓配電盒

低壓配電盒專題,為您提供低壓配電盒相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電盒 相關的專業交流討論,更多低壓配電盒相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓配電柜照片

低壓配電柜用途

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 精河县| 白山市| 景洪市| 上虞市| 黔东| 大邑县| 南城县| 正宁县| 贵州省| 三河市| 郸城县| 滨海县| 饶平县| 林甸县| 临颍县| 县级市| 盐山县| 祁连县| 惠水县| 呈贡县| 辽阳市| 阿克陶县| 彩票| 若尔盖县| 色达县| 满城县| 张家界市| 兖州市| 荣成市| 蓬安县| 巍山| 东明县| 尉氏县| 进贤县| 花垣县| 武陟县| 阿克苏市| 巫山县| 望都县| 宁南县| 甘孜|