国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 【請問】防護等級和配電箱種類能一樣嗎

    【請問】防護等級和配電箱種類能一樣嗎

    各位大俠: 我接到一份圖紙(見附件),我給他設計的是700*1200*250的明裝掛墻箱體,暗扣門。產品到工地后,對方監理提出是防雨箱。理由是圖紙上寫的防護等級要求IP55是防水的。問設計工程師,她的回答也一樣,理由就是“我寫了防護等級是IP55,就是防雨箱,你不知道是你不懂”,我有點蒙,防護等級和配電箱的種類能一樣嗎?請大家?guī)兔匆幌隆6嘀x了。

  • 關于防護等級為IP33的室外配電箱

    關于防護等級為IP33的室外配電箱?哪位高手能不能幫忙解釋一下?現在有的業主提出要有IP33防護等級要求的型式試驗報告!目前是不是只做IP30的防護等級!

  • 關于IP54與IP65防護等級的配電箱

    關于IP54與IP65防護等級的配電箱最近發現有個招標文件中提到IP54與IP65防護等級的配電箱(市政項目)請問各位專家有哪些廠家可以做到這么高防護等級的配電箱?謝謝了!!

  • 住宅室外配電箱的防護等級為多少

    有沒有規范明文規定?一般的住宅樓室外配電箱,防護等級是多少,IP33是否可以?

  • 防爆配電箱自身有那些優勢

    防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能

  • 防爆配電箱的技術要求十條

    防爆配電箱適用于做防爆動力配電箱及防爆照明配電箱等應用,防爆配電箱產品采用復合型結構,開關箱采用隔爆型結構,母線箱及出線箱采用增安型結構。鑄鋁合金外殼,內裝高分斷小型斷路器,具有過載短路保護功能并可根據要求增加漏電保護等功能。模塊結構,各種回路可以自由選擇組合。有特殊要求可特制,鋼管或電纜布線均可。技術要求:1、配電箱柜內所有電氣元器件滿足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17國際標準,及GB11918-2001和GB11919-2001標準,電氣開關采用ABB產品、端子采用菲尼柯斯產品、插座采用曼奈柯斯產品。2、所有配電箱的結構、電器元件的安裝、電路的布置必須安全可靠,操作方便,維修容易。3、配電箱應配鎖及鑰匙。4、配電箱采用下進線,下出線,并具有敲落孔,敲落孔的大小按圖紙中電纜型號確定,并配備足夠數量的橡皮墊圈。5、配電箱箱體防護等級:IP55(防酸防腐防水)。6、配電箱采用不

  • 新手如何了解防爆配電箱問題

    新手如何了解防爆配電箱問題 戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。●防爆配電箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC類T6及以下組別爆炸性氣體環境;● 廣泛應用于石油、化工、海上平臺、軍工、碼頭等危險場所。在交流50Hz、電壓至380V的線路中作動力或照明支路的分合之用,并具有過載、短路保護功能。● 本產品為復合型防爆,開關腔為隔爆型,行線腔及出線腔為增安型。采用模塊式結構,各種回路可以自由選擇組合;●防爆配電箱外殼采用優質鋁合金鑄造而成,經高速拋丸后表面高壓靜電噴塑處理,防腐能力強;● 內裝高分斷小型斷路器或塑殼斷路器和電源指示燈及接線端子;● 斷路器外設操作手柄,操作靈活,防爆性能可靠;● 鋼管或電纜布線均可;●防爆配電箱戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。● 訂貨時應嚴格按型號含義詳細注明產品各項參數,及防爆標志和所需數量等。● 有特殊要求(如進出線口方向、帶漏電保護、不帶總開關、安裝方式等)請另行注明。●防爆配電箱如無特殊要求,產品出廠時為壁掛式安裝。● 訂貨時請提供電氣原理圖及元件

  • 關于飛策防爆配電箱的問題

    有誰知道裝單個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是什么?已知裝2個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是BDG58-T非常感謝這個問題我已經解決了打電話過去一問—T就是特殊的意思,定做就可以了。

  • 防爆配電箱短路,過流欠壓保護

    防爆配電箱在設計時考慮到我國許多企業外部環境因素分析影響,為了能夠確保配電箱能正常工作運行和免受損失,實際控制電路中保護環節是必不可少的,掌握學習這些信息保護系統電路技術原理,對我們是很有利的。防爆配電箱數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬箱中或屏幅上,構成低壓防爆配電箱。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。電路中的保護管理環節在一個整體電路中常用的保護這一環節有短路保護和過載保護環節存在兩種。有的電路除具有兩個以上兩種文化保護環節外,還有缺相保護(即三相電缺相時,使電路斷電)、欠壓保護、過流保護等環節。防爆配電箱電氣線路短路保護電路短路保護是指電路發生短路故障時,能使故障電路與其電斷開的保護環節。短路保護常用熔斷器實現,在保險盒1FU和2FU熔斷器都是短路保護環節。在實際電路中有的熔斷器與刀開關合為一體,在畫電路圖時將熔斷器畫在刀開關上,短路保護熔斷器都設置在近電部位,也就是被保護電路的電源引入位置。防爆配電箱電氣過載控制鏈路

  • 拆裝防爆配電箱的注意事項

    只要是電氣產品就必須要嚴格遵照國家的統一指標,以及對著一些產品的說明書進行正確規范的安置和安裝。對我們國家來說,尤其是安裝一些防爆的產品必須得需要專業的電工人員來安裝,電工人員必須是已經擁有了國家頒發的電工資格證書的工作人員才可以進行安裝。這主要是為了預防因為安裝方式錯誤然而導致產品電氣外漏的事故,也有可能會因為起不到產品的防爆作用等等這些原因而誘發的安全事故,造成人身安全以及財產安全的傷害。 比如說現在一些防爆配電箱的安全安裝步驟以及注意事項:首先操作人員必須要在安裝防爆產品之前穿上能防靜電的衣物以及其它的一些保護方式。其次檢查安裝工具附件它是不是好的,安全第一,接通電源后,再去檢測防爆配電箱的線路是不是通電的,我們通常都會以為是通電的,需要注意的這個時候千萬不能用手直接觸摸或者身體直接接觸。還有在防爆配電箱運行時,千萬不可以進行拆裝,必須要先斷開電源,然后用測電筆測試的確沒有通電之后,這樣才可以進行拆裝檢修工作。

  • 配電柜應該采用什么防護等級?

    GB/T4942.2—93低壓電器外殼防護等級,里面有IP3X、IP3LX,IP4X、IP4LX。IP3X為能防止直徑(或厚度)大于2.5mm的工具,金屬線等進入殼內;IP3LX為能防止直徑大于長度不大于100mm直徑為2.5mm的試驗探針觸及殼內帶電部分和運動部分。我覺得應該IP3LX、IP4LX應該更適合用于配電柜上,為什么很少人用,大多數都是要求IP3X、IP4X?我們以前都把IP3X、IP4X的要求當成IP3LX和IP4LX來制作,這次有個項目栽了:Q 現在GB/T4942.2—93作廢了,誰有它的替代標準,不知道里面怎么寫的?

  • 防爆配電箱的防爆門出現關閉不嚴怎么辦?

    防爆配電箱的防爆門出現關閉不嚴怎么辦?防爆配電箱適用于易燃易爆場所。比如電力、煤礦、石油、化工、冶金、天然氣、醫藥、軍工等場所。屬于防爆電器類。防爆配電箱由于長時間使用,一些使用單位的防爆配電箱的防爆門出現防爆門和防爆配電箱不對位的情況。原來不管是不銹鋼材料,鋼板材料、塑料,這些材料自己本身具有記憶性,如果在使用過程中對其長時間施加外力,就導致防爆門變形,這就導致防爆配電箱的防爆性能降低。 恢復的方法:首先關閉全部由這個配電箱連接出去的用電設備,將這個防爆配電箱的外線,全部拆下。線路全部拆掉,并標注對應的位置,用絕緣膠帶纏好外露電線。然后將出現變形的防爆門關上,看防爆配電箱的防爆門的變形情況是否嚴重,變形方向如果能自己使用一些工具將其修復的話,就自行修復,如果不能修復,就寄回生產單位,讓其修復。

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 有簡單的配電箱防爆改造措施嗎?應付一下

    防爆車間,還有三個月搬遷,但是現在要進行整改。現在的配電箱都是非防爆的,不知道有沒有什么簡單的改造措施(不想購買防爆配電箱),應付一下呢。

  • 防爆配電箱線路接線和布線說明及安裝方式

    防爆配電箱線路接線和布線說明及安裝方式,總體或分為兩大類: 1)防爆電箱線路敷設位置; 2)線路的配線方式的接線方法。 在爆炸危險環境中,電氣線路的安裝位置、敷設方式、導線材質、連接方法等均應與區域危險等級相適應,應滿足以下要求。 (1)位置。電氣線路應當在爆炸危險性較小或距離釋放源較遠的位置。電氣線路宜沿有爆炸危險的建筑物的外墻敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣重時,電氣線路應在高處敷設,電纜則直接埋地敷設或電纜溝充砂敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣輕時,電氣線路宜敷設在低處,電纜則采取電纜溝敷設。10kV及 10kV以下的架空線路不得跨越爆炸危險環境;當架空線路與爆炸危險環境鄰近時,其間距離不得小于桿塔高度的1.5倍。 (2)配線方式和接線方式。爆炸危險環境主要采用防爆鋼管配線和電纜配線。盡量采用厚壁管,有的可能要做打壓試驗。 防爆配電箱

  • 防爆配電箱從哪些方面表現自己的優勢

    對于一些化工環境之下,防爆是一個必須要的工作,防爆配電箱而也就是一個重要的防爆工具,現在有很多行業的環境之下會有易燃易爆的氣體,稍有不注意,就會產生極大的危險,而平時無論是照明,還是生產,也都必須要使用到電,電本身也就是一種極易產生熱量的一種東西,所以必須要對于電的安全性進行很好的控制,這種防爆配電箱也就表現出了自己最大的優勢。 但是因為它是一個高危險的操作,所以在使用的時候,也就必須要保證它的安全性,那么在使用這種配電箱的時候,應該注意什么問題呢? 一、必須要要在照明的位置上面選擇準確,不但需要照明的需要,同時也必須注意到它安裝位置的安全性,而且在選擇電纜上面也必須要合格,在相等長度的距離上面,使用三芯的專用電纜。 二、在安裝的時候,必須要有正確的步驟,首先是先卸下來說,接線腔上面的螺絲,把接線盒接出來,之后的接線十分重要,必須要做到套入電纜內,還要注意電纜接入接線盒內的標識,有L和N的區別,這上面一定不能有接錯。<

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎?

    請問配電箱可以這樣裝嗎?

    我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?

點擊加載更多

防爆配電箱防護等級

防爆配電箱防護等級專題,為您提供防爆配電箱防護等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防爆配電箱防護等級 相關的專業交流討論,更多防爆配電箱防護等級相關內容請訪問