電石渣漿池用攪拌器電機的防爆電機等級有何規定?有設計過的同志嗎?注:電石渣為電石和水反應和的半固體殘?,理論上含有少量的乙炔。先謝了!
GB50058-2014爆炸危險環境電力裝置設計規范查氨氣屬ⅡA T1 組別,照理說選Exd ⅡA T1 就可以了,為啥現場見到的多是Exd ⅡB T4,有什么其他考慮嗎?還是單純因為Exd ⅡB T4容易買到?
小弟最近做一個工程,車間內部有一塊區域為防?區(注意是2區爆炸危險環境,正常生產時無泄漏,事故時才會有泄露),通風專業設置了防爆排風機與可燃氣體濃度報警裝置聯鎖,一旦可燃氣體泄露并達到設定濃度值,排風機自動開啟~一直以來本公司在設計中認為:可燃氣體泄露,同時電源停電屬于故障疊加,可不做考慮,且通風專業也認為排風機按三級負荷供電即可,故防爆排風機可按三級負荷供電考慮。但最近遇到某審圖機構提出問題:要求防爆排風機要按一級負荷供電。其理由是根據規范要求“停電會發生爆炸的負荷要按二級及以上負荷等級供電?!钡堑菃栴}來了:本人所做車間所在廠區只有一回10kV電源進線,根本不可能滿足一級負荷供電要求,除非上柴油發電機,而防爆排風機的容量加起來也就10多kW,真是讓人頭疼的事。不知道各位XDJM是否遇到此類問題,防爆排風機的負荷等級到底該如何考慮???:Q :Q2011.1.28問題補充:因?yàn)榍懊娴膸讉€(gè)建筑防爆區域無工藝用電設備,僅有用于事故時排風的防爆風機~最近新來的審圖意見又提出了更頭疼的問題,同事故風機的負荷定級理由一樣,審圖機構
VOCs治理需掌握的防爆等級分區及劃分標準
七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?
國內有規范明確規定,空氣中氧氣比例超過23%,必須提高防火等級,所有電氣設備必須采用防爆電器。但在空氣稀薄的高原,如因加充氧氣,而使空氣中氧氣比例超過23%,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢?
誰有IEC、NEC、IPS 防爆等級 規范的 最新中文全文翻譯 及英文原文?。∫悄苡蠭EC、NEC、IPS關于防爆等級的對比區別就更好了!無比感謝
粉塵防爆電機是指其外殼按規定條件設計制造,能阻止粉塵進入電機外殼內或雖不能完全阻止粉塵進入,但其進入量不妨礙電機安全運行,且內部粉塵的堆積不易產生點燃危險,使用時也不會引起周圍爆炸性粉塵混合物爆炸的電機。其特點是:(1)外殼具有較高的密封性,以減少或阻止粉塵進入外殼內,即使進入,其進入量也不致于形成點燃危險。(2)控制外殼最高表面允許溫度不超過規定的溫度組別。目前,已用于國家糧食儲備庫的機械化設備上。意大利CEMP公司創立于1954年,是意大利最主要的電機和電動泵的生產制造廠,其現有產品均獲得由歐共體指定的防爆電氣產品鑒定機構意大利CESI和法國LCIE頒發的ATEX證書。CEMP通過了ISO9001認證,2000年就防爆電機通過歐洲ATEX(9414 EC)標準和歐洲EN 50014, 50018,50019標準。CEMP公司的電機和電泵產品已被廣泛應用于全球的各個工業領域,特別是易燃、易爆環境。開發出了全系列的應用于危險場合的電機,例如防火、防爆、要求更加安全的場合。 CEMP除生產標準產品外,也可按照用戶需求特殊定制,經過40多年的努力,推
1.意大利CEMP公司是意大利防爆電機和防爆電動泵廠家的領頭羊,是全球著名的防爆電機品牌之一。2.CEMP主要防爆電機供貨范圍: CEMP提供0.12至200kW的各類防爆電機,最高防護等級達IP66。主要是用于易燃、易爆環境下的電機和電泵產品。防爆剎車電機、粉塵防爆剎車電機、鋁殼防爆剎車電機。3.CEMP剎車防爆電機有兩個重要的特點:小型防爆電機可以帶強制風冷(IC416)、手動剎車和手動釋放桿。4. CEMP防爆電機技術過關,防爆、剎車、變頻、帶編碼器、強制風冷、大扭矩800NM或1000NM都可以。5.CEMP防爆電機可增添各種部件和提供特殊設計,可以添加的附件如下:熱交換器Space heater;編碼器Encoder;變頻驅動Frequency inverter drive;特殊的冷卻方式,如強制風冷Forced ventilation(IC416);不帶接線盒設計;特定電壓和頻率設計;特殊防護等級;特殊軸承\(zhòng)法蘭設計;帶離心開關設計等;熱保護PTC,PT100等;SPM探測器(振動檢測)等。6.通過了相關認證:CEMP現有防
在水工混凝土結構設計規范(SL191-2008)第三章的表3.3.6混凝土抗滲等級的最小允許值中,“素混凝土及鋼筋混凝土結構構件的背水面可自由滲水者”,這句話里面的可自由滲水者是什么意思?
我現在有個項目,3層的,樓板是格柵板。我的危險物質重于空氣。那我的三層的釋放源應該按低于7.5m還是高于7.5m畫啊?因為是格柵板的樓?,?/p>
混凝土的抗凍等級有F50、F100、F150等等多個級別,但是應該根據什么原則來確定使用哪個抗凍等級呢,不知道有沒有規范可查?求助!!
請問下,框支梁的砼等級是按上面的剪力墻的砼等級來取,還是按高規3.2.2-4的最小C30來?。???個人看法:框支梁與上面的墻存在協調變形的情況,似乎框支梁的砼等級與上部剪力墻的砼等級用一樣的,要好一點,但是沒看到規范上有相應的規定,有些拿不準。
如果裙房是框架,本身抗震等級是三級;主樓是框剪,其中框架抗震等級二級,剪力墻抗震等級一級。那么裙房的抗震等級是二級還是一級?
普通市政道路給水管,Dn110的管徑,取PE100級,SDR17有什么問題不?一般PE63,PE80,PE100的選擇區分是什么
抗震等級與場地類別有關系嗎?比如20米高框架,7度區(0.15g),丙類建筑,在二類場地與四類場地的抗震等級分別是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 編輯 ]
目前手頭有一工程,一棟建筑物框架結構,長126米,中間高兩端低,將中間高的部分設縫分開,兩端建筑物高度20米,中間建筑物30米,按抗震2010,中間的抗震等級為二級,兩端的抗震等級去多少?是三級,還是二級,出處在那?謝謝各位
根據規范過梁上墻體高度小于過梁凈跨時就應該考慮梁板傳來的荷載,而磚砌結構都是開大洞口,大部分都要考慮梁板傳來的荷載?所以就迷糊了,大家來討論哈過梁上需要考慮的梁板荷載是怎么計算的呢?
1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了
防爆等級
防爆等級專題,為您提供防爆等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防爆等級 相關的專業交流討論,更多防爆等級相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題