請問這個配電箱大丈夫不?
請教一下,正式工程中電纜這樣壓接是否正確,如不正確,可否提供依據。
目前在雙電源切換配電箱的ATS前一般都加隔離開關,隔離開關的作用是檢修用,因此需用四極(特別是TT,IT系統),ATS也應用四極,其目的是在電源轉換時切斷中性導體可以避免中性導體產生分流(民規解釋) 因此是否可以得出,若雙電源切換配電箱處未作等電位聯結,那么箱內的隔離及ATS開關的極數都是四極?
最近設計了一個小區,其中高層建筑的樓道照明我采用了雙電源配電箱,每5-6層設置一個。甲方現在要求每棟采用一個雙電源配電箱供電,設在底層。我記得有條規范是關于這個方面的,但是具體是哪個規范我忘了。請高手些指點一下,謝謝。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
人防工程,常6級,兩個防護單元。按照《人民防空地下室設計規范》,擬在防化通信值班室設置一個配電箱。請問,該配電箱應預留有多大容量?
這個圖是別人的思路,我是不會這么畫的。這個圖是電源進線箱。由于有兩個用電單位,要分開計量,就產生了這個圖的畫法。計量表我沒有體現。感覺別扭,但又說不出為什么不可以。是保護有問題嗎,還是管理有問題?想了又想,還是說不出來。請指教,謝謝!
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
1、如圖,這種在線式的UPS可不可以安裝于配電箱里,掛墻能行嗎?還是單獨把UPS甩在外面,進出UPS的線路和空開放在配電箱里?2、這種在線式的UPS,可以滿足視頻監控系統”宜在末端切換“的要求嗎?切換時間規范要求太高了,沒辦法只好用在線式的UPS!
雙電源引入建筑是 在總配電箱里怎么表示! 那為老兄能傳給我一份相關圖紙 謝謝!!我不知道雙電源自動切換 重復接地 怎么做! 我的郵箱:[email protected]
圖中是照明和檢修電源做在一起的配電箱,不知電氣設備選型是否合理,請大俠給個意見。[ 本帖最后由 dpc361 于 2010-6-18 20:28 編輯 ]
首先說明,兩路電源并非用于雙電源切換大致情況如下,兩臺高壓壓縮機配套的風機和油泵配電控制箱合用一個箱體,做成了一左一右完全一樣的斷路器、繼電器及配電回路;風機及油泵功率不大,每套不超過20kW。作為甲方,我覺得這樣很別扭,既增加了進線數量,也增加運行及檢修時的危險,但沒有找到相關的規定請各位明白人指點,如果允許,有哪些注意點
各個關于住宅的規范都是要求戶內箱體總開關采用同時斷開相線和中性線的,那其他一些場合呢,例如小商業的配電箱,一個較大辦公場所設置的配電箱,這些場合的總進線斷路器采用時斷不斷中性線啊,向前輩們請教。