末級箱太多,鋼筋房,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,采用TN-S系統。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,現在我們根據規范,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點。漏電、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,(注意,所有機具必須安全接地)
在線等 比較急。謝謝各位了
施工臨時用電配電箱標準做法.doc
資料為建筑施工現場臨時一/二/三級配電箱的一般標準配制圖,有了此圖集可以方便施工管理人員建筑解決許多工程施工中臨時用電的電箱選擇配置問題。
如題:臨時用電配電箱,用電設備有:4臺380V,18.5KVA的電焊機;2臺380V,2.2KW的切割機;2臺220V,1.1KW的套絲機;2臺220V,1.1KW的臺鉆。配電箱的總開選多大啊?100A的可以嗎?需要系數取多大好啊?
大家來評評,請指教此箱為2006年制作,HK2P閘刀開關在2007年07月06日建設部公告第659號《建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工現場(本人理解建筑施工現場以外可用),圖片原在網易相冊,可能刪除了,今天看到特重新上傳圖片。[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 編輯 ]
昨天看了一下臨時用電規范。有些問題不是很清楚。規范要求,必須是 三 級配 電 兩級保護。我想問的是兩級保護是不是指漏電保護啊。既然是的話,和規范的、電器裝置的選擇中規定總配電箱中要設置漏電斷路器,分配電箱的裝置規定應和總配電箱一樣。那么這樣不就成了三級保護嗎?大家解釋下。
目前,施工臨時用電多選用箱變,自己建配電房的已經很少,我想請問:如果一個工地臨時用電選用630KV的變壓器,自己建配電房,有沒有類似的設計圖樣參考,這樣的實際造價有多少?
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-16 13:48 編輯 該配電箱(柜)適用于施工現場及戶外臨時用電,應滿足“三級配電、 二級漏電保護、一機一閘、一漏一箱”配電及保護的使用要求。一、基本要求
施工臨時用電配電箱標準做法,圖片和文字的結合,非常的適用
一級箱漏電動作電流整定值為300mA,二級箱漏報漏電動作電流100mA,各開關箱也有30mA動作漏保,但是現在情況是只要漏電二級箱漏保動作,同時一級箱漏保也動作,現在就是不明白為什么了?既然整定值大小考慮著各級大小不同,為什么一級箱還是動作?請大家討論一下
施工現場臨時用電配電箱-臨電圖集,希望大家能用上
如題,希望有的朋友幫助一下,萬分感謝!
施工現場臨時用電各級配電箱-配電系統圖
這張圖是摘自網絡: 分配電箱的PE端子排中拉出黃綠雙色4平方線到地面接地極(接地極用扁鋼),4平方黃綠雙色線用螺栓與扁鋼連接。扁鋼打入地面6m位置,扁鋼露出地面2-5米。此作法是否有誤。
紅圈中的PE接線端子有見過這樣的嗎?怎么看著是與箱體絕緣的