一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊?
從事配電設計工作,有個小項目:設計一個車間的照明配電箱,卻不知道如何選擇配電箱的空氣開關大小和導線大小?希望各位能指導下!!
各位高手能具體講解一下嗎?住宅如按每戶6KW功率算,配電箱內照明開關和插座開關根據什么選擇?新人求教:handshake
照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
請問下住宅配電箱的選擇是跟什么有關?之前看到一個說是把所有負荷的功率加起來。又看到一個說是根據房間的面積確定,小房間是4KW中等房間是6KW大房間是8KW。這到底是什么意思啊?
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解?
新手提問,大家勿笑!再選擇配電箱時,有以下幾點疑問:1.配電箱型號是否有規范,XM XRM有何區別?選擇時主要參考那些書籍,有無電子版?2.斷路器選擇時:1P是指三相中的1相與零線嗎?2P是不是2相與零線? 如果要從此配電箱引出三相電為另一個三相配電箱供電,是否必須用3P斷路器?3.線路中標注如WC CE等應參考哪本書?有無電子版?4.是不是所有的建筑周圍都要做接地極?有好多疑問想請網友們幫幫忙?希望大家不吝賜教?
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
選用16A斷路器時,后面一般能帶多大負荷P=16X0.22X0.9=3.168KW,大家還考慮降容嗎?怎么考慮?請大家討論
如圖照明配電箱為何要這么粗的線?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,照明回路,空開正常。 廠家說,是我們漏電了,可是接線、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,求大神支招。:handshake
對配電箱的進線開關類型的選擇有點弄不清楚,請各位幫忙解決下我的困惑。 如圖,有些配電箱的進線開關是用的斷路器,有的進線開關用的是隔離開關,對于配電箱進線開關類型的選擇有相關規范規定沒有,是怎么來確定選斷路器還是隔離開關的??
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,當采用三相電器進行保護和控制時,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,擴大了故障影響范圍。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置。
選擇斷路器,主要是選擇三個方面——極數、功能和電流。 1.極數 家用斷路器,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,但1P+N斷路器用在家庭電路中,實在顯得雞肋,因此我們不推薦)。二者區別在于,1P斷路器在斷開后,只能斷開火線,雖然電路中已經沒電了,但是零線還是接通的,如果發生故障導致零線帶電了,就會導致維修人員觸電;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,只能對火線提供保護。2P斷路器則可以同時斷開零火線、同時對零火線提供保護。 說白了,就是2P斷路器更好。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢?經濟原因只是一方面,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大)。因此,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),其余均使用1P斷路器。
請教配電箱及電表箱的選擇的具體根據是怎樣的?比如,8個電度表該用多大的箱,16個又要用多大的?配電箱又怎樣選才合理?請教!
在一個配電箱中的總開關 和分支開關(斷路器)的大小如何確定啊.具體按計算電流的多少倍來選擇啊! 請大家多多指教!!
照明配電箱分支線供電半徑宜為30~50米,是否理解為以配電箱為半徑畫一個半徑為50米的圓,在這個范圍內照明燈具均可以從這個配電箱取得電源??? 如果在50米的范圍內,實際燈具所用的電線長度超過50米,但是燈具的末端電壓損失不大于2%,照明燈具是否可以從這個配電箱取得電源???