一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊?
從事配電設計工作,有個小項目:設計一個車間的照明配電箱,卻不知道如何選擇配電箱的空氣開關大小和導線大小?希望各位能指導下!!
各位高手能具體講解一下嗎?住宅如按每戶6KW功率算,配電箱內照明開關和插座開關根據什么選擇?新人求教:handshake
新手提問,大家勿笑!再選擇配電箱時,有以下幾點疑問:1.配電箱型號是否有規范,XM XRM有何區別?選擇時主要參考那些書籍,有無電子版?2.斷路器選擇時:1P是指三相中的1相與零線嗎?2P是不是2相與零線? 如果要從此配電箱引出三相電為另一個三相配電箱供電,是否必須用3P斷路器?3.線路中標注如WC CE等應參考哪本書?有無電子版?4.是不是所有的建筑周圍都要做接地極?有好多疑問想請網友們幫幫忙?希望大家不吝賜教?
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解?
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
請問下住宅配電箱的選擇是跟什么有關?之前看到一個說是把所有負荷的功率加起來。又看到一個說是根據房間的面積確定,小房間是4KW中等房間是6KW大房間是8KW。這到底是什么意思啊?
選用16A斷路器時,后面一般能帶多大負荷P=16X0.22X0.9=3.168KW,大家還考慮降容嗎?怎么考慮?請大家討論
請教配電箱及電表箱的選擇的具體根據是怎樣的?比如,8個電度表該用多大的箱,16個又要用多大的?配電箱又怎樣選才合理?請教!
照明配電箱分支線供電半徑宜為30~50米,是否理解為以配電箱為半徑畫一個半徑為50米的圓,在這個范圍內照明燈具均可以從這個配電箱取得電源??? 如果在50米的范圍內,實際燈具所用的電線長度超過50米,但是燈具的末端電壓損失不大于2%,照明燈具是否可以從這個配電箱取得電源???
民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一個商場,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,而走道照明、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~?(應急照明采用自帶蓄電池)
求:時控配電箱的型號?找了好久了,都沒有找到具體的,大家有用過的嗎 ?謝謝!如果有數據就跟好了,我是主開關40的,有八個回路,其中有兩個回路不需要時控的,p=7kw!謝謝幫忙!
照明配電箱進線是三相380V,出線是單相220v,分別供電。它的進線總電流是把各相電流加起來,還是用其它方法算?如圖問號處應該怎么計算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 編輯 ]
在一個配電箱中的總開關 和分支開關(斷路器)的大小如何確定啊.具體按計算電流的多少倍來選擇啊! 請大家多多指教!!
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1、動力電源能否從照面配電箱引出。2、在軸流風機接入照明配電箱后,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
請教個問題,我們單位要搬家,新辦公地點要布置工位,老板讓我負責把工位插座設計了,現在遇到個問題。配電箱一個回路控制多少工位合適,應該選擇多大的開關和導線,具體應該怎么計算啊?配電箱總的開關應該如何選擇,配電箱上一級的總開個又應該如何選擇?原來人家是有配電箱的,可以增加9個漏電保護的開個,差不多有100個工位,一路出線帶10個左右的工位,開個選擇C16,導線選擇2.5的合適嗎?配電箱的總開關原來是C32能滿足要求嗎?差不多還有40個雙管熒光燈也是這個箱子供電。
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,照明回路,空開正常。 廠家說,是我們漏電了,可是接線、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,求大神支招。:handshake
對配電箱的進線開關類型的選擇有點弄不清楚,請各位幫忙解決下我的困惑。 如圖,有些配電箱的進線開關是用的斷路器,有的進線開關用的是隔離開關,對于配電箱進線開關類型的選擇有相關規范規定沒有,是怎么來確定選斷路器還是隔離開關的??