我公司現有一臺開利公司的冷水螺桿機,具體情況如下: 機型:開利30HXY11A 制冷量335kw已使用時將:4450小時電機功率:69kw冷媒:R134a使用年限是18個月!現想制定維保計劃,初步方案是:1:檢查電路,較核安全保護裝置!2:清洗系統換熱器(冷凝器,蒸發器)3:更換冷凍油!各位看看還有什么項目需要補充?系統的密封圈要不要更換?希望各位有經驗的同志能詳加指點,最好能把該機的技術資料和開利公司的維保項目書給傳一份!多謝!也希望有能做的朋友給留言!
前兩天一臺坤霖的60冷噸冷水機低壓報警。開機發現膨脹閥出口結霜。低壓2.5公斤壓力。高壓13.停機一會再開高壓16.低壓4.5.又正常了。冷凍水正常。我就懷疑膨脹閥不穩定。換了一個原裝的以后。這種故障還是有。膨脹閥方式外平衡式的。感溫包貼在回汽管上一會回汽管就結霜了。然后膨脹閥出口也結霜。低壓慢慢變低。最后報低壓。冷凍水正常。我把感溫包取掉開機就正常。冷凍水溫差也在4度左右。請教各位大師是什么問題?謝謝
開利30HXC155系列螺桿式冷水機組機房實圖,查閱所有的30HXC系列螺桿式冷水機組型號,沒有見到過有155型號的,只有165型號的,不知道是不是原裝進口的原因。請大家來發表一下意見。
螺桿式冷水機因其關鍵部件壓縮機采用螺桿式故命名為螺桿式冷水機。其根據散熱方式不同可以分為水冷螺桿式冷水機和風冷螺桿式冷水機兩種。螺桿式冷水機制冷量范圍從92880Kcal/h到744760Kcal/h,壓縮機功率可從8KW-1280kw,可廣泛應用于制冷量特別巨大的各行各業,共有14種型號可供選擇。那么我們選擇螺桿式冷水機時,應該從哪些方面著手呢?一起來看看:1、螺桿式冷水機的選用應當依照冷負荷以及準備用于哪方面來思忖。對于低負荷運行工況時間較長的制冷系統,適合選擇多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調理和節能,也就是我們常說的雙機頭螺桿式冷水機,可隨著負荷的變化,冷水機組自動確定開機的數量,保證開啟的壓縮機處于最佳工作狀態,從而有效節約電能。2、選用螺桿式冷水機時,優先考慮性能系數值較高的機組。依照以往資料統計,正常冷水機組整年在100%負荷下運行時間約占分運行時間的1/4以下。分運行時間內100%、75%、50%、25%負荷的運行時間比例大致為2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在選用冷水機組時應優先
用的是漢鐘的壓縮機,回氣2公斤測溫只有2度左右,排氣9公斤,排氣溫度36度左右,工況是蒸發溫度8度,冷凝溫度40度,冷凍水進水20度,出水15度,冷卻水進水30度出水35度。壓縮機廠家給的排氣溫度56度,是不是兩器供應的太小了!現在這個工況算出來的制冷量只有84kw,誰能幫我判定一下。
知識點:螺桿冷水機組
我們給蘇州新區一家工廠的水冷螺桿機組做了維護保養。但今天他們反映早上抄表低壓在4公斤左右,但到了下午達到6公斤左右。請問各位高手這是何原因? 我還是應屆畢業生,請大家給予關照。分析原因的同時能否推薦些資料!
我這有臺螺桿低溫機,運行正常,只是每次在達到溫度機組停機之后,報警燈就亮了。不知道是什么報警。雖然不影響工作,但是每次都需要有人去看一下,關機重開才行。請高手指點迷津。
大金單螺桿冷水機組資料
請教各位,普通的四級調節(25%、50%、75%、100%)螺桿冷水機組,是否可以人為的設置其無論在什么情況下都在50%狀態下運行?螺桿機的容量加載、卸載的數據采集主要是靠冷凍水出水口的出水感溫探頭控制的?
本帖最后由 caoyahoo 于 2013-2-22 21:39 編輯 希望大家能用得上
圖紙簡介: 水冷螺桿冷水機組機房圖,圖紙詳細,系統齊全,很有參考價值,本圖已經施工完成。 投稿網友: wysjs 上傳時間: 2013-09-16
水冷螺桿式冷水機組成功改造熱水第一例 珠海君濠酒店: 珠海位于南國之濱,是一個美麗的花園式旅游城市。天氣宜人,四季如春,是度假休閑的好地方。君濠酒店位于珠海市香洲翠微東路與板樟山過山隧道出口的交匯點,地處市武警支隊旁邊。面對著終年擁翠的板樟山,環境優美,地段繁華、交通便利,是度假休閑的好去處。公司占地面積約7000平方米,總建筑面積約8500平方米,是集餐飲、客房、娛樂及保健為一體的星級標準酒店,是珠海目前服務設施最先進、配置最齊全、裝修最豪華、服務最優秀的酒店之一。 改造前使用鍋爐和空調機組使用情況: 一臺燃油熱水鍋爐為酒店和健康中心提供60噸55℃的熱水,日用0#柴油量為340升,年消耗柴油量為12.2萬升,按目前市場價格4.68/升,每年燒水就需要花約57萬; 1臺開利30HXC165A水冷式螺桿冷水機組,每天運行18~20小時為酒店和健康中心提供冷氣。 型號為30HXC165A機組的技術參數為: 制
為大家總結螺桿式冷水機的故障以及排除方法,希望能對大家有所幫助。 螺桿式冷水機的故障以及排除(四) 1.停機時反轉: a.吸、排氣止回閥關閉不嚴;檢修,消除卡阻。 b.防倒轉的旁通管路失效;檢查旁通管路及電磁閥。 2.吸氣溫度過高: a.系統制冷劑不足,過熱度增大;檢漏、充注制冷劑。 b.供液閥開度小或管路堵塞;增加供液、檢查管路。 c.旁通閥泄漏;檢查A、B電磁閥及回油閥。 d.吸氣管路保溫不良;檢修或更換絕熱層。 3.吸氣溫度低: a.蒸發器供液量過大;調整節流閥或熱力膨脹閥。 b.蒸發器換熱效果降低;清洗蒸發器或放油。 4.吸氣壓力過低: a.蒸發溫度過低,換熱溫差大;檢修蒸發器,增大載冷劑流量,減少壓縮機負荷。 b.系統制冷劑不足;檢漏、充注制冷劑。 c.供液閥開度小;回氣管路阻力過大;增加供液、檢查管路。 d.吸氣截止閥開度小或故障;開大吸氣閥門或檢查閥頭。 e.吸氣過濾器臟堵或冰堵;清洗過濾網、清
麥克維爾螺桿冷水機組維修保養手冊 目 錄 1. 麥克維爾單螺桿冷水機組日常操作流程
1.選用冷水機組時,優先考慮性能系數值較高的機組。根據資料統計,一般冷水機組全年在100%負荷下運行時間約占總運行時間的1/4以下。總運行時間內100%、75%、50%、25%負荷的運行時間比例大致為2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在選用冷水機組時應優先考慮效率曲線比較平坦的機型。在設計選用時應考慮冷水機組負荷的調節范圍。多機頭螺桿式冷水機組部分負荷性能優良,可根據實際情況選用。 2.冷水機組的選用應根據冷負荷及用途來考慮。對于低負荷運轉工況時間較長的制冷系統,宜選用多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調節和節能。 3.在設計選用中應注意:在名義工況流量下,冷水的出口溫度不應超過15℃,風冷機組室外干球溫度不應超過43℃。若必須超過上述范圍時,應了解壓
開利30HXC螺桿式冷水機組
看了資料,有點過度設計的感覺。1、flash tank用了液位傳感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液過冷度控制?2、vsd模塊采用冷卻液冷卻,多了一套冷卻系統及循環泵,不如采用冷媒冷卻或直接風冷。3、油冷卻通過冷凝盤管中數根管束,比較少見。4、低于90HZ(滿負荷200HZ),關掉economizer solenoid,是什么道理?高低壓差滿足要求時,節能有什么壞處?5、冷凝風扇控制邏輯不理想,有可能造成低負荷時風扇全開(氣溫高于25度),或高負荷時風扇少開(氣溫低于20度時)