作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
工業冷水機對于各類的工業生產能夠提供十分大的幫助,同時,還有助于提升工業的生產效率,有利于提升產品的生產質量。隨著冷水機應用的行業越來越廣泛,如何正確使用工業冷水機,便變得十分重要了!而關于如何正確地使用工業冷水機,則有以下八大建議: 1 、請確保電源插座接觸良好并且地線可靠接地 2 、請確保冷水機 ID
一、冷水機的工作原理 工業冷水機組由三個相互關聯的系統組成:
開利30HXC155系列螺桿式冷水機組機房實圖,查閱所有的30HXC系列螺桿式冷水機組型號,沒有見到過有155型號的,只有165型號的,不知道是不是原裝進口的原因。請大家來發表一下意見。
螺桿式冷水機因其關鍵部件壓縮機采用螺桿式故命名為螺桿式冷水機。其根據散熱方式不同可以分為水冷螺桿式冷水機和風冷螺桿式冷水機兩種。螺桿式冷水機制冷量范圍從92880Kcal/h到744760Kcal/h,壓縮機功率可從8KW-1280kw,可廣泛應用于制冷量特別巨大的各行各業,共有14種型號可供選擇。那么我們選擇螺桿式冷水機時,應該從哪些方面著手呢?一起來看看:1、螺桿式冷水機的選用應當依照冷負荷以及準備用于哪方面來思忖。對于低負荷運行工況時間較長的制冷系統,適合選擇多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調理和節能,也就是我們常說的雙機頭螺桿式冷水機,可隨著負荷的變化,冷水機組自動確定開機的數量,保證開啟的壓縮機處于最佳工作狀態,從而有效節約電能。2、選用螺桿式冷水機時,優先考慮性能系數值較高的機組。依照以往資料統計,正常冷水機組整年在100%負荷下運行時間約占分運行時間的1/4以下。分運行時間內100%、75%、50%、25%負荷的運行時間比例大致為2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在選用冷水機組時應優先
工業冷水機的常用輔助配件包括水流開關,壓縮保護開關、溫控控制器和電磁閥等。下面我們來詳細介紹一下: 1 、水流開關:水流開關用作管道內流體流量的控制或斷流保護,當流體流量到達調定值時,開關自動切斷 ( 或接通 )
用的是漢鐘的壓縮機,回氣2公斤測溫只有2度左右,排氣9公斤,排氣溫度36度左右,工況是蒸發溫度8度,冷凝溫度40度,冷凍水進水20度,出水15度,冷卻水進水30度出水35度。壓縮機廠家給的排氣溫度56度,是不是兩器供應的太小了!現在這個工況算出來的制冷量只有84kw,誰能幫我判定一下。
工業冷水機在進行制作的過程中其壓縮機為整個設備的重要部件,產品采用全新原裝壓縮機,整個設備內置安全保掮,低噪音,省電耐用,工業冷水機的箱式蒸發器內置自動補水裝置,這樣就可以在一定程度上有效的省去其工程安裝中的彭脹水箱方便安裝及保養,適用于大溫差小流量等特殊場合。 濟南百福特制冷設備有限公司冷水機主要有風冷式冷水機、水冷式冷水機、螺桿式冷水機、恒溫式冷水機等。采用國際著名品牌的壓縮機,電子技術保護,自我診斷,故障自動報警,完善的電控系統,方便使用者的操作與管理,該產品廣泛應用于機械、化工、制藥、電子、塑膠、紡織、食品、電鍍、汽車、啤酒制作、水產養殖等眾多行業領域,為現代化生產創造安全、穩定及高效的作用。
1.缺乏制冷劑。工業冷水機也就是冷水機組運行過程中,流經蒸發器的液態制冷劑不停吸走水中熱量并開始蒸發,在經過壓縮機的壓縮及膨脹閥的節流后,變成低溫低壓制冷劑。簡單說制冷劑通過自己熱力狀態的變化與外界發生能量交換,從而實現制取冷量的目的。故冷水機如缺少制冷劑勢必會影響熱量吸收,從而造成制冷效率低下。 2.冷凝器有污垢。冷凝器作為冷水機四大件之一,是直接參與制冷的關鍵部件,冷水機使用的冷卻水中含有鈣鎂離子和酸式碳酸鹽,會形成銹垢。而銹垢的產生會直接導致冷凝器換熱效果不佳,結垢嚴重還會堵塞管道,加深換熱影響。 3.滑閥位置不合適、吸氣過濾器堵塞、運動部件磨損、噴油量不足、吸氣截止閥未打開、制冷劑泄露、蒸發器結垢等都會造成制冷能力不足。 解決上述工業冷水機制冷故障 1.補充制冷劑。 2.對冷凝器進行檢查、除垢保養。 3.調節滑閥。 4.清理或更換過濾器,轉子、軸承磨損進行保養、噴油量不足查找原因并補充油、打開吸氣截止閥、查找制冷劑泄漏點、對蒸發
我公司現有一臺開利公司的冷水螺桿機,具體情況如下: 機型:開利30HXY11A 制冷量335kw已使用時將:4450小時電機功率:69kw冷媒:R134a使用年限是18個月!現想制定維保計劃,初步方案是:1:檢查電路,較核安全保護裝置!2:清洗系統換熱器(冷凝器,蒸發器)3:更換冷凍油!各位看看還有什么項目需要補充?系統的密封圈要不要更換?希望各位有經驗的同志能詳加指點,最好能把該機的技術資料和開利公司的維保項目書給傳一份!多謝!也希望有能做的朋友給留言!
知識點:螺桿冷水機組
工業冷水機組又因其使用行業和設備不同,有許多如上所述名稱,但其性質原理是大同小異的,液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機、蒸發器、冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑。吸收式冷水機利用水作為制冷劑。 工業冷水機組一般使用在設備冷卻、研磨降溫。在工業應用,冷凍水或其它液體的冷卻泵是通過流程或實驗室設備。工業冷水機組是用于控制產品,機制和工廠機械冷卻的各行各業。 冷水機組制冷形式 按照冷水機組的制冷形式,大致可分為風冷式冷水機組和水冷式冷水機組兩種。 一、風冷式冷水機組制冷形式: 1、安裝容易,合于水源缺乏免裝水塔場合。 2、室內機的冷卻冷凝效果好,穩定節流,優異的防銹處理。 3、采用歐美高性能壓縮機,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、運行穩。 二、水冷式冷水機組制冷形式: 1、人體工學面板,全自動化控制,配備精密電溫控制器,可長期平穩運
冷水機是一種水冷卻設備,能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻水設備。其工作原理是先向機內水箱注入一定量的水,通過制冷系統將水冷卻,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,達到冷卻的作用。冷卻水溫可根據要求自動調節,長期使用可節約用水。 接下來介紹工業冷水機的安裝注意事項: 1、風冷工業冷水機組在運行時振動較小。小于05功率的設備底部安裝角輪,在安裝時只需選擇地基平坦較硬之處放置即可; 2、風冷型冷水機組的工作場所必須保持良好通風,安裝時與四周墻壁距離保持在1.5m以上,保證設備通風;同時方便往后維護保養。若安裝之處通風不良,需要加裝換氣電扇,確保環境通風溫度; 3、風冷型冷水機組的冷凝風扇是向上排風的,在安裝時必須考慮冷水機組的頂部空間距離大于2米,并且通風要流暢,以免影響冷水機組正常運行; 4、風冷型冷水機組運行的環境溫度不得高于35℃; 5、水冷型冷水機組安裝時與四周墻壁距離保持在1.2m以上,頂部空間距離大于1米,方便
前兩天一臺坤霖的60冷噸冷水機低壓報警。開機發現膨脹閥出口結霜。低壓2.5公斤壓力。高壓13.停機一會再開高壓16.低壓4.5.又正常了。冷凍水正常。我就懷疑膨脹閥不穩定。換了一個原裝的以后。這種故障還是有。膨脹閥方式外平衡式的。感溫包貼在回汽管上一會回汽管就結霜了。然后膨脹閥出口也結霜。低壓慢慢變低。最后報低壓。冷凍水正常。我把感溫包取掉開機就正常。冷凍水溫差也在4度左右。請教各位大師是什么問題?謝謝
請教各位,普通的四級調節(25%、50%、75%、100%)螺桿冷水機組,是否可以人為的設置其無論在什么情況下都在50%狀態下運行?螺桿機的容量加載、卸載的數據采集主要是靠冷凍水出水口的出水感溫探頭控制的?
工業冷水機水冷式冷水機的資料公司網址: http://www.dgmcsy.com 技術中心:http://www.gdftjx.com
一:制冷系統基本組成 壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中的核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是將輸入的電能轉化為機械能,將制冷劑壓縮。 冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使制冷劑得以冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸氣進入冷凝器后,將其在工作過程吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸氣重新凝結成液體。(根據冷卻介質和冷卻方式的不同,冷凝器可分為三類:水冷式冷凝器、風冷式冷凝器、蒸發式冷凝器。) 貯液器:貯液器安裝在冷凝器之后,與冷凝器的排液管是直接連通的。冷凝器的制冷劑液體應暢通無阻地流入貯液器內,這樣就可以充分利用冷凝器的冷卻面積。另一方面,當蒸發器的熱負荷變化時,制冷劑液體的需要量也隨之變化,那時,貯液器便起到調劑和貯存制冷劑的作用。對于小型制冷裝置系統,往往不裝貯液器,而是利用冷凝器來調劑和貯存制冷劑。 干燥過濾器:在制冷循環中必須預防水分和污物(油污、鐵屑、銅屑)等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所