今天,我們將討論醫院內外其他排水系統的設計,以及排水技術的發展和問題。 室內排水系統和附件 除了前面提到的特殊排水系統外,還可以根據規格設計室內排水系統。經常設計醫院管道和排水系統的工程師經常忽略以下問題: 首先,醫院排水管道的設計略大于計算值。通常需要擴大1號。由于醫院人員復雜,用水頻率高,下水道堵塞的概率比其他類型的建筑要高得多。按常規設計設計的排水系統將給醫院帶來大量的疏浚和維護工作量。 其次,不是所有的供水點都應設置在滲漏附近,通常不形成的水流面積應設置得少,清潔區域不允許設置滲漏,季節性排水場所可設計密封滲漏,并盡可能設計獨立的排水管道。不能使用自成一體的水封,應采用直通水封,形成水封。 三是醫院科室多,功能要求不同。凈化手術室、清潔倉庫、放射科檢查室、廚房加工室、電器室及床頭等許多地方不準通過排水管道。這需要與其他專業人員協調,調整衛生潔具、落水板和其他措施的位置,以避免敏感區域。 第四,醫院的地下空間通常布
我公司是煤礦,每天從礦井中排出有400多噸水左右,水直接排入小河溝,但外排水中鹽含量在15000~27500ml/L左右,還有其他金屬離子(鉀、鈉、鎳、鎘、鋅、汞、銅等)石油等。附近村民及環保部門要求進行水處理,每天排入河溝的水必須達到農田用水排放標準。尋了多家單位,不是運行成本高,就是設計方案處理不完善。求大家指點方案。可與我聯系。[email protected] 0832-8856819 13909051771
屋面必須做排水天溝嗎,因為實際工程中有好多沒見有天溝,排水怎么組織的?平屋頂排水天溝很多是在天溝寬度內去掉保溫層,利用保溫層的高差實現的,但對于節能設計來說,相當于多了天狗寬度的一道冷橋,這樣合理嗎?期盼您指點一二
請問各位同行,關于墻外排水形式(就像香港陶大花園那樣的墻外排水)在內地的分布地區情況是怎么樣的?內地南方的哪些地方是這種做法的?
圖紙簡介: 外排水暗溝及排水暗溝與暗管連接井大樣圖、以及排水暗溝結構圖 投稿網友: gooddayliufei 上傳時間: 2013-07-26
我公司外排水是送到化工區污水處理廠集中處理,接管標準是小于800。我公司處理后的水cod在600左右,達到了接管標準了啊。但是最近污水處理廠的人一直說我們的水泡沫比較多,可是我們自己的外排池里基本上沒有泡沫。另外,我們的生活污水有時候也到外排池,會不會因為生活污水中洗滌劑較多導致的啊?請問各位大神有沒有碰到類似的情況啊?
請問普通外外排水怎樣布置雨水管,大概多少米一根,怎樣確定雨水立管管徑管徑?謝謝
請問各位專家、高手: 如果一個大型的長房內同時做了內排水和外排水,都為重力流設計,能否將內排水的立管和外排水的立管通過埋地橫管串起來,然后排到室外沉沙池呢?如果可以的話,是否應該在埋地橫管上加清掃口?多長距離加一個呢?規范上也沒有提及這種情況,所以現在不敢擅自使用這種方法,希望各位幫幫忙,非常感謝!
一小廠,生產廢水及RO濃水混合,堿性,主要成分為氯化鈉,濃度在5%左右。要求去除鹽分,去除率期望在90%以上,COD之類不做要求,但盡量少引入其他污染物,甚至可能需要外加碳源,能不能用活性污泥法?求各位前輩高手指點。PS:生產原水為井水或地表水
問一下大家,在什么條文上有大于5萬平米的小區必需上中水系統。還有中水與給水和排水的間距該如何 確定。中水當自來水考慮對嗎。
發一張圖,大家一起看一下我覺得屋面的排水為檐溝排水.大家認為呢?還有,請教個問題,設計屋面排水時采用無溝排水還是檐溝排水還是天溝排水的設計依據是什么呢?我們經常聽說大屋面排水,尤其是大的廠房最好使用虹吸排水,那么這里的"大面積屋面"具體是"大"到一個什么樣的程度呢?謝謝大家
《屋面工程技術規范》GB50345-2004 中規定屋面天溝縱坡不應小于1%《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003 中規定屋面天溝縱坡不宜小于0.3%到底以哪個規范為準,很多審圖的要求1%,可是在有規范明文規定可以放寬的情況下,不是應該放寬嗎?在壓型鋼板的建筑圖集中又有規定鋼天溝縱坡宜0.5%在《現行建筑設計規范圖說》-屋面工程防水構造設計圖說中還有規定:卷才防水1%,自防水0.3%,塊料防水0.5%個人覺得后兩個文件雖然不是規范,但規定合理很多,想想混凝土天溝小于1%的坡度根本控制不了,很容易積水。鋼天溝阻力小,天溝漏不漏水取決于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能夠控制,焊接不好的化就算5%的縱坡一樣漏水。不知大家的想法怎樣,有誰能找出支持0.5%和0.3%縱坡的規范依據。
關于室外排水官網的一些問題~不知道是不是發到這邊來我在做室外排水施工時遇到一個情況,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想問的是,主干管南端會存大概多高的水?干管總長200M,南端有一檢查井A,旁邊兩棟樓由支管進化糞池a、b,再由a、b進入檢查井A,如果a、b的出水管距離主干管底部15cm,能否順暢排水,此段污水管管徑500MM
個人看法,將來的墻排模式一定會綜合中國國情,各個企業提供不同檔次的產品,所以,慣性思維上的墻排=很貴,應該重新看待 開發商,有的開發商就不點名了,一個洗手間的管件管材費用,給總包的要求是60元,業內朋友就可以了解,實際總包只會購買40元的pvc產品,還得做進降板層,回填的工藝,圖中有詳細解釋 試問,按照如此要求的降板式同層排水做法,一個合格的洗手間,造價會便宜?現在什么貴?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是設計,還是施工,監管,都應該重視這個問題!因為做不好,就會臭,會漏,要修起來就得砸! 不降板同層排水的確是個新的系統產品,但是CJJ232-2016建筑同層排水工程技術規程 ,以及12S306住宅衛生間同層排水系統安裝 , 14S307住宅廚、衛給水排水管道安裝,這兩本國標圖集中,對我們的不降板同層排水核心配件都有所提及。 放心上圖,放心推薦給甲方。又節約成本,又提升品質,何樂不為? 本人Q105073745 微 wre
建筑的檐溝做在墻體以內了,雨水用87型雨水斗能不能做成外排水,管子下來用個彎頭出去做成外排水?
室外排水設計規范GB50014-2006附條文說明
我現場看了一個樓盤,衛生間沒有采用降板,但還是采用同層排水,就是把PVC排水管放在板上,沿墻邊走至墻角的立管,然后土建的用水泥沙漿砌筑成方臺隱蔽,立管砌筑管井隱蔽,我看到地漏采用側排,而且是放在靠立管最近的位置,坐變器則離立管最遠,這樣,坐便器的污水排過來,就可能造成從地漏反水和反臭味。。不沒見過這么做的。。誰知道這個是怎么回事。。。按新的設計規范,解釋說法,這樣做是不安全衛生。。。。
對于洗衣房到底需要好大的流量,對應好大的給水管呢?還有排水管呢?規范只提出公式,可是對于沒有布置的一般洗衣房,怎樣估計呢?
天溝外排水
天溝外排水專題,為您提供天溝外排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與天溝外排水 相關的專業交流討論,更多天溝外排水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題