  • 有關屋面排水計算以及天溝落水管的確定

    有關屋面排水計算以及天溝落水管的確定

  • 有關長天溝排水斷面的計算問題

    鋼結構廠房經常有長天溝排水,但天溝斷面不好計算,規范規定的0.003的坡度往往施工也難以保證,請問各位大師設計時,有何好的方法計算天溝斷面。

  • 關于給排水計算的一些疑惑

    各位大蝦: 小弟剛入行不久,有個問題想向各位請教一下。 對于一個45米高的,一至九層為加工裝飾燈箱的生產車間,十層、十一層為辦公室的建筑物,我們是按照“生產樓”定的建筑功能。那么我想請教一下,對于這個“生產樓”在確定給水用水定額及小時變化系數時,根據《給水排水設計規范》應該按照什么類型的建筑物進行考慮?在進行給水管道設計秒流量計算時,是按照集體宿舍等公共建筑的計算公式進行計算還是按照工業建筑的計算公式進行計算?望各位大蝦不吝賜教,小弟在此先行謝過了。

  • 關于屋面排水天溝的問題

    屋面必須做排水天溝嗎,因為實際工程中有好多沒見有天溝,排水怎么組織的?平屋頂排水天溝很多是在天溝寬度內去掉保溫層,利用保溫層的高差實現的,但對于節能設計來說,相當于多了天狗寬度的一道冷橋,這樣合理嗎?期盼您指點一二

  • 關于屋面排水壓力流與重力流天溝計算的問題

    在以往的計算中,我們計算天溝尺寸都是按照曼寧公式計算,但是現在,如果做壓力流設計,天溝要求沒有坡度,那么還能按照重力流方法計算天溝尺寸嗎?

  • 給排水設計各種計算總結

    給排水設計各種計算總結

    本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 編輯 此文檔總結了關于給排水設計的詳細計算步驟,很適合新手學習!包含以下內容:舉個例子:下載鏈接:

  • 上傳一些給排水計算小軟件

    上傳一些給排水計算小軟件

  • 關于排水橫管水力計算的問題

    規范上只規定了不同管徑所對應的坡度和最大設計充滿度,假設全選最大值如0.5的話,那根據《建筑給水排水設計規范》4.4.7:排水橫管水力計算v=1/n*R^(2/3)*I^(1/2)。當充滿度=0.5時,水力半徑R=D/4,即v=1/n*(D/4)^(2/3)*I^(1/2),這樣的話v豈不是與管徑D成正比了?  還有一個就是《建筑給水排水設計規范》4.4.7:q=A*v ,用此公式反推管徑的話,設為D1,那實際選擇的管徑(也就是水力計算中的計算管徑)是應該要大于D1的是嗎?(如果是的話,那如此一來豈不是D就很大了)

  • (求助)排水橫管的水力計算

    v=1/n*R^(2/3)*I^0.5 水力學忘記了,R怎么計算呢?如果de150的塑料管,I=0.02,n=0.009 α=0.6 其排水量是怎么多少?

  • 很實用給排水計算小軟件

    給排水計算小軟件

  • 圖:檐溝排水還是天溝排水?

    圖:檐溝排水還是天溝排水?

    發一張圖,大家一起看一下我覺得屋面的排水為檐溝排水.大家認為呢?還有,請教個問題,設計屋面排水時采用無溝排水還是檐溝排水還是天溝排水的設計依據是什么呢?我們經常聽說大屋面排水,尤其是大的廠房最好使用虹吸排水,那么這里的"大面積屋面"具體是"大"到一個什么樣的程度呢?謝謝大家

  • 關于屋面排水天溝縱坡的問題

    《屋面工程技術規范》GB50345-2004 中規定屋面天溝縱坡不應小于1%《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003 中規定屋面天溝縱坡不宜小于0.3%到底以哪個規范為準,很多審圖的要求1%,可是在有規范明文規定可以放寬的情況下,不是應該放寬嗎?在壓型鋼板的建筑圖集中又有規定鋼天溝縱坡宜0.5%在《現行建筑設計規范圖說》-屋面工程防水構造設計圖說中還有規定:卷才防水1%,自防水0.3%,塊料防水0.5%個人覺得后兩個文件雖然不是規范,但規定合理很多,想想混凝土天溝小于1%的坡度根本控制不了,很容易積水。鋼天溝阻力小,天溝漏不漏水取決于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能夠控制,焊接不好的化就算5%的縱坡一樣漏水。不知大家的想法怎樣,有誰能找出支持0.5%和0.3%縱坡的規范依據。

  • 如何計算天溝和雨棚的抗扭

    圖紙審查提出要對天溝和雨棚進行抗扭計算,請教各位該如何計算?雨棚兩端帶門框柱,挑出1米,寬為4.5米,洞口尺寸為4米,過梁尺寸為250*400天溝兩端設置了構造柱,構造柱間距為6米,天溝尺寸為300*400,過梁尺寸為250*400

  • 如何計算天溝及雨棚的抗扭

    圖紙審查提出要對天溝和雨棚進行抗扭計算,請教各位該如何計算?雨棚兩端帶門框柱,挑出1米,寬為4.5米,洞口尺寸為4米,過梁尺寸為250*400天溝兩端設置了構造柱,構造柱間距為6米,天溝尺寸為300*400,過梁尺寸為250*400

  • 給水排水設計的各種計算軟件

    附件中試給水排水設計的中常用的計算軟件,拿出來和大家分享一下,希望和大家一起進步,商討給排水設計。

  • 請問排水支架的計算規則?

    各位前輩,本人初入本行,現要計算排水管道支架(柔性鑄鐵和塑料pvc),但我不知道如何計算,有沒什么資料,規范什么的可以參考…… 多謝賜教,不勝感激!!!

  • 天正給排水消防計算的問題

    新人,天正給排水中,消防設計,是要先定義消防管的管徑還是將消防管,消防栓布置好,通過天正計算得出管徑等數據?還有為什么會計算錯誤提示,消防系統有回路?

  • 建筑給排水專業計算軟件

    相信大家都用得著!

  • 天正給排水計算管徑的問題

    本人新手,用天正給排水“給水計算”計算管徑的時候,出現一個很怪異的問題。無論選擇“自下而上供水”還是“自上而下供水”,最終選擇給水計算里面“計算”選項的時候,都按照“自下而上供水”來計算管徑。即:管徑自下而上逐步變細。這給操作帶來極大不便,請問各位用戶也遇到同樣的問題嗎?

  • 給大家分享個給排水計算軟件。

    給大家分享個給排水計算軟件。

    什么計算管徑,給水,排水,消防等等。不多說,大家自己下載體驗吧。覺得好用頂上去。給大家都共享

點擊加載更多

天溝排水計算

天溝排水計算專題,為您提供天溝排水計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與天溝排水計算 相關的專業交流討論,更多天溝排水計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空調冷凝管

同層排水管件

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 邯郸县| 珲春市| 安阳县| 庆阳市| 土默特右旗| 汝州市| 海南省| 青田县| 栾城县| 潞城市| 宿州市| 辽宁省| 轮台县| 栾城县| 慈利县| 突泉县| 平昌县| 寿光市| 碌曲县| 廉江市| 凤阳县| 甘孜县| 四子王旗| 从江县| 肃宁县| 上犹县| 平江县| 庆阳市| 星座| 忻州市| 河北省| 西乌珠穆沁旗| 子长县| 库尔勒市| 阿克| 塔城市| 福安市| 酉阳| 社旗县| 青海省| 郓城县|