一、建筑工程上常用的塑料管材
現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????
在商住樓里,5層上的是住房,以下是商業,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎??
請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了?麻煩大家了
給排水定額說明:室內鑄鐵排水管、雨水管和室內塑料排水管、雨水管均包括管卡、檢查口、透氣帽、雨水漏斗、伸縮節、H型管、消能裝置、存水彎、止水環的安裝,但透氣帽、雨水漏斗、伸縮節、H型管、消能裝置、存水彎、止水環的價格應另行計算。 那么其中排水管之伸縮節等管件項目及數量是否應另外立項計算?還是只是在排水管的定額子目含量中之單價作出相應調整價格?[ 本帖最后由 tankllian 于 2008-8-15 11:08 編輯 ]
送一份香港的檢測評估標準,可以復習英語
排水管在轉換層的怎么處理?如一個商住樓,上面二十層為純住宅,四層為轉換層,由于結構也是在四層轉換,結構在上面的住宅是用剪力墻,而到了四使用1200*1200的柱子,問題是上面住宅排水布置的管(一般沿墻角等)到了四層被結構的柱子擋住了,沒辦法在四層頂轉彎了,在五層轉不合理(是在住宅內而且不符合表4.3.12的要求),不知大家在遇到這個問題是怎么處理的,請大家幫?謝謝
如圖:
PVC排水管施工結束現在怎么驗收?我們這邊有個工程是5層樓,陽臺和空調冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空調占用部分陽臺隔開.現在五層是敞開平臺所以下雨水比較多,加上水管有轉彎和施工垃圾,現在管道在下大雨就會在四樓陽臺出現水管的水翻出來.施工對來處理了多次,沒有把管子割開去除垃圾,只是用東西在管子上敲打讓垃圾動一下,水就會暫時留走.所以我想請教內行人事現在這種管子還要像原來一樣做通球實驗嗎?我知道原來的鑄鐵管要求做通球實驗的.或現在驗收怎么做的?謝謝高手回復.
我們施工的房屋地排水管從地下室架空層走(架空層梁下凈高1.2米),排水管160的(HDPE管),做吊架,還是做支架?用什么型號的材料?請各們達人支招[ 本帖最后由 john6045 于 2008-11-3 08:23 編輯 ]
現在有很多設計人員高層排水系統立管喜歡用內螺旋消音排水管,特別是對一些不是很高的高層,與設專用通氣管比起來可適當節省空間,但我有時發現有設計人員每隔幾層設一個消能裝置,大家看一下是不是不符合規范.
朋友家的房子是34層的,衛生間有3根排水塑料管,好像沒有污廢分流,不知道是為什么,難道有一根雨水管?不可能阿用螺旋管的話,1根150的就夠了阿,看著那三根管子,怪頭痛的,占那么大地方
各位水友,有誰了解專用通氣管與污廢水立管連接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空間能安裝的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通氣管-廢水管)么。它們安裝所需的最小空間是多少啊,希望知道的告知一下,先謝謝了另:如果污廢水立管為160mm,那么通氣立管該多大,且H管件最小管中心距是多少啊。[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 編輯 ]
請問線上大蝦們:1: 排水管"通球"測驗時,那些管應做??????????2: 測驗時有沒有其它注意事項?????
在不少同行上傳的圖紙中發現有一些埋地排水管出戶是以平面一定的角度直接接室外檢查井,那么排水管在穿基礎時該如何處理?一般排水管穿基礎時應垂直基礎穿出,以一定的角度穿似乎不行吧...
現正在施工的工地的60多幢別墅的D400的污水管(化糞池后),與一DN200的市政給水管交叉,交叉處污水管底平市政管底,而污水標高又不能降低(污水站出口標高已定死,下游沒有下降的空間)或升高(交叉處前已有已建使用道路),動市政管將會造成大面積停,不知道如何是好?如果不嚴格按規范考慮,在交叉處的給水頂做一小暗渠,渠高約150mm,暗渠上游做一檢查井,底部封閉,也就是說約有十五米左右的D400的管道下部常年積水,請問多位大俠這種方案可行嗎?對以后遠行有太大影響嗎?
各位同行好!!我這里有一個題目希望與同行們探討一下:《DN300塑料排水管如何套用?》大家都知道,2000安裝定額5H****中室外塑料排水管安裝子目只到DN200,而現在我們實際施工中已用到了DN250、DN300塑料排水管,請問這兩個規格的塑料排水管你們是如何套用的?或者說是如何編制--臨時定額的???望大家積極發表見解,謝謝!!!!
塑料管用于市政排水管日益增多,在下始終擔心塑料管如何養護呢?總不能還是用長竹片捅吧?據說國外采用高壓水進行水力沖洗,有專門的沖洗車,不知養護費用如何,估計不便宜吧。那位老師有這方面的經驗,請不吝賜教!
現在的住宅樓排水管道設計時都是位于樓板以下,也就是說是在別人家里,一旦出現滲漏,那麼就會影響兩家,而且維修極為不便,不知道有沒有好的方法解決這個問題?我考慮可不可以設計時就將排水管道設于本層,衛生間地面比本層低一些,有管道的地方可不可以考慮采用類似于管溝的做法,不知道能不能行?各位網友可不可以討論一下?
排水管檢測項目
排水管檢測項目專題,為您提供排水管檢測項目相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管檢測項目 相關的專業交流討論,更多排水管檢測項目相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題