人工挖孔樁與管樁經濟對比
樁壁混凝土工程量=L樁壁×πD2÷4—L樁芯×πd2÷4 樁芯混凝土工程量=L樁芯×πd2÷4<
如圖所示:風機樁基礎,樁頂設計標高為2.2m,現在施工單位打樁打的參差不齊,最大相差350mm。設計要求管樁樁頭嵌入承臺100mm,承臺底面鋼筋的保護層厚度剛好100mm,所以承臺不能整體降低,不然鋼筋與PHC管樁位置重疊,不好綁扎;同時樁機已退場,基坑已開挖,復打不現實。現施工單位提出在兩根樁頂標高明顯偏低的樁周圍多開挖進去300mm,局部加厚承臺的厚度,請教各位老師,這種處理方式可行不?遇到這種情況怎么處理?(樁頂標高為3.76m的樁需要接樁)
最近在工地,看到工人師傅用的截樁工具,感覺很時用,發上來共大家分享
PHC-500(100)-10管樁,B類樁尖,錘擊。在施工中發現施工隊未焊接樁尖就開始送樁,發現后仍百般狡辯。那怎樣才能確定已施工完畢的樁是否焊接樁尖了呢?
很不錯的,預應力管樁的樁表及說明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 編輯 ]
本工程共80跟樁,包括直徑600和直徑500的管樁,現在要確定靜荷載試驗樁根數,應該每種樁取3根(共6根),還是總的就取3根?
江蘇省預應力管樁抗拔樁圖集
設計圖畫了六根樁,打六根可以嗎?大家幫幫忙
原來已經打了管樁,現在要補樁,只能補鉆孔灌注樁。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,打樁時不會再造成大的擠土,所以管樁和鉆孔樁相臨時,最小間距應該按3D,假如是管樁后打,應該按4D,這樣想對哇?
《湖北省預應力混凝土管樁基礎技術規程》中提出管樁樁端位于飽和砂類土或遇水易軟化的土層時,以及樁具有抗拔功能時,在樁底澆筑1.2米以上的補償收縮混凝土或中粗砂拌制的水泥砂漿,混凝土強度等級不宜低于C20,水泥砂漿強度等級不宜低于M15. 想問問各位大俠這個樁底混凝土的高度在具體的施工中取多少比較合適?
求助:現一工程,直徑1300的人工挖孔樁(單承力2200t),端承樁,微風化巖石,承載力8500,單樁承臺,現樁身鉆心,原設計采用C40樁身混凝土,現只有C30,設計復核,單樁少600t,現采用PHC樁補樁,直徑500,單樁200t(五樁承臺),設計可行?理由.
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 編輯 今天施工單位發來了份出現預制管樁三類樁的檢測報告,希望設計院給出個補強方案,前提是樁機已經退場,不能再打樁了。根據目前的情況,我提了打錨桿樁的方案,施工單位也覺不行。有提出意見是把鋼筋籠伸入到三類樁缺陷之下一定長度,然后澆灌高一級微膨脹細石混凝土,對于這種方案不知道合不合適,沒有找到相關理論依據,希望高手們指點迷津。
預應力管樁在抗拔樁中的應用實錄
PHC管樁靜壓施工的送樁問題探討.pdf
上海地區PHC管樁作抗拔樁的探討,里面相關計算內容十分詳盡。供大家參考。中國期刊網下載,PDF格式,不過今年4月份江蘇省有文件限制使用預應力管樁用作抗拔樁,所以各位慎用。
接到一管樁業務經理的名片,背面圖片見管樁堆得如此,難道符合規范要求嗎? PHC400A規范不得超四層,但出現這么多層疊放下面的管樁會壓壞嗎? 我沒經驗,感覺管樁一般是C80的混凝土,應該沒事吧?但是想想這管樁是空心的,配筋沒按抗彎構件設計,應該會出現一側壓彎。 誰有堆放實際經驗,是不是真的出現底層壓碎開裂現象。或哪本管樁規范的條文說明中有解釋,讓我學習一下
1 工程概況 晉江流域位于福建省東南沿海,流域面積5629k㎡,全長182km,為福建第四大河流。兩岸的江濱路工程建設共分三期進行,本次所建路段江濱南路(金塔段)共長7.16km,全部采用堤路結合的設計形式,既是防洪堤又是江濱路,堤頂路寬41m。其間泉州市重點工程金浦排澇穿堤管工程斜穿江濱路6K+800~6K+950路段,穿堤鋼管共有10根Ф1820×16㎜,管距3.7m,鋼管工作壓力0.12MPa,平均管長131.6m,鋼管橫穿江濱路部分設計用C20混凝土基礎,基底應力要求不小于200kPa。 2 工程地質條件