我們工地上19層框剪結構,基礎采用500預應力管樁基礎,施工工藝采用錘擊管樁。我們現場的試裝樁情況及標準是這樣的:試打樁情況:58#樁位于ZK24勘測孔附近,配樁長度10米,露出地面0.6米,入土深度9.4米,有效樁長為5.695米,錘重5噸,落距2.5米以上,總錘擊數為761擊,最后三陣貫入度為10mm,10mm,7mm,每陣10擊。樁端持力層為強風化花崗巖。233#樁位于ZK15勘測孔附近,配樁長度8米,送樁深度3.3米,有效樁長為7.10米,錘重5噸,落距2.5米以上,總錘擊數為768擊,最后三陣貫入度為8mm,10mmm,7mm,每陣10擊。樁端持力層為強風化花崗巖。281#樁位于ZK27勘測孔附近,配樁長度7米,送樁深度2.2米,有效樁長為6.11米,錘重5噸,落距2.5米以上,總錘擊數為578擊,最后三陣貫入度為10mm,10mmm,8mm,每陣10擊。樁端持力層為強風化花崗巖。確定打樁標準: (1) 有效樁長≤9米,最后三陣貫入度為1.0cm,樁錘落距≥2.5m。(2) 有效樁長>9米,最后三
請教關于靜壓PHC混凝土預應力管樁標準:不論是現行規范或者地方標準說明的我覺得都很籠統,希望全國的同行給個具體的做法,我覺得這樣更能有利于現場施工的操作,謝謝!
PHC管樁樁基樁承臺施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于工業與民用建筑中PHC管樁樁基承臺施工,采用磚砌胎模。2 施工準備2.1 材料及主要機具:2.1.1 材料:1 水泥:宜用32.5~42.5礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。水:應用自來水或不含有害物質的潔凈水。3 石子:卵石或碎石,粒徑5~32㎜,含泥量不大于2%。4 鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠說明書及復試報告,表面無老銹和油污。5 墊塊:用1:3水泥砂漿埋22號大燒絲提前預制成或用塑料卡墊。6 綁扎鋼筋鐵絲:規格18~20號鐵絲燒成。7 外加劑、摻合料,根據施工需要通過試驗確定。8 商品混凝土:采用泵送商品混凝土。9 紅磚:采用MU10等級機制紅磚作磚胎模。2.1.2 主要機具:1 澆筑混凝土:應備有混凝土輸送泵、磅秤、混凝土攪拌機、插入式振搗器、平尖頭鐵鍬、膠皮管、手推車、木抹子和鐵盤等。2 綁扎鋼筋:
在現在的樁基礎設計中,管樁樁基已使用得非常普及;為了使設計人員更合理地設計好管樁樁基,現就管樁樁身的單樁豎向極限承載力標準值、單樁豎向承載力設計值與單樁豎向承載力最大特征值的計算式列出,是否正確,請大家參考并參與討論,以便在討論中相互促進、共同提高。
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
雖然知道應該和往年一樣,但是不出合格標準還是有點不放心,不知道什么時候能出呢?
來源:一級市政建造師
現在購買設備材料時,常用到一些標準代號,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面雖然自己常寫這樣子但也不是很了解.想在這里整理一下!
看了一些帖子,基礎考試的通過是上、下午要分別及格,而不是總分。考前培訓時的老師說的,情況還嚴峻啊,實際情況是這樣嗎,知道情況的指點。
湖北省地方標準-預應力混凝土管樁基礎規程
樁承臺施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于工業與民用建筑中PHC管樁樁基承臺施工,采用磚砌胎模。
江蘇省出了新標準管樁不能用于抗拔樁設計了,江蘇省住房和城鄉建設廳文件(蘇建科【2010】78號關于規定預應力混凝土管樁適用范圍的通知各省轄市建設局(委):為進一步提高我省建筑工程質量,確保建筑結構安全,依據國家和省相關法律法規及技術標準,結合建筑工程結構設計和工程實踐經驗,針對采用離心成型的先張法預應力混凝土環形截面樁(簡稱預應力混凝土管樁(適用范圍作以下兩條規定,請遵照執行:一、預應力混凝土管樁不應用作抗拔樁,在承受較大水平荷載作用或可能出現拉應力的樁基中應慎用;二、預應力混凝土管樁的選用除應符合國家現行有關標準、規范的規定,尚應滿足我省現行有關規程、圖集的要求,切實做到確保安全、合理適用。 2010年3月9日[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-7-17 20:02 編輯 ]
管樁樁身的豎向極限承載力標準值、設計值與特征值的關系(一)、計算公式:管樁樁身的豎向極限承載力標準值Qpk、樁身豎向承載力設計值Rp與單樁豎向承載力最大特征值Ra的計算: 1、管樁樁身豎向承載力設計值Rp的確定: 根據03SG409《預應力混凝土管樁》國家標準圖集中的說明第6.2.5條的計算式可以計算出樁身豎向承載力設計值Rp:Rp=AfcΨc。 式中Rp—管樁樁身豎向承載力設計值KN; A—管樁樁身橫截面積mm2; fc—混凝土軸心抗壓強度設計值MPa; Ψc—工作條件系數,取Ψc=0.70 。 2、單樁豎向承載力最大特征值Ra的確定: 根據03SG409《預應力混凝土管樁》國家標準圖集中的說明第6.2.6條的計算式可以計算出單樁豎向承載力最大特征值Ra:Ra= Rp/1.35。 3、管樁樁身的豎向極限承載力標準值Qpk的確定: 第一種確定方法:根據GB50007—2002《建筑地基基礎設計規范》附錄中單樁豎向樁身極限承載力標準值Qpk=2 Ra。 第二種
請問各位通過專業考試的達人,考試時用的標準匯編買那個版本的比較好啊。感覺現在市面上的沒有一本是能包括所有那些標準的,甚至只包括那些主要標準的都沒有。不知道大家用的都是哪個版本啊,還是去買單行本。還有那幾本手冊是不是都要買呢?望各位達人不吝賜教。
對于燈具的色溫(CCT)和顯色性(CRI)一直有個問題搞不懂。我知道某燈具的CRI確定方式是把一組標準色(好像一般是8個,可以更多)放在它和一個標準光源下對比,然后通過計算的出。問題是那個所謂的“標準光源”是什么意思?比如一個色溫是4000K的熒光燈,那么標準光源是按色溫“4000K”算,還是按燈的類型“熒光燈”算?
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示。 ①BV