現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?
單位5T天車卷揚變頻器電機抱閘那個輸出點壞了(常通了),變頻器一送電抱閘就打開,我就想暫時可不可以直接把抱閘和卷揚電機并在一起用(抱閘電源直接從電機那引過來)?請問各位大蝦:這樣行嗎?為什么?
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?
有一臺約克的空調主機,兩個機頭,兩個壓縮機。這臺主機一共314KW負載。兩個機頭是分開供電的。電路部分,總進線雙拼185電纜,然后分成兩個空開,各接150方電纜給兩個機頭使用?,F在夏天使用時,電纜溫度能有60度,甚至更高。185電纜長度大概60M,150方電纜每臺大概50米。具體可以看我的附件。想問問各位,這個情況怎么改善。把150方電纜換大,可以改善嗎?注:現場電纜所在機房在屋面,夏天被太陽直射。
在人類社會發展中使用工具、能量動力,是發展程度的標志。發電機,電動機使人類社會發展中脫離了人力畜力及水力火力的現場,支撐著我們現代生活的方方面面,隨著科學技術的發展對電機的性能提出了更高的要求,你是怎樣對電機進行測試的呢? 一、電機的分類 電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置,它的主要作用是把電能轉換為機械能,作為用電器或各種機械的動力源。目前電機可以分為兩類,一類是需要驅動器驅動的,包括無刷電機、伺服電機、變頻,另一類就是比較傳統的電機,不用驅動器驅動的,只要給個直流電或者工頻交流電就能驅動的,像直流電機、三相/單相異步電機,圖1為電機的分類。 圖1 電機的分類 二、電機傳統的測試方法 測功機是電機的主要測量設備,最初測功機只是針對電機的輸入電壓、電流、輸出轉速、扭矩進行測量,計算出電機的輸入輸出功率和效率
搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。
知識點:電機怎么識別 從電機的性能水平分析,無論采用什么材料,只要性能指標能達到考核要求即可,但從實際的設計和制造情況分析,劣質的或性能水平較差的材料,要做出好性能的電機產品,只是一種美好的愿望而已。 為了降低制造成本,有的廠家不惜犧牲電機的性能水平,采用鋁質電磁線,這種電機的性能水平,很難達到標準規定的效率水平,特別是近年來國家對于電機效率水平的高要求,采用鋁質電磁線,絕對不能實現高效率的性能要求。 但在電機市場上,特別是一些相對偏遠,或當地沒有
這么大的電機修起來很是過癮那!!
有一直流調速電機,用萬用表測量勵磁和激磁線圈都是好,空載啟動正常,接負載從低速慢慢升速可以啟動運轉,但到最高轉速時電機會發出轟鳴聲且停止運行,過電流跳閘!如果直接帶負載而且定位器在比較高的速度則無法啟動直流電機,即電機一啟動就會轟鳴且跳閘,請高人指教!
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
這是一個冷軋廠的重卷處理線,主要設備有開卷機、張力輥、夾送輥和卷取機,這些設備的電機由西門子的S120變頻器控制。運行過程是:先將鋼卷套在開卷機上,然后由人工借助夾送輥將鋼帶上到卷取機上,然后開卷機和卷取機分別建張(即將鋼帶繃緊拉直),這時就可以給機組一個比較小的速度讓鋼帶處于低速爬行狀態,當爬行狀態良好后就可以升到預設的速度運行?,F在的疑問如下:1.開始建張時,開卷機以反方向(這里規定從開卷機到卷取機鋼帶運行的方向為正方向)稍微轉動至鋼帶繃直且達到預設的張力,卷取機以正方向轉動使鋼帶繃直且達到預設的張力。問題是:開卷機和卷取機將鋼帶繃直后保持一定的張力,這時電機處于停轉狀態,這時變頻器是不是給電機輸入的低頻小電流使電機處于堵轉狀態?2.運行過程中,開卷機因為力矩方向和轉動方向相反,是不是處于發電狀態?3.停車和減速過程中,開卷機處于何種運行狀態?請各位大蝦幫忙分析
1.如何才能保證三相電機的接線 能夠一次成功呢?保證電機不反轉?2.如果電機反轉 是不是只要保持任何一相不變,另外兩項對調就可以了呢?謝謝!我不是學電的,請各位多多指教 謝謝!
自耦降壓啟動、星三角變換啟動、軟啟動、變頻啟動。(還有哪些常見啟動方式??)他們之間的原理、成本,以及如何為電機選擇啟動方式??消防泵?風機?轉輸泵?排污泵?
2臺380V、185kW的電機,如圖中所示,2臺電機帶動同軸的兩個皮帶輪,想用一個控制按鈕,讓2臺電機同時啟動,該如何控制?如果啟動時,一臺先啟動一臺后啟動,會不會出現異常情況?
對380V、3相籠形電動機這是個老問題,似乎幾十年前就有答案,但幾乎又是新問題,現在的大多數答案都經不起問個為什么?或者實際當中沒有可操作性。