由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
對高出設計標高的樁頭,經測量找出斷接線,預留伸入承臺梁的樁內主筋長度(不小于30d),將樁頭按需要尺寸進行切截。切截時應敲掉或鑿去多余的樁頭混凝土,并調直預留的主筋,保持主筋表面潔凈。對已截割的樁頭,在去掉疏松的混凝土后,要將保留樁頭混凝土和樁頭鋼筋加以保護,如鋼筋有銹蝕必須處理。保護好高出地面樁頭, 截樁頭宜用鋸樁器截割,嚴禁用大錘橫向敲擊或強行扳拉截樁。截樁頭宜用鋸樁器截割,樁內主筋長度如何預留??
作為剛畢業的學生,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,這個有沒有哪個規范提了要求。跪求!!!
最近在工地,看到工人師傅用的截樁工具,感覺很時用,發上來共大家分享
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-6 10:15 編輯 知道的親 請告訴我,謝謝了!
預制管樁在截除樁頭時,經常會出現野蠻施工的情況(例如直接用大錘進行截樁),嚴重影響樁基質量。本次上傳圖片供大家一起學習,謝謝!需要截樁視頻的可留下郵箱,我會傳輸給你們,不過文件比較大。[ 本帖最后由 wwy09219 于 2011-3-9 10:28 編輯 ]
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,各位大大教教我
管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!
我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,直徑400 PHC-A,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:[email protected],聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效。
PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看
一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。
去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。
人工挖孔樁與管樁經濟對比
進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢。看到打樁記錄及設計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]
本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理啊?有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下
管樁偏位的兩種處理方法
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
基坑支護,這樣做有什么問題?
管樁截樁
管樁截樁專題,為您提供管樁截樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁截樁 相關的專業交流討論,更多管樁截樁相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題