基坑支護,這樣做有什么問題?
深厚回填土區域,放坡空間有限的項目,采用上部放坡+管樁+寬冠梁+局部錨索支護設計
基坑支護結構新技術--錨管樁
圖紙簡介: 本工程為江蘇連云港市區的一市重點工程的管樁支護工程,淤泥厚度12M,開挖深度11M,最終監測位移與實際位移差不多,采用管樁支護基坑安全,可靠。圖紙內容:方案說明,圍護構件與主體構件的平面關系圖,圍護樁與支撐立柱平面圖,上層支撐構件布置平面圖,下層支撐構件布置平面圖,地下室與周邊關系圖。 投稿網友: heyongfuaf
有關支護的文章
預應力混凝土管樁(后張法)在深基坑支護中的應用
圖紙簡介: 該工程為連云港管樁基坑支護結構設計,圖紙內容包含設計施工總說明,基坑支護外框線平面圖,基坑圍護樁位平面布置圖,基坑圍護支撐系統結構平面布置圖,剖面圖,節點大樣圖等。 投稿網友: cuifeng182 上傳時間: 201
土釘墻及微型鋼管樁基坑支護施工技術.rar
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
有一個基礎12X20M深4.5米,地質條件是,下面29米都是淤泥,地下水位是在0.00,請問這樣的基礎開挖該怎么支護?[ 本帖最后由 zqxzzy 于 2010-7-23 09:12 編輯 ]
今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?
蘇州某工地,在房屋8米邊有一高挖方邊坡,最大高差
本工程基坑1層地下室,開挖深度5米,基坑支護形式為土釘墻,止水帷幕是深層攪拌樁550間距350。預應力管樁比較多,現在想問的是,如果先施工基坑支護攪拌樁,那么以后打樁時會不會對攪拌樁有影響。另外,攪拌樁施工肯定快,管樁施工慢,那有沒有必要等預應力管樁施工完了再封閉基坑。
土釘墻、超前鋼管樁、地錨聯支護在成都地區基坑支護中的應用
一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。
去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。
PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看
連續成樁么