各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
《錨固與注漿技術手冊》搜索過,沒有找到此類貼。
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,直徑400 PHC-A,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:[email protected],聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效。
管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!
PDF格式
小弟剛參加工作最近遇到一個1820的頂管采用泥水平衡法要在鋼管上設置注漿孔我想問下這個注漿孔是鋼管出廠是就做上去的還是施工單位自己做的以前沒遇到過這種問題請教各位老大了
進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢。看到打樁記錄及設計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]
本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理啊?有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下
壓密注漿設計與flash演示!!
不知道有用嗎
管樁偏位的兩種處理方法
最近做的兩個工程樁基都是后注漿鉆孔樁,但關于注漿量及注漿壓力的問題一直還是很模糊。1.根據規范公式,Gc=apd+asnd,其中的n,樁側注漿斷面數所指合意?如樁端注漿,基本須考慮樁端以上12米的土的后注漿力,那么是否是在這12米內,有幾層土就表示有幾個斷面。2.注漿壓力沒有明確表示,大致根據土層性狀取值,在5M~10M之間。個人認為須要通過注漿壓力和注漿量雙控,但具體數據也是模糊的,需要通過現場注漿及最終的靜載試驗確定。望大家不吝賜教~~
基坑支護,這樣做有什么問題?
小導管超前注漿施工工法
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
一廠房工程,兩層框架結構,樁基礎,中柱為四樁承臺基礎,由于補過樁故而該承臺較大,現在業主在柱邊安置了一個40噸的設備,估計是直接擱在承臺上,由于荷載的增加,現在導致該柱子往下沉降過大,二層梁有裂縫產生了!對于如此狀況,可以采用注漿法解決這個問題嗎?也就是把承臺底部掏出一部分土,然后置換成砼漿,如果此法不行,是否還有別的辦法?本人頭次碰到這種問題,還請高人指點!