国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于現攪混凝土配合比及強度

    希望有經驗的同行討論: 我們這里在澆二層樓面,采用現場攪拌混凝土C40,質量檢測站給出的混凝土配合比報告為泵送配合比,上面寫著水泥::砂:石:水=1;1.16;1.97;0.41。材料用量(kg /平方米)水泥為524,砂為607,石為1034,水為215,但是我現場檢查電子配料機,上面輸入的數字為水泥260公斤,砂為310,石為500,那我根據配合比260水泥,應該配300砂,512石,也就是說她們放多了十斤砂,放少了12斤石,不知道我說的對不對?我是剛出來的。把這個問題跟施工方一說,她們說這個是小問題,他們是為了泵送方便,大家對這個事有什么看法呢?

  • 關于混凝土配合比設計的一些體會

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 編輯 中國建材院趙老師對混凝配合比設計的專家指導意見 1、水泥、粉煤灰、礦粉合稱膠凝材料;若要想達到一定的混凝土強度指標,需要將膠凝材料控制在一定的數量上,其中粉煤灰、礦粉作為水泥的替代物用來降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和礦粉是從節約成本的方向考慮; 2、石子作為混凝土的填充物作用出現;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流動性好;但是卵石的掛漿不如碎石好,破壞了混凝土的粘稠度,所以不采用改變石子的樣式來獲得流動性的方法。但對于水灰比受控抗收縮要求較高混凝土,而對混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石來增加混凝土的流動性。 3、 砂子主要起到填充石子的縫隙,提高混凝土的密實度,增加混凝土的流動性來考慮;所以重點工程對砂子的級配有很高的要求,一般工程選用中砂即可;同時砂率(砂子量/砂石總量)的大小,可以用來改善混凝土的流動性能;砂率越大、混凝土

  • 混凝土和鋼筋的強度及模量

    混凝土和鋼筋的強度及模量

  • 關于混凝土強度與碳化深度

    根據回彈法測定混凝土強度時需要檢測碳化深度進行修正,且碳化深度對強度換算影響很大,假如一棟建筑剛滿齡期(28)天時,碳化深度很小,換算強度滿足要求,而過了半年,由于氣候、養護、工作環境等原因,碳化深度變得很大,此時再回彈換算強度已不滿足,難道此時結構已不安全嗎,如果是這樣確定強度,那豈不是只有這半年的時間,結構是滿足設計要求的,而超出半年以后結構強度均已不滿足要求,更何談設計年限50年呢?求大神解惑~

  • 混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度圖,看不懂,誰能講解下

  • 關于混凝土強度等級問題

    1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了

  • 混凝土強度不合格怎么辦?

    現有一框架結構辦公樓,施工到一層柱梁板發現基礎柱梁(C30混凝土),28天標養報告強度為21MPa,現場實體回彈強度只有15MPa左右,現在平均氣溫都是5℃, 1、這種強度能判斷商混有問題嗎? 2、如果有問題,基礎柱梁實體什么時候能達到穩定強度,(便于我方找商混站索賠) 3、索賠程序如何走,有什么注意事項嗎?

  • 混凝土強度不足怎么處理

    混凝土強度不足怎么處理 噴涂昌鑫墻砼劑 在工程檢測中,混凝土試塊的檢測是重點。在檢測時,混凝土試塊會因為養護不規范、送檢時強度標識錯誤、混凝土試配不合理、未按規范要求施工、混凝土原材料性能有變異而出現強度不合格的現象。針對這種情況,可以采取如下處理措施: 1.根據國家相關規范,引進具有本行業相應資質的第三方工程試驗檢測機構,對結構實體進行檢測。

  • 混凝土強度不夠如何補救

    混凝土強度低下造成的后果主要表現在以下兩方面:一是結構構件承載力下降;二是抗滲、抗凍性能及耐久性下降。因此對混凝土強度不足問題必須認真分析處理。

  • 關于混凝土配合比的問題

    各位好: 我是一個學水利的學生,但現在在做一個關于混凝土的實驗,但不知道為什么,在算混凝土配合比的時候,我的水灰比總算的比所查閱的技術手冊上的小,水泥用量總是很多,望各位幫忙,謝謝!!

  • 模板對混凝土強度的影響

    請大家談一談,同樣的構件,由不同的模板支設,如柱用紅松大板,鋼模,普通模板支設,用回彈方法檢測時,回彈值為什么相差較大.或者換個說法,不同的模板對于回彈值有什么影響.

  • 如何決定混凝土設計強度啊

    混凝土設計強度是根據什么計算出來的啊,,是建筑類型還是建筑高度框架結構多層建筑 一般采用什么基礎多一點呢,,對樁基礎有什么要求嗎,,可以用預制樁嗎,,設計人員怎么知道樁要打多少米呢???不懂

  • 關于混凝土試塊的強度取值

    請問下在對標養混凝土試塊進行評定(數理統計評定、非數理統計評定)時,評估的試塊強度的數據是用混凝土試塊抗壓強度檢測報告中的強度代表值(Mpa)還是折合標準試塊強度(Mpa)?

  • 請教防水混凝土的配合比

    我現在所在的單位修建人防地下室,設計要求做外防水,但是因是一貼建建筑,基礎底相差很大有6米左右,所以人防底拉板無法座在基底,只好放在室內地面下100mm處,外防水無法交圈,要改為C30防水混凝土,設計院又不讓加UEA,請高人指教防水混凝土的配合比。

  • 混凝土強度的換算與推算

    1 混疑土強度的換算 2 混疑土強度的推算 (1) 利用7d抗壓強度推算28d抗壓強度 (2) 利用己知兩個相鄰早期抗壓強度推算任意一個后期強度 (3) 利用已知28d的抗拉強度推算不同齡期的抗拉強度 (4) 混凝土抗拉與抗壓強度的關系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 編輯 ]

  • 關于混凝土試塊強度問題

    我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,評定標準是0.95*25=23.75,但取值是精確到0.1,請大家幫忙,找個理由不要回彈復檢

  • 用excel計算混凝土配合比

    只需輸入參量,自動生成配合比,有不對的地方,還請多多指教

點擊加載更多

混凝土強度配合比

混凝土強度配合比專題,為您提供混凝土強度配合比相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土強度配合比 相關的專業交流討論,更多混凝土強度配合比相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

聯鎖護坡模具

建筑護坡

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 遂宁市| 眉山市| 吴旗县| 鹤庆县| 车致| 海南省| 吴桥县| 高青县| 绍兴县| 沙洋县| 汉沽区| 福州市| 宣恩县| 娱乐| 景东| 旅游| 大英县| 新兴县| 博白县| 汨罗市| 宿松县| 涞水县| 乐业县| 襄汾县| 连云港市| 长岭县| 乡城县| 巴里| 九江市| 康保县| 安庆市| 洪湖市| 江门市| 小金县| 弥勒县| 奇台县| 沾化县| 辽阳市| 横山县| 枞阳县| 东方市|