  • 基礎沉降產生墻體裂縫處理

    一座4層的磚混結構的房子,是民房,采用條石條基,吃力層大概是細沙,由于基礎沉降的不均勻,整體向東傾斜,且最西側的橫墻開裂嚴重,各層圈梁底下大概有一道3~5厘米的裂縫,三分之二層高處有一道2~3厘米的裂縫,基本貫通橫墻;縱墻也有局部開裂,僅東側橫墻無開裂。初步判斷為由于不均勻沉降引起拉裂,而且裂縫還在發展。請大家來說說這個情況應如何處理,或者分析下是什么原因導致的。謝謝了。。。

  • 地基不均勻沉降,墻體裂縫?

    地基不均勻沉降,墻體裂縫?

    本工程 為三層框架結構 基礎為獨立基礎,主體填充墻為混凝土加氣塊,規格600*200*200,現在已經進入竣工驗收階段,目前我們施工單位自行檢查發現墻體裂縫,然后就覺得是砌墻和粉刷不規范造成的,后來準備處理的時候,每道墻裂縫標記出來才發現,原來這些裂縫基本都是某一條軸線上面的,而且每道墻的裂縫基本都在同一個位置處,但是我們也觀察了柱子和梁,柱子是沒有裂縫,但是梁的位置有,但不是很多,就幾道梁有裂縫,裂縫很細小,所以我就覺得基礎沉降了,由于當時施工結構的時候沒有做沉降觀測,所以也沒有具體的數據來證明沉降多少??所以請各位高手幫助分析下。圖片如下:

  • 基礎沉降,梁柱的裂縫是什么形式的?

    基礎沉降,梁柱的裂縫是什么形式的?

  • 因不均勻沉降導致的裂縫該怎么補救?

    因不均勻沉降導致的裂縫該怎么補救?

    主體結構框架,院深有10米,院寬7.5米,東西兩側圍墻有25米長,圍墻與主體結構用Φ8鋼筋拉結,2009年5月交的房?,F圍墻與主體之間的連接處開裂(形成3mm左右寬的透明縫了),門頭處的墻面也出現墻體開裂。我知道這是因不均勻沉降導致,那么請問大家,圍墻與主體之間的裂縫及墻面的裂縫該怎么補救?

  • 地基不均勻沉降引起的裂縫分析

    最近有朋友咨詢,房子的墻體開裂了,問是什么原因引起的;我讓他把照片發過來,特意問了只有縱向墻體(有窗戶開洞方向)產生裂縫,

  • 地基不均勻沉降引起砌體裂縫的防治

    淺談地基不均勻沉降引起磚砌體裂縫的防治1、長條形建筑物的下部縱墻上常會產生八字形裂縫或單方向斜裂縫,下部縫寬較大,向上逐漸縮小,在房屋建成不久就會出現,它的數量和寬度隨時間而發展。主要是由于地基承載力結構剛度上的差異使建筑物沉降不均勻引起的,當差異沉降積累到一定的數值時,基礎及上部結構失去了支承,其重量只能由磚砌體承擔,使得磚砌體上產生了附加的拉力和剪力。當這種附加的拉力和剪力超過了磚砌體的承載能力后,磚砌體上便出現了裂縫。2、窗間墻常會出現水平裂縫。一般在窗間墻的上下對角線處成隊出現,沉降大的一邊裂縫在下,沉降小的一邊裂縫在上。主要是在不均勻沉降過程中,建筑物沉降單元上部受到阻力作用,使窗間墻受到較大的水平剪力,產生上下部位的水平裂縫。為了避免這些裂縫的出現,預防的方法應是:(1)、合理設置沉降縫,凡不同荷載(高差懸殊的房屋)、長度過大、平面形狀較為復雜、同一建筑物地基處理方法不同和有部分地下室的房屋,都應從基礎開始分成若干部分,設置沉降縫,使其

  • 高填方路基沉降處理及裂縫分析

    如題,就是一篇論文!個人覺得還不錯,發上來一塊參考

  • 瀝青路面不均勻沉降及裂縫修復

    瀝青路面不均勻沉降及裂縫修復

    如圖所示,軟基地段,一處路面不均勻沉降差已達5cm左右,另外一處路側排水溝跟路面位移大約4cm,請教各位大神有什么好的修復辦法不?謝謝。

  • 因地基沉降產生的結構細微裂縫治理辦法

    您好,因地基沉降產生的結構細微裂縫有好的治理辦法嗎?處于裝修階段,裂縫發生在結構層,混凝土梁也存在細微裂縫,裂縫角度45度斜向上,發生在梁三分之一跨,謝謝

  • 混凝土路面裂縫與不均勻沉降原因分析

    混凝土路面裂縫與不均勻沉降原因分析 1.路基、基層的原因 如果基層平整度差,混凝土面層厚度不勻,就會在厚度薄弱處產生裂縫;地基強度不均勻,路基軟弱,未壓實,或路面基層強度不足,沉降量過大,混凝土板受彎,路基填料混雜或壓實不好等因素也會導致混凝土板產生裂縫。

  • 這些建筑變形觀測(沉降、傾斜、裂縫、位移觀測),你都知道嗎?

    這些建筑變形觀測(沉降、傾斜、裂縫、位移觀測),你都知道嗎?

    來源:豆丁施工 版權歸原作者所有 Q:  建筑變形觀測起了什么作用? A:  為保證建筑物在施工、使用和運行中的安全,以及為建筑物的設計、施工、管理及科學研究提供可靠的資料,在建筑物施工和運行期間,需要對建筑物的穩定性進行觀測,這種觀測稱為建筑物的變形觀測。

  • 沉降、傾斜、裂縫、位移觀測基礎知識與要點

    Q:建筑變形觀測起了什么作用?

  • 磚混結構不均勻沉降導致的裂縫分析及預防措施

    本文通過具體的原因分析,提出相應的預防措施。

  • 別墅一樓廚房衛生間回填土沉降裂縫,如何處理

    別墅一樓廚房衛生間回填土沉降裂縫,如何處理

    買的新房子是二層樓的別墅,一樓除了廚房、衛生間,其它地面是整體澆筑,現在交房了二年,發現廚房衛生間靠近墻體處出線橫向很長的裂縫。后來查閱了當初施工照片,發現廚房衛生間為了管道鋪設,是回填土回填后,再澆筑的?,F在讓開發商維修。想請教各位專家,這種情況后續如何處理比較可靠?

  • 關于混凝土裂縫向大家請教

    我有個問題弄不明白想要請教各位! 我們這里的進水口閘墩寬5.9米和7.4米,澆筑層高一般為3米,大部分才用泵送混凝土,因為沒有采取任何的溫控措施,養護也搞的不好,因此在施工前期出現了大量的裂縫。其中大部分是干縮裂縫和塑性收縮裂縫,屬于表面裂縫,但其中也出現了兩條貫穿裂縫。根據我查閱的資料,貫穿裂縫一般因地基不均勻沉降和結構的不合理導致,干縮裂縫和塑性收縮裂縫一般屬于表面裂縫,一般不影響結構,只對混凝土的防滲,抗腐蝕,耐久性有影響。而對于溫度裂縫,有兩種觀點,一種觀點認為溫度裂縫在混凝土施工期不會形成深層裂縫和貫穿裂縫,理由是:混凝土是熱的不良導體,在施工期,混凝土只在表面很薄的一層溫度降低,內部溫度要經過很長一段時間才能隨環境溫度穩定,這樣導致外部的混凝土收縮受到內部混凝土的約束而產生應力集中,當應力超過混凝土的抗拉強度混凝土便會開裂,同時隨混凝土的開裂,混凝土表面的應力也隨之釋放,由于混凝土內部在短時間內一直是保持較高溫度,因此施工期的溫度裂縫不會發展成深層裂縫;另一種觀點是,由于在早期開裂的裂縫處形成應力集中,在施工期會形成深層和貫穿裂縫,并且這種貫穿裂縫經常出現閘墩類結構。我比較

  • 關于房屋裂縫的一些討論

    各位斑竹,各位網友: 我國現在的許多混凝土建筑物均存在不同程度的裂縫情況,雖然國家對次問題作了很多的解決措施,比如南京就發布了關于建筑質量通病的防治,但是雖然建筑按照正常程序在施工,可是對于裂縫問題仍然很難解決,不知道大家對這個問題有什么建議。 希望大家能踴躍討論,對錯沒有關系,關鍵是說出你的觀點。 從本月開始,我將每個月在本板塊發布一個討論板,希望大家能支持論壇發展。對觀點比較新穎的朋友,我將以高分獎勵。

點擊加載更多

沉降裂縫

沉降裂縫專題,為您提供沉降裂縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉降裂縫 相關的專業交流討論,更多沉降裂縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 剑阁县| 雷山县| 高雄市| 巩留县| 闻喜县| 忻州市| 兴宁市| 长春市| 布拖县| 台南市| 通许县| 垦利县| 缙云县| 崇明县| 化德县| 焉耆| 泰安市| 拜城县| 新安县| 霞浦县| 五常市| 个旧市| 治县。| 宿松县| 纳雍县| 南和县| 鹤岗市| 乐清市| 枞阳县| 麻城市| 西乌| 麟游县| 南丹县| 垫江县| 弋阳县| 富川| 江山市| 盈江县| 砀山县| 米脂县| 梨树县|