城市道路基工程施工及驗收規程
7.1.1城市道路照明電氣設備的下列金屬部分均應接零或接地保護:變壓器、配電柜(箱、屏)等的金屬底座、外殼和金屬門:2室內外配電裝置的金屬構架及靠近帶電部位的金屬遮攔:電力電纜的金屬鎧裝、接線盒和保護管;3鋼燈桿、金屬燈座、I 類照明燈具的金屬外殼;其它因絕緣破壞可能使其帶電的外露導體7.1.2 嚴禁采用裸鋁導體作接地極或接地線。接地線嚴禁兼做他用,7.2.5道路照明配電系統中,采用 TN或TT 系統接零和接地保護,PE 線與燈桿、配電箱等金屬設備連接成網,在任一地點的接地電阻不應大于 4歐。7.2.6 在配電線路的分支、末端及中間適當位置做重復接地并形成聯網其重復接地電阻不應大于 10 歐,系統接地電阻不應大于 4歐。7.2.7 采用 TT 系統接地保護,沒有采用 PE 線連接成網的燈桿、配電箱等其獨立接地電阻不應大于 4歐。7.2.8 道路照明配電系統的變壓器中性點 (N) 的接地電阻不應大于 4歐。7.3.2 人工接地裝置應符合下列規定:1垂直接地
城市道路照明工程施工及驗收規程(最新版)
找了下城市道路照明工程施工及驗收規程 (CJJ89-2001),現送給大家,希望有用。也表示對那些發資料給我的兄弟們的支持
如題:2010年的,剛發現
CJJ 89-2001城市道路照明工程施工及驗收規程
6.2 接零和接地保護6.2.1 在中性點直接接地的路燈低壓網中,金屬燈桿、配電箱等電氣設備的外殼宜采用低壓接零保護。6.2.5 保護接零時,在線路分支、首端及末端應安裝重復接地裝置,接地裝置的接地電阻不應大于10 Ω。6.2.6 在用電設備較少且分散、采用接零保護確有困難且土壤電阻率較低時,可采用低壓接地保護。6.2.7 燈桿、配電箱等金屬電力設備采用接地保護時,其接地電阻不應大于 4 Ω。其中第6.2.5條中提到的重復接地,是N線的重復接地?PE線的重復接地?還是N線與PE線的一起重復接地?N線與PE線一起重復接地的話在變壓器與該重復接地點處已經不存在TN-S系統了,N線與PE線實際上沒有任何區別.究竟該怎么理解這個條文,請解答,謝謝.
這是一個城市道路與照明工程的施工組織設計,供大家參考!
還像有人提過,但至今未找到,誰有?我也急需!
隨著我市經濟的飛速發展和現代化建設步伐的日益加快,城市交通量日益增加,作為交通載體的城市道路,面臨著越來越大的壓力;另一方面,隨著生活水平的逐漸提高,人們對市容市貌的要求也日益嚴格,城市道路作為市容市貌的體現者之一,其綜合性能亟待進步提升。 近幾年來,市委市政府本著惠民愛民的角度出發,逐步開展了老城區市政道路的返修、拓寬、美化等工作。本人有幸參加了復興北路大修工程、泰山路大修市政工程、淮海路大修市政工程、珠山西路大修工程等道路的施工。以上工程均受到上級領導的表揚和廣大市民的贊譽。下面本人針對城市道路大修談談幾點體會。 一、熟悉現場情況,確定施工方案
哪位大哥大姐有< >CJJ89-2001,在下真的很急,但是怎么都找不到,能幫幫我嗎?非常的感謝~~~~~
(1)在距居民區較近的施工現場,對主要噪聲源如空壓機、鏟車等采用有效的吸音、隔音材料施作封閉隔聲屏,使其對居民的干擾降至規定標準。 (2)夜間施工經批準領取“夜間施工許可證”或“晝夜施工許可證”,并采取上述措施減少噪聲擾民;同時,在夜間施工時,嚴禁大聲喧嘩,裝卸物料及碼放時輕拿輕放。 (3)夜間施工光源:汽車燈光及施工照明燈不直接對居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放應當符合國家規定的《污水排入城市下水道水質標準》和《污水綜合排放標準》。 (5)工地污水根據不同類別在排放前須經不同的沉淀處理:廁所、浴室的污水經化糞池沉淀處理,食堂生活污水經化油池化油處理,施工污水經普通沉淀池沉淀處理。 (6)工地機械設備維修污水(廢油等)須設專門的收集地,此類污水不能排入市政排水管網,須用專門車輛運至市有關部門指定地段倒棄。
誰有啊 幫幫忙 發一個吧[ 本帖最后由 woleisuwen 于 2009-7-7 18:42 編輯 ]
1)施工人員必須配備相應的雨天作業防護用品。 2)施工所用的電箱必須有防雨措施。且漏電保護裝置必須靈敏有效。 3)腳手架底部地基要找平夯實,墊好通板,做好排水,防止雨水造成腳手架下沉。腳架下部均應在搭設時高出地坪10cm,以防雨水滲泡造成懸空或下沉。 4)雨季要經常對腳手架進行檢查,并進行加固修整,檢查合格后方可使用。 5)遇大雨時不得在腳手架上作業。施工作業面應有有效的排水、降水措施。 6)現場中、小型機械和開關相必須加防雨罩、或搭設防雨棚。漏電接地保護裝置應靈敏有效。暴雨后和每周檢查一次線路絕緣情況,發現問題及時處理。 7)機電設備要經常檢查接零接地保護裝置,所有機械棚搭設嚴密,防止漏水,隨時檢查漏電裝置功能是否靈敏有效。 8)雨季施工的工程技術措施:施工前,了解2~3天內的天氣預報,盡量避開大雨,遇到大雨,應停止施工,對機具設備和材料加以覆蓋。
城市道路照明工程施工及驗收規程cjj89-2012
城市道路照明工程施工及驗收規程cjj89-2012專題,為您提供城市道路照明工程施工及驗收規程cjj89-2012相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與城市道路照明工程施工及驗收規程cjj89-2012 相關的專業交流討論,更多城市道路照明工程施工及驗收規程cjj89-2012相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題