有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,水質經過軟化處理,但水位計還會發紅發黃。附近也有一臺,水位計一直很好。請各位不吝賜教!謝謝!
一個污水池,想安裝一個水位計來檢測當前水位。要求很簡單,只是人工觀察水位,不需要報警功能和控制功能,選用什么樣的設備比較好呢,這樣的設備需要單獨接電源嗎?另外,選用好設備后,在水池(水池頂部有蓋板)的結構主體上需要做些什么的處理,以便安裝設備?自己不是太懂,希望能具體些,能有圖片就最好了。比較急,萬分感謝!
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
室外消防鋼筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位計在水池頂部如何安裝?謝謝!
液壓水位控制閥,水位計,檢查管,浮球閥,水位傳感器在使用上的區別?當水磅與水箱采用自動控制時,是否不設以上各種閥門?
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
水庫汛限水位計算理論與方法.
要計算河道某斷面的百年一遇水位,實際上20年一遇水位時洪水已溢出河道,但業主要求計算出百年一遇水位,請問如何計算?斷面如何取?:handshake
電接點水位計使用的電接點大多是氧化鋁絕緣電極。它以氧化鋁瓷管作為電極緣材料,其具有耐溫耐壓、使用安裝方便等優點,但它也有經不住溫度驟變和受不了大的機械力的沖擊易裂易碎等缺點。所以在安裝使用中要注意以下問題: 電接點水位計電極更換注意事項 1、確認水位計測量筒內無壓力后,方可拆卸測量電極。 2、拆卸測量電極再緩慢進行,并且工作人員不能正對測量電極
河南省某河流,橋位以上流域面積900km2,無實測資料,不適用經驗公式和推理公式推求,請問怎樣計算橋位處百年一遇的設計流量?旺不吝賜教
近期有一個鍋爐水位調節的活;需要實面三沖量調節 第一次搞,誰有程序實例發一個!!最好是西門子的!!先謝過了! 發郵箱也行!!我的郵箱地址是[email protected] 或者是 [email protected]
圖紙簡介: 本圖紙為鍋爐所排放高溫煙氣的余熱回收方案流程圖,通過回收高溫煙氣的余熱來制備高溫熱水,并降低高溫煙氣排放所帶來的環境熱污染。補充說明:本流程圖清晰表示了余熱回收的原理流程,是非常值得參考的鍋爐余熱回收資料。 投稿網友: yiguihechu
RL500雷達式水位計是一款高精度且具有水面波動濾波處理的水位測量產品。它采用喇叭天線的設計,降低功耗,寬范圍的輸入電壓,專門設計于野外露天的場所工作,雷達測量原理的優越性,使其適用于以下工作環境:水庫、江河、湖、濕地等水位測量、水質易發生變化的水位監測、含大量漂浮物和沉淀物的溝渠、生產大量水草的場所、太陽能供電,偏僻的野外工作以及山洪多發地區。BRL系列雷達式水位計
誰有壓力前池涌波水位計算說明書阿,本人正在做這方面的,規范上寫的看不懂,有的傳到我郵箱里面,[email protected],先謝謝了
在土石壩中安裝壩前庫水位計,采用振弦式水位計如何安裝?水位計埋設在排水井中,排水井如何構造,水位計埋設高程如何確定,水位計的電纜如何埋設至壩上,向各位求助。
我單位(北京市某公司)位于北京市西城區,由于地處北京市中心地區,而且又是北京市重點文物保護單位(寺內全部為木制結構嚴禁火災),因此,在響應北京市大氣環境保護治理工作中,我們決定采用電鍋爐來代替原來的燃煤鍋爐。根據鍋爐房的具體情況,經過對多家單位方案的比較分析,我們采用了北京希克斯科技有限公司全套設計供貨安裝一條龍服務的新型高溫蓄熱電鍋爐設計方案(谷電+3小時平電)。電鍋爐采用北京希克斯科技有限公司提供的600KW和510KW各一臺高溫蓄熱電鍋爐,兩臺35M3高溫蓄熱水箱系統及整體配套輔機設備均由北京希克斯科技有限公司總體開發研制設計,并負責安裝施工設計調試一條龍服務。全部蓄熱系統由經過幾個月的設計和安裝,于去年11月冬季前在我公司正式投入運行,目前經過幾個采暖冬季的實際運行,獲得了圓滿成功。經過歷史上少見的嚴寒冬季的運行考驗,我們認為從設計,設備到施工應該都是比較好的。整體系統運行安全,供暖效果良好,運行非常穩定可靠,節能效果優異。主要體現在以下幾個方面:1. 運行費用低,節能效果好:開始采用電鍋爐的時候,我們聽說許多已經使用了電鍋爐的單位反映運行費用比較高,,我們
使用電接點水位計應注意哪些問題? 1、使用電接點水位計的電極要精心挑選,絕緣電阻應在20MΩ以上。 2、電接點水位計電極應盡可能隨鍋爐啟動時投入,已達到緩慢升溫目的。 3、運行中更換電接點水位計的電極時,要關嚴汽水門打開排污門,放掉測量筒內的水,待水位容器泄壓并完全冷卻后,再進行拆裝。 4、更換電極或停用后重新啟動水位表,應先打開排污門,再緩慢開啟汽水閥門,緩慢關閉排污門,使電接點水位計投入運行。 5、拆裝電接點水位計電極時,應避免敲打。安裝時要細心,絲扣和結合面要完好垂直。擰入電接點電極時,絲扣要涂抹二硫化鉬或鉛油,這樣下次拆卸時才能方便拆下。 電接點水位計的誤差來源主要有哪些? 首先,電接點水位計電極是以
燃氣鍋爐高溫排煙余熱回收節能1、燃氣鍋爐排煙余熱回收現狀 目前,燃氣鍋爐的排煙溫度一般在200℃左右,排煙熱損失約為10%左右。燃氣鍋爐排煙余熱回收一般的方式為:高溫除氧水——節能器(壓力容器)——鍋爐。一般情況下,這種回收方式存在如下弊端。 1.1由于高溫除氧水溫度高達104℃,流經節能器回收高溫煙氣后,鍋爐排煙溫度不可能低于104℃的進水溫度,往往排煙溫度還很高(一般都在150左右,甚至更高),節能效果大大降低; 1.2為防止節能器露點腐蝕,往往設有旁通煙道。鍋爐系統停運,再次開啟運行鍋爐之初,鍋爐不需要進水(即使進水,鍋爐除氧器給水溫度達到104℃需要一定過程,節能器很容易結露),高溫煙氣不經過回收,通過旁通煙道直接排放,否則,煙氣低于露點溫度,省煤器換熱管表面會結露,產生冷凝水,節能器煙氣側易發生酸性腐蝕,給水側發生氧腐蝕;冷凝水也往往無法實現正常排放; 1.3鍋爐排煙溫度無法精確控制。鍋爐排煙溫度的高低受制于鍋爐進水量和進水溫度,排煙溫度往往隨著鍋爐負荷的變化而波動,一般是鍋爐負荷越大,鍋爐排煙溫度越高; 1.4經節
昌暉儀表制造有限公司在本文詳細介紹汽包水位三沖量控制系統的原理及控制策略,文章內容通俗易懂、圖文并茂,可作為三沖量汽包水位控制系統設計和應用教程使用。鍋爐汽包水位是鍋爐生產過程的主要工藝指標,同時也是保證鍋爐安全運行的主要條件之一。汽包水位過高,使蒸汽產生帶液現象,不僅降低蒸汽的產量和質量,而且還會使過熱器結垢,或使汽輪機葉片損壞;當汽包水位過低時,輕則影響水汽平衡,重則燒干鍋爐,嚴重時會導致鍋爐爆炸事故的發生。所以鍋爐水位是一個極為重要的被控變量。在具體工藝生產過程中,常常由于蒸汽負荷的波動和給水流量的變化打破汽包內的平衡狀態,對汽包水位造成干擾,最終導致假液位。所謂“沖量”實際就是變量,多沖量控制中的沖量,是指引入系統的測量信號。在鍋爐控制中,主要沖量是水位。輔助沖量是蒸汽負荷和給水流量
高溫熱水鍋爐的排水先排至鍋爐房內一個1.5噸的提升泵的積水坑,然后再排出室外。室外是否需設降溫池?室外污水管采用塑料管。