有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,水質經過軟化處理,但水位計還會發紅發黃。附近也有一臺,水位計一直很好。請各位不吝賜教!謝謝!
汽包(亦稱鍋筒)是自然循環鍋爐中最重要的受壓元件,汽包的作用主要有: 1:是工質加熱、蒸發、過熱三過程的連接樞紐,保證鍋爐正常的水循環。 2:內部有汽水分離裝置和連續排污裝置,保證鍋爐蒸汽品質。 3:有一定水量,具有一定蓄熱能力,緩和汽壓的變化速度。 4:汽包上有壓力表、水位計、事故放水、安全閥等設備,保證鍋爐安全運行。 汽包工作流程是:從水冷壁來的汽水混合物經過汽包上部引入管進入汽包內部,沿著汽包內壁與弧形襯板形成的狹窄的環形通道流下,使汽水混合物以適當的流速均勻的傳熱給汽包內壁,這樣克服了鍋爐啟停時汽包上下壁溫差過大的困難,可以較快的啟動。進入汽包的汽水混合物分別進入汽水旋風分離器,利用改變流動方向時的慣性進行慣性分離,這是汽水混合物的第一次分離。被分離出來的蒸汽仍帶有不少水分,從分離器頂部進入波形板分離器,它裝在旋風分離器頂部,帶有部分水滴的蒸汽在波形板間的縫隙中流動,利用使水黏附在金屬壁面上形成水膜往下流,將水滴再次分離出來,稱為二次分離。二次分離后的蒸汽最后經過蒸汽清洗,利用水的密度差進行重力分離,這是三次
鍋爐水位三沖量調節是鍋爐自控的核心子自控系統之一,鍋爐水位高低限報警及連鎖屬質量技術監督局特檢院重點考核項目,本文詳細介紹鍋爐水位報警及連鎖如何實現。 1、按照國家質量技術監督局特檢院要求,用于鍋爐水位高低限報警及連鎖的水位信號必須來自現場差壓水位計(鍋爐水位信號來自差壓變送器)。 通常鍋爐汽包上安裝有電接點水位計、雙色水位計、石英管水位計和差壓式水位計,同時監測鍋爐水位變化。鍋爐差壓水位計測量系統通常由雙室平衡容器、高穩定性差壓變送器、三閥組、儀表導壓管和儀表針形閥組成,自控專業在系統投入運行前必須調整鍋爐差壓水位計
一個污水池,想安裝一個水位計來檢測當前水位。要求很簡單,只是人工觀察水位,不需要報警功能和控制功能,選用什么樣的設備比較好呢,這樣的設備需要單獨接電源嗎?另外,選用好設備后,在水池(水池頂部有蓋板)的結構主體上需要做些什么的處理,以便安裝設備?自己不是太懂,希望能具體些,能有圖片就最好了。比較急,萬分感謝!
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
鍋爐及鍋爐房設備是本專業的專業課。本專業畢業生應該是供熱鍋爐設計的最佳人選。可是現有的教材中并沒有鍋爐汽包的尺寸應該怎么確定的內容。本人特地在此發出這個帖子,請大家積極討論。
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
室外消防鋼筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位計在水池頂部如何安裝?謝謝!
液壓水位控制閥,水位計,檢查管,浮球閥,水位傳感器在使用上的區別?當水磅與水箱采用自動控制時,是否不設以上各種閥門?
要計算河道某斷面的百年一遇水位,實際上20年一遇水位時洪水已溢出河道,但業主要求計算出百年一遇水位,請問如何計算?斷面如何取?:handshake
水庫汛限水位計算理論與方法.
大型電站鍋爐汽包吊裝方法比較
河南省某河流,橋位以上流域面積900km2,無實測資料,不適用經驗公式和推理公式推求,請問怎樣計算橋位處百年一遇的設計流量?旺不吝賜教
1、汽包內部結構及部件汽包筒身直段長 26216mm, 用鋼板卷制而成, 內徑為 Φ1743mm,壁厚210mm(最小壁厚為 203mm),兩端采用球形封頭,包括封頭汽包筒總長28286mm。汽包筒身上部焊有 29 根 Φ159 的飽和蒸汽引出管座和 87 根φ159 汽水引入管座,并設有輔助蒸汽管座和放氣管座。筒身底部焊有 6 根大直徑下降管座和 3 根給水管座。 封頭上布置有人孔門,安全閥管座 6 只,左右各 3 只,4 對水位監視用管座,用于接 2 只就地雙色云母水位計和 2 只水位平衡容器。封頭還設有一只連續排污管座、爐水取樣管座和試驗管座。汽包內設有環形內
電接點水位計使用的電接點大多是氧化鋁絕緣電極。它以氧化鋁瓷管作為電極緣材料,其具有耐溫耐壓、使用安裝方便等優點,但它也有經不住溫度驟變和受不了大的機械力的沖擊易裂易碎等缺點。所以在安裝使用中要注意以下問題: 電接點水位計電極更換注意事項 1、確認水位計測量筒內無壓力后,方可拆卸測量電極。 2、拆卸測量電極再緩慢進行,并且工作人員不能正對測量電極
DLT 1393-2014 火電發電廠鍋爐汽包水位測量系統技術規程
近期有一個鍋爐水位調節的活;需要實面三沖量調節 第一次搞,誰有程序實例發一個!!最好是西門子的!!先謝過了! 發郵箱也行!!我的郵箱地址是[email protected] 或者是 [email protected]
不同參數的鍋爐,鍋爐的汽包(汽水共存的鍋筒)應該是不一樣大的。請問高校教授和設計院老總,鍋爐的汽包尺寸怎么確定?歡迎各位同仁也來參加討論,供熱鍋爐設計可是本專業的內容喲!
誰有壓力前池涌波水位計算說明書阿,本人正在做這方面的,規范上寫的看不懂,有的傳到我郵箱里面,[email protected],先謝謝了
在土石壩中安裝壩前庫水位計,采用振弦式水位計如何安裝?水位計埋設在排水井中,排水井如何構造,水位計埋設高程如何確定,水位計的電纜如何埋設至壩上,向各位求助。