我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
我看到有的鍋爐房的圖紙,系統圖中的鍋爐控制臺沒有畫出主回路,只畫了一個方框,里面寫上“鍋爐控制臺由鍋爐廠家提供”的字樣,然后就引出回路,就算完事。我覺得應該把主回路畫出來,就象我們常畫的風機,水泵控制箱一樣。這兩者有一個深層次的區別,就是涉及到鍋爐控制臺的定貨問題。第一種畫法,實際上已經默認或指定了控制臺必須由廠家提供。而后一種畫法則沒有這種含義,也就是說控制臺還可能由盤廠提供。我不知道規范的畫法應該是怎樣的,想聽聽各位的高見!謝謝!
那位師傅有溫州鍋爐廠DZL4-1.25-AII型鍋爐電氣控制臺(026KJ型)電路圖。郵箱[email protected],O(∩_∩)O謝謝!
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
燃煤電廠濕式靜電除塵技術 主要工藝原理: 煙氣經脫硫二級塔脫硫后,在通過濕式電除塵其入口區分兩路進入除塵器本體,在本體內,水平流動的煙氣與電場頂部的噴淋水(循環噴淋)接觸發生化學反應吸收SO3及SO2,同時發生物理反應,粉塵和霧滴發生凝并、荷電、長大、趨附于極板隨極板上的水膜流入灰水斗內。 灰水斗內的灰水流入循環水箱,經加堿中和后由泵打入灰水分離器,干凈水循環進入電場噴淋,少量污水排往前置的濕法脫硫工藝水箱,供濕法脫硫使用。除塵脫硫(SO3、SO2)后的煙氣經主煙道由煙囪排入大氣。
鍋爐給水與爐水的控制項目是根據鍋爐工作壓力的不同而異。 (1)低壓鍋爐的給水與爐水控制項目,詳見國家標準GB1576-2001 低壓鍋爐的給水控制項目: 懸浮物、總硬度、pH值、溶解氧、含油量; 低壓鍋爐的爐水控制項目: 總堿度、溶解固形物、pH值。 (2)中、高壓鍋爐的給水與爐水控制項目
為了防止給水系統的腐蝕,給水的pH值應為堿性,低壓爐要求>7,中壓爐要求控制在8.8~9.2,高壓爐有銅系統為8.8~9.3,無銅系統為9.0~9.5。 如果給水pH值超過9.3,雖對鋼材防止腐蝕有利,但是,因為給水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味著水、汽系統中氨的量較多。這樣,在氨富集的地方,會引起銅的氨蝕。為了避免上述情況發生,所以有銅系統的給水pH值應低于9.3。通常給水中的氨量需根據實際運行情況調試調整,約控制在1~2mg/L以下。 爐水中的pH值控制應不低于9,這是因為:①pH值低時,水對鍋爐鋼材的腐蝕性增強;②爐水中的磷酸根與鈣離子的反應,只有在pH值足夠高的條件下,才能生成容易排污的水渣;③為了抑制爐水中硅酸鹽的水解,減少硅酸在蒸汽中的溶解攜帶量,pH值應控制得高一些。但是爐水的pH值也不能太高, 否
鍋爐脫硝氨逃逸大控制策略
圖紙簡介: 本設計為生活區城市集中供熱項目配套改造工程的供熱首站及燃氣鍋爐房控制??刂苹芈冯?投稿網友: swp27995 上傳時間: 2013-04-15
最近做一工程,總結了幾點疑問覺得不太確定或弄不明白,希望大家一起討論,促進相互進步。1.風冷模塊加風機盤管系統 ,水泵放在地面上和放在屋頂(樓有29米高)對其選型有影響嗎?個人認為沒有影響,因為都屬于閉式系統;2.風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統,供回水由主機先進熱水箱,再到風機盤管;生活熱水同采暖也由水箱接出;水箱中 的熱量由 模塊機和鍋爐共同提供。請問此系統應該怎么控制?怎樣既能保證熱水供應又能保證采暖量?3. 上個風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統為什么可以省掉膨脹水箱?是因為一直走的是熱水嗎?(此系統只采暖不供冷)附上圖方便大家理解
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
手頭有個機房項目:設備間包括了精密空調、UPS及電池柜、列頭柜、14臺機柜、ATS切換柜,監控室包括監控墻、操作臺,但一直沒搞明白“電源開關控制臺”,請教大家,能推薦個廠家更好。請跟貼,或發到[email][email protected][ 本帖最后由 z467681507 于 2009-3-24 17:03 編輯 ]
每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或
1、汽包內部結構及部件汽包筒身直段長 26216mm, 用鋼板卷制而成, 內徑為 Φ1743mm,壁厚210mm(最小壁厚為 203mm),兩端采用球形封頭,包括封頭汽包筒總長28286mm。汽包筒身上部焊有 29 根 Φ159 的飽和蒸汽引出管座和 87 根φ159 汽水引入管座,并設有輔助蒸汽管座和放氣管座。筒身底部焊有 6 根大直徑下降管座和 3 根給水管座。 封頭上布置有人孔門,安全閥管座 6 只,左右各 3 只,4 對水位監視用管座,用于接 2 只就地雙色云母水位計和 2 只水位平衡容器。封頭還設有一只連續排污管座、爐水取樣管座和試驗管座。汽包內設有環形內
文件格式:PDF文件大?。?65 kB
圖紙簡介: 整套燃油燃氣鍋爐PLC\變頻自動化控制原理圖。含控制系統圖(弱電部分)、車間熱水計量系統圖、電控柜電纜外部連接圖(強電部分)、電控柜系統圖、電纜敷設平面圖、PI系統圖、UPS配電系統圖. 投稿網友: tanyianzhuang123 上傳時間:
摘要:我國的能源以燃煤為主,燃燒過程中產生嚴重污染。本文分析了鍋爐煙氣SO2污染的產生;提出了控制燃煤SO2污染的三種途徑;討論了煙氣脫硫技術。關鍵詞:煙氣;SO2;控制 我國的能源以燃煤為主。占煤炭產量75%的原煤用于直接燃燒,燃燒過程中產生嚴重污染,如煙氣中的CO2產生溫室效應,SOX 導致形成酸雨,NOX引起酸雨、破壞臭氧層以及產生化學煙霧。1995年國家頒布了新的《大氣污染防治法》,并劃定了SO2 污染控制區及酸雨控制區,各地對SO2 的排放控制越來越嚴格,并且開始實行SO2 排放收費制度。隨著人們環境意識的逐漸增強,減少污染源,凈化大氣,保護人類生存環境的問題,正在被億萬人們所關心和重視。尋求解決這一污染源的措施,已成為當代科技研究的重要課題之一。因此,治理鍋爐煙氣具有十分重要的意義。 1 鍋爐煙氣的污染
在現場拍攝了幾張三菱公司搞的余熱鍋爐的PP,請大家評評1
鍋爐加熱循環泵抽鍋爐水做循環。。為了防止水泵停止時系統水倒灌,在鍋爐回水管道上加個比例積分壓力控制閥是否可以解決?有什么弊端嗎?或者還有什么更好的解決辦法?謝謝!
Windows XP(包括 Windows 2000)的控制臺命令是在系統出現一些意外情況下的一種非常有效的診斷和測試以及恢復系統功能的工具。(當然大家可以在系統啟動后按F8,插入XP系統光盤進入)這次整理了一下,希望對大家有所幫助: Bootcfg Bootcfg 命令啟動配置和故障恢復(對于大多數計算機,即 boot.ini 文件)。 含有下列參數的 bootcfg 命令僅在使用故障恢復控制臺時才可用??稍诿钐崾痉率褂脦в胁煌瑓档?bootcfg 命令。 用法: bootcfg /default 設置默認引導項。 bootcfg /add 向引導列表中添加 Windows 安裝。 bootcfg /rebuild 重復全部 Windows 安裝過程并允許用戶選擇要添加的內容。 注意:使用 bootcfg /rebuild 之前,應先通過 bootcfg /copy 命令備份 boot.ini 文件。 bootcfg /scan 掃描