国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 提供10KV、110KV、220KV電力變壓器

    提供10KV、110KV、220KV電力變壓器

    銷售(1)10KV、35KV、110KV、220KV油浸式電力變壓器(S9/11型);(2)SC(B)9/10/11系列環氧樹脂干式變壓器;(3)SG(B)10/11系列杜邦環保干式變壓器;(4)美式箱變;(5)歐式箱變。網址:www.dtdl.com.cn

  • 如何讓電力變壓器不在失蹤?

    事件一:2012年5月4日,在今年春耕生產大忙時節,對電力變壓器實施盜劫的3名犯罪嫌疑人被江安縣人民檢察院批準逮捕。 據悉,該變壓器是2010年四川省農業綜合開發建設項目之一,服務新窩頭村1000多戶村民。2011年3月投入使用后,此變壓器保證了村里新屋基和新田灣兩個提灌站農田提水灌溉用電的需要。變壓器被盜后造成全村1400余畝農田在今年春耕時節不能提水灌溉,給7個農業生產組的春耕生產帶來極大的損失,影響惡劣。事件二:龍虎網訊 昨天,江寧區湯山派出所接到村民報案,稱建設社區殷家邊村村口的一臺正在運行的電力變壓器于前一天夜間被盜,現在整個村子電力已經全部中斷。直接影響人們的生產生活。我司經過長期的研究生產出一款電力變壓器防盜報警器,該報警器是利用GSM短信息數據傳輸模式及語音功能平臺完成智能報警數據遠程傳輸及控制,主要用在電力系統的配電網電力線、變壓器等供電設備和線路的防剪斷、防盜竊、防破壞。主機采用全密封鋁壓鑄外殼,防水性能好,具有功能實用、質量優良、工作穩定可靠等特點,適應野外各種環境使用,廣泛應用于電力、石油、礦山等

  • 電力變壓器為何要定期保養?

    變壓器是開關電源的關鍵器件,詳細了解并掌握開關電源變壓器技術參數是非常必要的。電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。 電老虎平臺認為只有做好保養才能讓您電力變壓器始終保持最好的狀態。 下面就來說說電力變壓器要定期保養。 ①、油樣化驗——耐壓、雜質等性能指標每三年進行一次,變壓器長期滿負荷或超負荷運行者可縮短周期。 ②、高、低壓絕緣電阻不低于原出廠值的70%(10MΩ),繞組的直流電阻在同一溫度下,三相平均值之差不應大于2%,與上一次測量的結果比較也不應大于2%。 ③、變壓器工作接地電阻值每二年測量一次。

  • 關于電力變壓器容量選擇

    關于電力變壓器容量選擇

    各項用電量如表所示,有功功率合計303.5kw、無功功率合計221.6kw、視在功率377.3kva計算功率因數0.81, 經無功補償將功率因數調至0.97,補償后計算視在功率為313.3kva,請各位老師指導一下,變壓器容量應該選擇多少。

  • 電力變壓器為什么要預充磁?

    電力變壓器為什么要預充磁?其實,變壓器的預充磁過程是電力系統投入運行前的一項重要準備

  • 10KV變壓器保護怎么整定

    我縣新增柱上式配變,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器。

  • 求救:關于電力變壓器型號

    能不能詳細的介紹一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11變壓器的具體型號?10代表什么?6.3代表什么?

  • 一個關于10kV電力電纜所帶變壓器容量的問題!

    10kv電力電纜,交聯聚乙烯鋁芯的電力電纜,能否帶630kVA+315KvA的變壓器,請詳細給介紹下計算方法,不甚感激,謝謝了

  • 10KV變壓器室規范求解~~~

    今天外審來我們這邊檢查,看到變壓器室們沒關,列為不合格項,變壓器室大約30平米,高式,地面距變壓器室地面約1.5M,沒有階梯或者臺階,要爬上去,因負荷較高約3200A 今天才測,夏天更高,無通風設計,變壓器上層今天油溫55℃。。。 關吧怕是散熱有問題,不關又不符合安全規定 希望各位高手幫忙出出主意或提供相關的規范,這樣的情況大概有4-5出。 謝謝!!!

  • 求助:電力變壓器容量選擇

    大家好:加氣站項目,裝機容量:760KW,運行容量:390KW,計算有功功率375KW,其中最大電動機為壓縮機電動機,額定電壓380V,額定功率280KW,求教:電力變壓器額定容量選630KVA合適還是800KVA合適,如有依據或計算依據再好不過了,先謝謝啦

  • 干式電力變壓器技術與應用

    干式電力變壓器技術與應用

    簡要說明:本書共8章,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型、干式電力變壓器試驗、干式電力變壓器安裝與運行維護、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例。通過本書的學習,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點、制造工藝、選型要求、安裝、運行、維護與試驗及故障處理等相關知識。本書可供從事干式電力變壓器安裝、運行和維護人員及相關科技工作者參考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M

  • 電力變壓器銘牌所示內容

    干式變壓器在規定的使用環境和運行條件下,主要技術數據一般都都標注在變壓器的銘牌上。主要包括:額定容量、額定電壓及其分接、額定頻率、繞組聯結組以及額定性能數據(阻抗電壓、空載電流、空載損耗和負載損耗)和總重。 A、額定容量(kVA):額定電壓.額定電流下連續運行時,能輸送的容量。 B、額定電壓(kV):變壓器長時間運行時所能承受的工作電壓.為適應電網電壓變化的需要,變壓器高壓側都有分接抽頭,通過調整高壓繞組匝數來調節低壓側輸出電壓. C、額定電流(A):變壓器在額定容量下,允許長期通過的電流. D、空載損耗(kW): 當以額定頻率的額定電壓施加在一個繞組的端子上,其余繞組開路時所吸取的有功功率。與鐵心硅鋼片性能及制造工藝、和施加的電壓有關. E、空載電流(%): 當變壓器

  • 10KV箱式變壓器技術資料

    論文簡介:10KV箱式變壓器技術資料電壓等級在10KV 獨立式成套 投稿網友:lizhixing01 上傳時間: 2012-12-31

  • 10kv開閉所站用變壓器的選擇

    看到國網典設的10kv開閉所,母線上面都設有站用變壓器,想問一下,什么情況下設置站用變壓器,和站用變壓器的功能作用,謝謝各位前輩!

  • 電力變壓器原理及故障分析

    :D電力變壓器原理及故障分析

  • 10kV變壓器高式布置的問題

    10kv油浸變壓器高式布置的時候,變壓器下方通往通風層的大小如何確定,是不是就等于變壓器的外廓尺寸。03D201-4對格柵尺寸也沒說怎么確定,還有格柵距內墻距離多少合適?圖集中看也就200的距離,但是規范規定變壓器外廓距內墻至少800的距離,怎么理解?

  • 電力變壓器綜合防雷措施

    本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:36 編輯 韓 愛 芝 摘要:提出了電力變壓器的綜合防需措施,并給出了故障實例。 關鍵詞:變壓器;繞組;措施

  • 關于電力配電變壓器容量的選擇

    變壓器的容量是在負荷統計的基礎上選定的。由于負荷預計不容易做準,—般按預計的最大負荷選擇。這樣選的結果,往往容量設置偏大,給電力系統的運行帶來不利影響。若按經濟運行選擇,就是利用變壓器的銅損與鐵損相等的條件,導出變壓器的最大經濟負載率及變壓器額定容量與最大負荷比。由于實際運行負荷不一定就是負荷統計出的最大負荷,且負荷是隨機的,運行效率是變動的,其經濟運行效益很難實現。 當前在配電系統中正在利用新型低損耗變壓器替換高能耗變壓器,單鐵損一項就降低大約40%。由于配電變壓器數量大,負荷變動也大,其經濟效益是十分顯著的。 應該成為選擇配變壓器容量的主要依據。

  • 10kV配電:變壓器補償問題

    規范有說,變壓器補償容量為百分之30左右。但我通過負荷計算,算出如果要達到補償后功率因數為0.9時,需要補償的容量明顯大于按變壓器容量的百分之30.求大神解答,我不知道是怎么回事。:'(:'(

點擊加載更多

10kv電力變壓器

10kv電力變壓器專題,為您提供10kv電力變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電力變壓器 相關的專業交流討論,更多10kv電力變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器骨架

變壓器油

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 滦南县| 屯留县| 固始县| 定陶县| 凤凰县| 济宁市| 宝丰县| 高阳县| 合川市| 高邮市| 芮城县| 诸城市| 兴业县| 盐边县| 璧山县| 福泉市| 天等县| 夏津县| 九江市| 东城区| 班玛县| 濮阳市| 巴里| 河北省| 宜兰市| 阳山县| 绿春县| 泰安市| 钟山县| 左贡县| 三江| 怀安县| 霍邱县| 宣城市| 桦南县| 灯塔市| 新沂市| 容城县| 汤阴县| 太仓市| 贵州省|