国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 20000KVA油浸電力變壓器與建筑物的距離

    我廠現有一臺20000KVA的室外油浸電力變壓器與配電室的距離為4.7米,現在的《建筑設計防火規范》2006要求,間距不小于12米,請問有什么辦法可以解決,謝謝。。。。。。。。盼。。。。。。。。。。

  • 油浸電力變壓器受潮故障分析與處理

    引言 導致變壓器絕緣受潮的最大天敵就是水分。變壓器事故措施中規定:要預防變壓器絕緣擊穿事故,防止水及空氣進入變壓[1],表明絕緣受潮在引發絕緣故障的諸多因素中,占有較大比重。為保證變壓器安全、經濟、健康、穩定地運行,必須在變壓器運輸、存放、安裝、運行、檢修及維護等過程中,采取嚴格的控制措施,防止水分進人變壓器內。 1事故案例 1.1案例1

  • 求救:關于電力變壓器型號

    能不能詳細的介紹一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11變壓器的具體型號?10代表什么?6.3代表什么?

  • 電力變壓器為何要定期保養?

    變壓器是開關電源的關鍵器件,詳細了解并掌握開關電源變壓器技術參數是非常必要的。電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。 電老虎平臺認為只有做好保養才能讓您電力變壓器始終保持最好的狀態。 下面就來說說電力變壓器要定期保養。 ①、油樣化驗——耐壓、雜質等性能指標每三年進行一次,變壓器長期滿負荷或超負荷運行者可縮短周期。 ②、高、低壓絕緣電阻不低于原出廠值的70%(10MΩ),繞組的直流電阻在同一溫度下,三相平均值之差不應大于2%,與上一次測量的結果比較也不應大于2%。 ③、變壓器工作接地電阻值每二年測量一次。

  • 關于電力變壓器容量選擇

    關于電力變壓器容量選擇

    各項用電量如表所示,有功功率合計303.5kw、無功功率合計221.6kw、視在功率377.3kva計算功率因數0.81, 經無功補償將功率因數調至0.97,補償后計算視在功率為313.3kva,請各位老師指導一下,變壓器容量應該選擇多少。

  • 如何讓電力變壓器不在失蹤?

    事件一:2012年5月4日,在今年春耕生產大忙時節,對電力變壓器實施盜劫的3名犯罪嫌疑人被江安縣人民檢察院批準逮捕。 據悉,該變壓器是2010年四川省農業綜合開發建設項目之一,服務新窩頭村1000多戶村民。2011年3月投入使用后,此變壓器保證了村里新屋基和新田灣兩個提灌站農田提水灌溉用電的需要。變壓器被盜后造成全村1400余畝農田在今年春耕時節不能提水灌溉,給7個農業生產組的春耕生產帶來極大的損失,影響惡劣。事件二:龍虎網訊 昨天,江寧區湯山派出所接到村民報案,稱建設社區殷家邊村村口的一臺正在運行的電力變壓器于前一天夜間被盜,現在整個村子電力已經全部中斷。直接影響人們的生產生活。我司經過長期的研究生產出一款電力變壓器防盜報警器,該報警器是利用GSM短信息數據傳輸模式及語音功能平臺完成智能報警數據遠程傳輸及控制,主要用在電力系統的配電網電力線、變壓器等供電設備和線路的防剪斷、防盜竊、防破壞。主機采用全密封鋁壓鑄外殼,防水性能好,具有功能實用、質量優良、工作穩定可靠等特點,適應野外各種環境使用,廣泛應用于電力、石油、礦山等

  • 電力變壓器為什么要預充磁?

    電力變壓器為什么要預充磁?其實,變壓器的預充磁過程是電力系統投入運行前的一項重要準備

  • 油浸電力變壓器發生火災和爆炸原因是什么

    運行中的復電油浸電力變壓器發生火災和爆炸的原因: (1)絕緣損壞 a、線圈絕緣老化。b、油質不佳,油量過少。c、鐵芯絕緣老化損壞。d、檢修不慎,破壞絕緣。 (2)接觸不良。產生局部過熱,破壞線圈絕緣發生短路或斷路,產生高溫、電弧使絕緣油迅速分解,產生大量氣體(80%是氫氣),壓力驟增。原因有:螺栓松動(變壓器常在沖擊負載下運行,產生的震動會造成接點松動)、焊接不牢、分接開關觸頭損壞三種。 (3)雷擊過電壓。雷擊產生的過電壓擊穿變壓器的絕緣,燒毀變壓器,引起火災。 (4)負載短路。負載發生短路,變壓器承受巨大的短路電流,如果保護系統失靈或整定值調整過大,有可能燒毀變壓器。安裝短路保護裝置,且熔體的選擇必須合乎要求。當變壓器內部短路時高壓側應能迅速熔斷,當變壓器各引出回路發生短路或嚴重過載時低壓側能被熔斷。 (5)變壓器過熱果博東方 變壓器過熱,輕則影響使用壽命(如復電變壓器在正常工作溫度90℃下運行壽命為20年;若溫度升至105℃,則壽命為7年;溫度升到120℃,壽命僅為2年),重則發生噴油燃燒或爆炸。

  • 探討帶罩電力變壓器的擺放

    10KV/0.4KV干式電力變壓器,傳統的安裝方法是為變壓器單獨設置一個房間,與低壓柜分開。近年來,商家不斷推出帶罩型電力變壓器,因防護等級達到IP20以上,所以有不少設計院將變壓器與低壓柜并列在一起,這種方法大大節省母線或電纜,得到不少人的認可,而事實真的是這么好嗎?現請大家對這個問題進行探討。

  • 新版電力變壓器第4部分標準

    GB/T1094.4-2005電力變壓器第4部分

  • 三繞組電力變壓器的困惑

    請問,三繞組電力變壓器是怎么運行的啊,比如降壓變壓器,是高壓-低壓,高壓-中壓?高中低三個繞組能同時運行嗎?容量怎么分配呢?有這方面的參考書嗎?

  • 請教電力變壓器命名規則

    請問哪位大俠知道電力變壓器是怎么命名的?比如SFPS-18000/220GYW中具體的每一個字母所表示的含意是什么。謝謝了!我只知道第一個S是三相,F好像是風冷,G是高原型,其它就字母不知道了

  • 關于電力變壓器的保護的問題

    請教:電力變壓器的保護是依據什么呢?有些書介紹只變壓器過流保護選額定電流的1.5-3倍,定時限時間為0.7秒,這樣選能躲過變壓器剛投運時的浪涌嗎?

  • 請問如何選用電力變壓器

    公司一國外客戶需要購買100KVA/10KV和50KVA/10KV的油浸變壓器。公司之前沒有涉及過高壓設備,因此想問一下大蝦,采購這些產品的時候需要注意什么?現在初步確定是用S9系列的。

  • 電力變壓器的使用,異常分析

    配電變壓器常見故障分析 -------------------------------------------------------------------------------- 1異常響聲 (1)音響較大而嘈雜時,可能是變壓器鐵芯的問題。例如,夾件或壓緊鐵芯的螺釘松動時,儀表的指示一般正常,絕緣油的顏色、溫度與油位也無大變化,這時應停止變壓器的運行,進行檢查。 (2)音響中夾有水的沸騰聲,發出"咕嚕咕嚕"的氣泡逸出聲,可能是繞組有較嚴重的故障,使其附近的零件嚴重發熱使油氣化。分接開關的接觸不良而局部點有嚴重過熱或變壓器匝間短路,都會發出這種聲音。此時,應立即停止變壓器運行,進行檢修。 (3)音響中夾有爆炸聲,既大又不均勻時,可能是變壓器的器身絕緣有擊穿現象。這時,應將變壓器停止運行,進行檢修。 (4)音響中夾有放電的"吱吱"聲時,可能是變壓器器身或套管發生表面局部放電。如果是套管的問題,在氣候惡劣或夜間時,還可見到電暈

  • 提供30-2500KVA電力變壓器

    提供30-2500KVA電力變壓器

    本司是ISO9001認證企業,提供各種型號30-2500KVA干式、油浸式、廂式電力變壓器,產品遍布珠三角地區,深受用戶好評和信賴!質量三包,價格優惠!咨詢熱線:13925701871

  • 關于電力變壓器短路故障的探討

    、出口短路對電力變壓器的影響電力變壓器的短路故障主要是指變壓器的出口短路、變壓器內部引線或繞組間對地短路,以及變壓器相與相之間發生的短路而導致的故障。根據統計,出口短路故障對電力變壓器正常運行產生的影響最頻繁,也最為嚴重,甚至有的地區有一半以上的變壓器事故是由短路故障電流沖擊直接引起的,并且這種情況在多地區有增長的趨勢。變壓器出口短路故障將會給人們帶來十分嚴重的損失,尤其是變壓器低壓出口短路所引起的故障或者事故,通常需要對繞組進行部分或者全部更換。短路電流引起絕緣過熱故障,主要是因為電力變壓器在突然發生短路時,可能會導致額定值數十倍的短路電流同時集中通過高、低壓繞組,使其瞬間產生極大的熱量,導致電力變壓器嚴重發熱。一旦過載的短路電流超過電力變壓器的承受能力,使其熱穩定性變差,嚴重損傷變壓器的絕緣材料,從而引起次年工程變壓器擊穿或者損毀的事故。電力變壓器的出口短路主要有三相短路、兩相短路、兩相接地短路以及單相接地短路等幾種主要的形式,其中,單相接地短路的故障率最高,占全部短路故障的一半以上,兩相短路故障次之,另外兩種短路故障發生的幾率

  • 關于電力配電變壓器容量的選擇

    變壓器的容量是在負荷統計的基礎上選定的。由于負荷預計不容易做準,—般按預計的最大負荷選擇。這樣選的結果,往往容量設置偏大,給電力系統的運行帶來不利影響。若按經濟運行選擇,就是利用變壓器的銅損與鐵損相等的條件,導出變壓器的最大經濟負載率及變壓器額定容量與最大負荷比。由于實際運行負荷不一定就是負荷統計出的最大負荷,且負荷是隨機的,運行效率是變動的,其經濟運行效益很難實現。 當前在配電系統中正在利用新型低損耗變壓器替換高能耗變壓器,單鐵損一項就降低大約40%。由于配電變壓器數量大,負荷變動也大,其經濟效益是十分顯著的。 應該成為選擇配變壓器容量的主要依據。

  • 電力變壓器綜合防雷措施

    本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:36 編輯 韓 愛 芝 摘要:提出了電力變壓器的綜合防需措施,并給出了故障實例。 關鍵詞:變壓器;繞組;措施

  • 電力自耦變壓器及其應用

    電力自耦變壓器及其應用

    電力自耦變壓器及其應用

點擊加載更多

油浸電力變壓器

油浸電力變壓器專題,為您提供油浸電力變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與油浸電力變壓器 相關的專業交流討論,更多油浸電力變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地變壓器

工頻變壓器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 萨嘎县| 临泉县| 灌南县| 葵青区| 吉木萨尔县| 洛川县| 边坝县| 蒙阴县| 麦盖提县| 平阴县| 东方市| 马关县| 承德市| 烟台市| 潼关县| 南宁市| 衡阳县| 泸州市| 泰安市| 林西县| 彰化市| 临潭县| 文登市| 邯郸县| 德阳市| 衢州市| 曲松县| 颍上县| 龙岩市| 青神县| 吴忠市| 六安市| 云林县| 泰来县| 南昌市| 神池县| 临潭县| 名山县| 霞浦县| 永年县| 梧州市|