油浸變壓器等設備招標公告招標編號:TC122AA8開標時間:2012-11-28所屬行業:其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:貴州 招標公告日 期:2012年11月08日 招標編號:TC122AA8 受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標。現邀請合格投標人參加投標。 1、招標產品的名稱、數量及主要技術參數:TC122AA8/01油浸變壓器,1臺TC122AA8/02空壓站,1套TC122AA8/03數控臥式車床,5臺TC122AA8/04單極電脈沖小孔加工機床,1臺TC122AA8/05自動氬弧焊機,1臺2、本招標文件每包每套售價為 800 元人民幣 (標書售后不退)3、購買招標文件時間:即日起至投標截止時間止,每天9:00-16:00(節假日除外,北京時間)4、購買招標文件地點:北京5、投標截止時間和開標時間:2012-11-28上午09:30:00報名方式
增壓泵桿上160kvA油浸變壓器
我車間有一臺800KVA油浸變壓器,負載為7臺電阻焊機,總容量為1700KVA,焊機的功率因數為0.5,暫載率50%,7臺設備同時工作的情況存在,但概率低,大多數情況是每臺電阻焊機交替工作,每隔10秒通電工作一次,通電時間為0.5秒。請問各位高手:假如以7臺焊機每隔10秒同時工作1700KVA,800KVA油浸變壓器可否長期運行。
請教:我們工廠上的變壓器大部分為油浸式的,變壓器是都得做成高式的嗎?即:變壓器都得放置在0.9米的高出嗎?這樣一來,變壓器室都得做成六米的拉!有點高,能否低點?變壓器做成高還是低,有標準馬?
我公司現有一臺1250KVA的干式變壓器,由于公司用電負荷只有250KW左右,想換一臺油浸變壓器來減少基本電費。請問更換后在高壓柜上的哪些參數需要更改?
招標*TC122AA8油浸變壓器等設備招標 招標編號:TC122AA8開標時間:2012-11-28所屬行業:其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:貴州 招 標 公 告日 期:2012年11月08日 招標編號:TC122AA8 受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標?,F邀請合格投標人參加投標。 1、招標產品的名稱、數量及主要技術參數:TC122AA8/01油浸變壓器,1臺TC122AA8/02空壓站,1套TC122AA8/03數控臥式車床,5臺TC122AA8/04單極電脈沖小孔加工機床,1臺TC122AA8/05自動氬弧焊機,1臺2、本招標文件每包每套售價為 800 元人民幣 (標書售后不退)3、購買招標文件時間:即日起至投標截止時間止,每天9:00-16:00(節假日除外,北京時間)4、購買招標文件地點:北京
TC122AA8油浸變壓器等設備招標招標編號:TC122AA8開標時間:2012-11-28所屬行業:其它標訊類別:國內招標資源來源:其它所屬地區:貴州招標公告日期:2012年11月08日招標編號:TC122AA8受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標?,F邀請合格投標人參加投標。1、招標產品的名稱、數量及主要技術參數:TC122AA8/01油浸變壓器,1臺TC122AA8/02空壓站,1套TC122AA8/03數控臥式車床,5臺TC122AA8/04單極電脈沖小孔加工機床,1臺TC122AA8/05自動氬弧焊機,1臺2、本招標文件每包每套售價為800元人民幣(標書售后不退)3、購 買招標文件時間:即日起至投標截止時間止,每天9:00-16:00(節假日除外,北京時間)4/購 買招標文件地點:北京5、投標截止時間和開標時間:2012-11-28上午09:30:00/注:投標人必須向招標機構購 買招標文件并登記備案,未向招標機構購 買招標
招標代理負責人:劉 宇 手 機:18911072159TC122AA8油浸變壓器等設備招標公告 招標編號:TC122AA8開標時間:2012-11-28所屬行業:其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:貴州 招標人:-招 標 公 告日 期:2012年11月08日 招標編號:TC122AA8 受買方委托對下列產品及服 務進行國內公開招標?,F邀請合格投標人參加投標。 1、招標產品的名稱、數量及主要技術參數:TC122AA8/01油浸變壓器,1臺TC122AA8/02空壓站,1套TC122AA8/03數控臥式車床,5臺TC122AA8/04單極電脈沖小孔加工機床,1臺TC122AA8/05自動氬弧焊機,1臺2、本招標文件每包每套售價為 800 元人民幣 (標書售后不退)3、購 買招標文件時間:即日起至投標截止時間止,每天9:00-16:00(節假日除外
03D201的圖集上最大等級只是到2000kVA,不知道2000以上的布置大家都是怎么畫的呢?還有2000以上的室內變壓器用油浸的可不可以呢?請各位前輩賜教
TC122AA8油浸變壓器等設備招標公告 招標編號:TC122AA8開標時間:2012-11-28所屬行業:其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:貴州 招標人:-招 標 公 告日 期:2012年11月08日 招標編號:TC122AA8 受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標。現邀請合格投標人參加投標。 1、招標產品的名稱、數量及主要技術參數:TC122AA8/01油浸變壓器,1臺TC122AA8/02空壓站,1套TC122AA8/03數控臥式車床,5臺TC122AA8/04單極電脈沖小孔加工機床,1臺TC122AA8/05自動氬弧焊機,1臺2、本招標文件每包每套售價為 800 元人民幣 (標書售后不退)3、購買招標文件時間:即日起至投標截止時間止,每天9:00-16:00(節假日除外,北京時間)聯系方式:負責人: 王 浩
引言 導致變壓器絕緣受潮的最大天敵就是水分。變壓器事故措施中規定:要預防變壓器絕緣擊穿事故,防止水及空氣進入變壓[1],表明絕緣受潮在引發絕緣故障的諸多因素中,占有較大比重。為保證變壓器安全、經濟、健康、穩定地運行,必須在變壓器運輸、存放、安裝、運行、檢修及維護等過程中,采取嚴格的控制措施,防止水分進人變壓器內。 1事故案例 1.1案例1
是車間附設式變壓器室,高度是多少?按規范要求必須做儲油池,儲油池怎么做?把室內地坪用混凝土板架高1米(或950)后,下面的空間是做儲油池的嗎?我還看到現場有不象上述做法那么做的,只在地面上做了兩個混凝土’梁"之類的東西,變壓器下兩個導軌安裝在上面,那所謂的儲油池在那里?這么做可以嗎?各位大俠,有沒有國標圖籍或者您設計過的變壓器室,給小弟一分看看,感激不盡!!
根據GBJ16(修訂版), 單臺容量在40MW及以上的廠礦企業可燃油油浸電力變壓器、單臺容量在90MW及以上可燃油油浸電廠電力變壓器或單臺容量在125MW及以上的獨立變電所可燃油油浸電力變壓器;油浸變壓器須設置水噴霧設施。根據GB50229,125MVA及以上容量油浸變壓器須設置水噴霧設施。GB50229并沒有細分成幾種類型。兩個規范不一致。執行哪一個規范。
我廠現有一臺20000KVA的室外油浸電力變壓器與配電室的距離為4.7米,現在的《建筑設計防火規范》2006要求,間距不小于12米,請問有什么辦法可以解決,謝謝。。。。。。。。盼。。。。。。。。。。
我公司10KV 1600KVA變壓器總是輕瓦,以前氣體都能排干凈,最近發現有少量氣體排不干凈,請問怎樣才能使氣體排凈?并且存有少量氣體對其有影響嗎?
800kVA以上的油浸變壓器不能在箱變使用嗎?我們這兒有個工程外地設計的,有十幾臺箱變,甲方要我們優化把變壓器容量加大,減少箱變臺數,可行不?
我做的是一個工廠項目,由于二期工程的原因,變電所改造,原一期用的是500kVA的油浸變壓器,二期新增一個630的油浸變壓器現在變電所重新做,放到了綜合樓里面,屬于民用建筑了,我直接在配電室里劃了兩個房間放變壓器問題來了,給老工程師看時,說民用建筑里對油浸變壓器的容量有要求,讓我查下規范,我查了半天,沒找到,上來求教高人了。在哪本規范里有關于這項規范的!謝謝!
有一2~3層建筑,旁邊是工業設備。對其供電,選擇500KVA戶外油浸變壓器,該變壓器可以布置在該2~3層建筑的房頂嗎?建筑的承重滿足要求。該建筑是工人的操作休息室。若選擇戶外干式變壓器呢?