5.3 電梯井、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不低于1.00h。電梯井的井壁應
如題,我翻規范沒有找到,誰能告訴我那本書上有這個規定啊,謝謝?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 編輯 ]
現行規范對于建筑內各種豎井如管道井、電纜井等的檢查門,均要求為丙級防火門即可:
6.2.5.1 樓梯間及防煙樓梯間前室的內墻上,除開設通向公共走道的疏散門和本規范第6.1.3條規定的戶門外,不應開設其它門、窗、洞口。那樓梯間前室內能否開配電管道井的檢修門? 有點迷惑 住宅共用前室內好像都是這么干的只是開的丙級防火門,公共建筑可以嗎?
我這兒酒店一豎向管道井高度有30米高,中間無閥門,是否每層都須設能開起的門?此管道井剛好在酒店的兩個客房兩隔墻之間,如開門的話影響客房美觀.
第一個問題,我在的工程設計圖紙上沒有要求在管井上留檢修門,征求設計院的意見時,他們認為噴淋管井不需要設置,給水管(PP-R)和排水立管(UPVC)放在同一管井中,設計院說只要在排水立管檢查口設置一個小門就可以,其他樓層也不需要放檢修門。我認為如果不留檢修門的話,要是管道壞了沒辦法維修,除非砸墻。請教下大家的意見,大蝦們在工程中是不是都設置檢修門。 第二個問題,設置在管道井中的的給排水立管(PP-R.UPVC)安裝后,由土建進行混凝土吊模封堵。按圖集要求,立管穿樓板需要用止水環然后分兩次封堵,但是安裝在管道井中的立管還需要裝止水環嗎?[ 本帖最后由 zhanglei1901030317 于 2010-5-20 19:01 編輯 ]
大體量商場,通過防火卷簾分隔防火分區,毫無疑問,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾?是不是得穿梁不可?即在卷簾上方通過?
Sch壁厚系列是1938年美國國家標準協會ANSI B36.10(焊接和無縫鋼管)標準規定的.管子表號(Sch)是設計壓力與設計溫度下材料的許用應力的比值乘以1000;并經圓整后的數值。即Sch=(P/σ)×1000,其中,P為設計壓力(MPa), σ為設計溫度下材料的許用應力(MPa)。切記:管子表號Sch不是壁厚,是壁厚系列。同一管徑在不同的管子表號中其壁厚各異!碳鋼鋼管:sch10,sch20,sch30,sch40sch60,sch80,sch100,sch120,sch140,sch160不銹鋼鋼管:sch5s,sch10s,sch40s,sch80s但小弟有個疑問,例如在sch10系列中,小于DN350的管沒有給出壁厚,是什么原因,如果設計要求參照sch10系列,該如何確定壁厚?附件為該標準.
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門。現在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,同時兩側的立管采取了保溫,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),如此設計后,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,我從兩個方面說一下我的理由。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,如果我不管它的美觀只保留計量柜,那談得上什么管道井;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,煙氣非常容易上行的空間,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管、消防立管、給水立管。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫? 2。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫?
想在鍋爐房室外單獨設一個裝油變的箱變,那么箱變外殼的防火等級一般是幾級的啊?兩個箱變(箱變里面只有變壓器)的之間的凈距應該是多少啊?
裝修材料按其使用部位和功能,可劃分為頂棚裝修材料、墻面裝修材料、地面裝修材料、隔斷裝修材料、固定家具、裝飾織物、其他裝飾材料七類。 ( 注:裝飾織物系指窗簾、帷幕、床罩、家具包布等 )
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫?請指教
本來400X690的井,因為是內衛,所以又給了風200,加上內壁厚,我只剩下450左右的空間。我現在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下嗎?要不要建筑把井變大?請教安裝豐富經驗的朋友。謝謝~!
管道在選用壓力等級時是否要考慮安全系數?比如工作壓力為0.9MPa,是選用公稱壓力為1.0MPa的管好還是1.6MPa的管好?選用公稱壓力為1.0MPa的管道行不行?
本人最近設計一三層樓給排水,一層有食堂,共50人的食堂,防火等級應為哪類,老總說:因食堂有油應按A類算,有人說:居住區家家有油,難道都算A類?請教各位應算哪類?
冷熱水管道之間的距離,離墻壁的距離如何確定?現在有200管子3根,150的管子2根,保溫按45計算
高層住宅中每個單元一般都有四、五戶,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多廠家都沒有這種規格的,采用室內接地盤管的那種又太小,請教各位高手,你們是如何處理的?
目前設計一個10層學生公寓,建筑要求水暖專業提供管道井面積,本人對高層管道井的設置疑惑是,如何定管道井的面積,請各位設計專家、老手指導下,另請教下需不需要設置設備間,該公寓是1、2層為網點,3-10層為公寓,請指教~