如題,我翻規范沒有找到,誰能告訴我那本書上有這個規定啊,謝謝?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 編輯 ]
6.2.5.1 樓梯間及防煙樓梯間前室的內墻上,除開設通向公共走道的疏散門和本規范第6.1.3條規定的戶門外,不應開設其它門、窗、洞口。那樓梯間前室內能否開配電管道井的檢修門? 有點迷惑 住宅共用前室內好像都是這么干的只是開的丙級防火門,公共建筑可以嗎?
我這兒酒店一豎向管道井高度有30米高,中間無閥門,是否每層都須設能開起的門?此管道井剛好在酒店的兩個客房兩隔墻之間,如開門的話影響客房美觀.
第一個問題,我在的工程設計圖紙上沒有要求在管井上留檢修門,征求設計院的意見時,他們認為噴淋管井不需要設置,給水管(PP-R)和排水立管(UPVC)放在同一管井中,設計院說只要在排水立管檢查口設置一個小門就可以,其他樓層也不需要放檢修門。我認為如果不留檢修門的話,要是管道壞了沒辦法維修,除非砸墻。請教下大家的意見,大蝦們在工程中是不是都設置檢修門。 第二個問題,設置在管道井中的的給排水立管(PP-R.UPVC)安裝后,由土建進行混凝土吊模封堵。按圖集要求,立管穿樓板需要用止水環然后分兩次封堵,但是安裝在管道井中的立管還需要裝止水環嗎?[ 本帖最后由 zhanglei1901030317 于 2010-5-20 19:01 編輯 ]
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫?請指教
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管、消防立管、給水立管。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫? 2。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫?
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門。現在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,同時兩側的立管采取了保溫,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),如此設計后,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,我從兩個方面說一下我的理由。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,如果我不管它的美觀只保留計量柜,那談得上什么管道井;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,煙氣非常容易上行的空間,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
設計水管道井和風管道井是分開的,施工中把兩個井合起來了,沒有了中間的分隔,查了下高層規范,該建筑高度170米,屬超高層建筑,只說要層層封堵,想問下,這兩個管道井能否合并一起?依據何在?
目前設計一個10層學生公寓,建筑要求水暖專業提供管道井面積,本人對高層管道井的設置疑惑是,如何定管道井的面積,請各位設計專家、老手指導下,另請教下需不需要設置設備間,該公寓是1、2層為網點,3-10層為公寓,請指教~
本來400X690的井,因為是內衛,所以又給了風200,加上內壁厚,我只剩下450左右的空間。我現在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下嗎?要不要建筑把井變大?請教安裝豐富經驗的朋友。謝謝~!
冷熱水管道之間的距離,離墻壁的距離如何確定?現在有200管子3根,150的管子2根,保溫按45計算
高層住宅中每個單元一般都有四、五戶,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多廠家都沒有這種規格的,采用室內接地盤管的那種又太小,請教各位高手,你們是如何處理的?
一梯三戶的住宅樓,管道井設在樓梯間,中間第三戶的給水立管設在哪里合適?
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-27 18:21 編輯 管道井封頂,模板無法拆除,而是甲方要求必須現澆。誰有什么好的辦法,不拆除模板采用什么模板?
水暖井一般都有閥門,防止檢修時漏水或者排水,在管道井設置地漏,但是不經常用,地漏里面水封蒸發干之后臭氣上來會很臭,怎么辦?
5.3 電梯井、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不低于1.00h。電梯井的井壁應
現行規范對于建筑內各種豎井如管道井、電纜井等的檢查門,均要求為丙級防火門即可:
一住宅區,單體為4~11層。現在給水設計為每戶的給水立管都從一樓單獨上去,還有消防立管,穿過每層樓梯的休息平臺,位置為樓梯休息平臺的的兩邊墻上。而水表集中放在底層。這樣,樓道兩邊有兩排管子,再加上煤氣立管(只有一根),樓梯就會很難看。1:有什么好辦法可以解決嗎?2:如果做井的話,最小應該是多大?3:煤氣管可放在這個井里面嗎?4:如果我在井里面布置電線管,可以嗎?
多層!6層.7層!屋頂太陽能!請教大師們給出出主意!樓梯井2600.
這是山東一個高層住宅,共29層,做采暖,一二層為商業,三層至二十九層為住宅,地下室為自行車庫。采暖系統分高中低三個區,每個系統采用同程系統。低區為3-10F,中區為11-20F,高區為21-29F加閣樓和屋頂水箱。現在畫了一個管井的圖,在出戶管的地方高中低區的管子相互交錯,不知這樣可以嗎?