国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 風管穿越機房的防火封堵問題

    風管穿越機房的防火封堵問題

    上面的照片是本人在驗收過程中碰見的施工單位做的防火封堵,感覺不對,他們用的是離心玻璃棉,說規范上說的是柔性材料就可以。回來后具體查了《通風與空調工程施工質量驗收規范》中指出防火封堵應該是:不燃且對人體無危害的柔性材料。1、針對離心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具備不燃特性。2、對于防火封堵的材料,我查了相關防火封堵規范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中對柔性材料定義如下:

  • 大家的防火風管是如何處理的?

    現在一個工程需做一段防火風管,要求防火時間要2小時,我現在準備采用硅酸鹽防火板包裹鐵皮風管。不知大家有沒有好方法,大家一起探討探討。

  • 像這種橋架如何防火封堵?

    像這種橋架如何防火封堵?

    提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!

  • 風管防火包裹做法及價格

    目前。市場上風管防火包裹做法有兩種,(古斯特建筑科技)經驗總結,第一。耐火時間要求一小時的,做法采用高溫離心玻璃棉做法。做法簡單,施工方便,造價低。第二做法,耐火時間要求2小時。采用防火板 棉做法,

  • 防火封堵標準-江蘇地標

    防火封堵標準--江蘇地標

  • 防火封堵的防火堵料分析

    根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。

  • 設計防火封堵組件的要求

    設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。

  • 金屬風管防火包覆計量依據

    請問一下,金屬風管的防火包覆計量有依據可循嗎? 現在做了防火包覆的項目面臨結算,甲方意思是按照風管的面積結算,而行業大都是按照外包面積結算,甲方不認可,說讓拿依據!

  • 求教:防火卷簾的封堵材料

    建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?

  • 關于風管穿越防火分區的疑問。

    風管穿越防火分區時,應設置防火閥,現在有這么個疑問,一個風機只能控制一個防火分區范圍而不能控制兩個防火分區,還是可以控制兩個防火分區,只是在控制兩個防火分區時,風管跨越防火分區處設置防火閥就可以了?我得理解是一個風機不能控制兩個防火分區。各位高手怎么理解。

  • 請問:風管具體哪些部位需要設防護套管、防火封堵?

    《通風與空調工程施工驗收規范》GB50243規定:“風管穿過需要封閉的防火、防爆墻體或樓板時,應設預埋管或防護套管,其鋼板厚度不應小于1.6mm。風管與防護套管之間,應用不燃且對人體無危害的柔性材料封堵。”但是風管具體穿過哪些部位的墻需要設防護套管?風管穿過機房、豎井必須設套管嗎?哪兒有規定?是不是設置了防火閥的穿墻部位就要按照這條執行?

  • 防火規范圖集上的一個疑問

    防火規范圖集上的一個疑問

    我早早地買了一本防火新規的圖集,結果現在作廢了,別人給了我一個新的修改版的圖集名叫《建筑設計防火規范》圖示13J811-1改(2015年修改版)-OCR版然后我看6.4.3圖示4 與5.5.27.3是有點沖突的,這個圖示上開了四個直通前室的乙級防火門。有哪位能告訴我是不是這本圖示還有問題,還是我理解的還不夠到位,多謝(吃了一次虧,現在這本圖集不敢買了,原來那本還不能退換,霸王條款...)

  • 風管防火包裹安裝辦法及價格

    風管防火包裹安裝簡單,以(古斯特科技)安裝經驗來說,有兩種做法,第一,60分鐘要求,采用高溫玻璃棉,第二,120分鐘要求采用板 棉,造價成本低

  • 風管軟接頭、防火閥的問題

    知識點:風管軟接頭、防火閥安裝

點擊加載更多

風管防火封堵圖集

風管防火封堵圖集專題,為您提供風管防火封堵圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風管防火封堵圖集 相關的專業交流討論,更多風管防火封堵圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防火封堵標準圖集

閥門管道

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 都匀市| 铜鼓县| 邮箱| 皋兰县| 乌拉特后旗| 额济纳旗| 防城港市| 贵州省| 永福县| 韶关市| 曲麻莱县| 白水县| 正阳县| 河南省| 公安县| 伊金霍洛旗| 遵义县| 吴川市| 七台河市| 华亭县| 彭山县| 乌兰察布市| 天全县| 扎鲁特旗| 苗栗市| 赞皇县| 新巴尔虎右旗| 稻城县| 阳城县| 朝阳县| 尚义县| 新平| 南汇区| 阳谷县| 明光市| 无极县| 资源县| 疏附县| 阿城市| 雅江县| 内丘县|