    風管穿越機房的防火封堵問題

    上面的照片是本人在驗收過程中碰見的施工單位做的防火封堵,感覺不對,他們用的是離心玻璃棉,說規范上說的是柔性材料就可以。回來后具體查了《通風與空調工程施工質量驗收規范》中指出防火封堵應該是:不燃且對人體無危害的柔性材料。1、針對離心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具備不燃特性。2、對于防火封堵的材料,我查了相關防火封堵規范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中對柔性材料定義如下:

  • 大家的防火風管是如何處理的?

    現在一個工程需做一段防火風管,要求防火時間要2小時,我現在準備采用硅酸鹽防火板包裹鐵皮風管。不知大家有沒有好方法,大家一起探討探討。

  • 像這種橋架如何防火封堵?

    像這種橋架如何防火封堵?

    提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!

  • 求教:防火卷簾的封堵材料

    建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?

  • 關于風管穿越防火分區的疑問。

    風管穿越防火分區時,應設置防火閥,現在有這么個疑問,一個風機只能控制一個防火分區范圍而不能控制兩個防火分區,還是可以控制兩個防火分區,只是在控制兩個防火分區時,風管跨越防火分區處設置防火閥就可以了?我得理解是一個風機不能控制兩個防火分區。各位高手怎么理解。

  • 防火封堵標準-江蘇地標

    防火封堵標準--江蘇地標

  • 設計防火封堵組件的要求

    設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。

  • 防火封堵的防火堵料分析

    根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。

  • 金屬風管防火包覆計量依據

    請問一下,金屬風管的防火包覆計量有依據可循嗎? 現在做了防火包覆的項目面臨結算,甲方意思是按照風管的面積結算,而行業大都是按照外包面積結算,甲方不認可,說讓拿依據!

  • 風管防火包裹做法及價格

    目前。市場上風管防火包裹做法有兩種,(古斯特建筑科技)經驗總結,第一。耐火時間要求一小時的,做法采用高溫離心玻璃棉做法。做法簡單,施工方便,造價低。第二做法,耐火時間要求2小時。采用防火板 棉做法,

  • 請問:風管具體哪些部位需要設防護套管、防火封堵?

    《通風與空調工程施工驗收規范》GB50243規定:“風管穿過需要封閉的防火、防爆墻體或樓板時,應設預埋管或防護套管,其鋼板厚度不應小于1.6mm。風管與防護套管之間,應用不燃且對人體無危害的柔性材料封堵。”但是風管具體穿過哪些部位的墻需要設防護套管?風管穿過機房、豎井必須設套管嗎?哪兒有規定?是不是設置了防火閥的穿墻部位就要按照這條執行?

  • 大家給點意見:防火風管的做法這樣行嗎?

    本人剛接觸到一個工程,設計圖例有防火風管,要求耐火極限1h,圖紙也有,圖紙說明是:與防火閥連接的加厚風管及排煙風管內外表面刷兩道紅丹防銹漆,內表面再加刷兩道黑色煙囪漆,外表面刷灰色瓷漆兩道.防火閥到防火墻之間的短管采用石棉氈保溫,保溫層厚度為35毫米,外抹水泥砂漿30毫米。請問防火風管是這樣做的嗎?如果石棉氈保溫了,還需要刷灰瓷漆嗎?謝各位大俠了

  • 加壓送風管防火閥的問題

    本帖最后由 jj520078 于 2013-6-7 21:24 編輯 1.施工圖設計及審查常見疑難問題解析匯編(防排煙部分) d(問題二十三)加壓送風鐵皮風管穿越房間進入防煙樓梯間或(合用)前室,該如何處理穿越房間段的風管?我市的常見做法是在風管上加70℃防火閥,這其實是套用了對通風空調系統的要求。問題是:若該房間著火,防火閥就會關閉,加壓送風系統就無法工作,使防煙樓梯間或(合用)前室喪失其功能。怎么處理? 解析:加壓送風系統與通風空調系統不同,它要求在火災時能夠正常運行;而通風空調系統火災時就得停止,故不能套用同一要求。我們可以把穿過有火災危險房間的加壓送風管段做防火絕熱處理,以保證這段風管在280℃的環境條件下,能夠連續工作不小于30mim:首先風管要采用厚度大與等于1.6mm的鍍鋅鋼板

  • 關于電纜豎井防火封堵,求指教!

    根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置。有能搞清楚的嗎,求指教。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座。

  • 請教這種情況是否要防火封堵

    各位前輩,本屌現在做一個排煙系統,是建筑風道里面裝鐵皮風管,現在監理提出風管穿樓層處,每層需設防火封堵,施工單位也同意這樣做了,但是我找不到相應規范來應證這條,請明示。是否需要防火封堵,如要則說明是什么規范 。謝謝

  • 防火封堵施工前的準備工作

    在防火封堵前施工前應準備好完整的技術文件,包括設計圖、防火堵料生產商的技術要求和操作規程、相應產品測試合格的防火封堵組件的構造圖、封堵產品的檢驗報告和出廠合格證等。這些技術文件是施工時的主要技術依據。 在對施工環境進行檢查時,應主要核查設計文件中規定的各項要求在實際操作時是否得到滿足,例如,實際的建筑結構類型是否與已有的標準試驗測試結果相同;所采用的防火封堵組件的耐火極限是否等同于或大于建筑結構的耐火極限;貫穿物的類型和尺寸是否與己有的標準試驗測試結果相匹配;貫穿開口的尺寸是否滿足已有的標準試驗測試結果所規定的技術要求;環形間隙是否滿足相應的尺寸要求;現場的環境溫度、濕度、腐蝕性等是否滿足防火封堵材料的使用要求等。當沒有能適合施工現場的測試合格的經驗實例或數據時,應做專門試驗,以使該施工現場采用的防火封堵組件的構造與合格的測試試樣保持一致。 確認并修整現場條件時,應根據現場情況及時清除貫穿孔口或建筑縫隙內表面的油跡和松散物等,以防止這些附著物降低防火封堵材料的附著力。還應注意檢查那些連接在被貫穿物上的附件,如吊夾、吊架、支撐套管等,確保這些附件牢固地連接在被貫穿物上

點擊加載更多

風管防火封堵

風管防火封堵專題,為您提供風管防火封堵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風管防火封堵 相關的專業交流討論,更多風管防火封堵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

景觀戶外家具

園林景觀模型

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 道孚县| 会昌县| 金溪县| 肇州县| 邮箱| 怀远县| 芦溪县| 建水县| 丹阳市| 自治县| 鹤庆县| 佛冈县| 商南县| 资源县| 芜湖市| 海城市| 凤山县| 四子王旗| 平遥县| 分宜县| 陇川县| 乌拉特中旗| 洪江市| 民丰县| 扎兰屯市| 汕头市| 合作市| 黄骅市| 沛县| 莲花县| 涪陵区| 贵定县| 花垣县| 中山市| 襄城县| 长武县| 荣成市| 织金县| 禄劝| 金华市| 醴陵市|