建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
保溫材料防火等級A級是無燃點具有保溫效果的材料,拒燃材料。巖棉板此類保溫材料廣泛用作熱管道、熱設備及其他工業管道設備和工業建筑上的保溫絕熱材料及工業與民用建筑圍護結構的保溫、隔熱、吸聲材料。 保溫材料防火等級B1級是難燃保溫材料,在酚醛板是根據該材料的耐火極限確定的,另外,不同部位的材料劃分也有區別!燃燒性能:巖棉板價格是指材料和(或)制品遇火燃燒時所發生的一切物理和(或)化學變化,也就是對火反應特性。 保溫材料防火等級B2級是可燃保溫材料也稱為阻燃材料,多為有機保溫材料,添加適量的阻燃劑。這種保溫材料在燃燒過程中會釋放大量有害氣體。 保溫材料防火等級B3級是易燃保溫材料,外墻巖棉板這種多見為聚苯泡沫為主材料的保溫材料,由于這種材料極易燃燒,在2004年就已經被淘汰了。
防火堵料是專門用于封堵建筑物中各種貫穿物,如電纜、風管、油管、氣管等穿過墻壁、樓
防火封堵,就是用防火封堵材料 在電纜穿線孔洞和電器孔洞做隔斷,它的作用是防止由于電纜自身發熱自燃或外界明火使火災蔓延,達到保護人員和設備安全的目的。未雨綢繆,防患于未然”這句話,中國人是很熟悉的。但也很多人卻對此并不是那么重視。很多時候時候“好了傷疤忘了疼”。 1.在電力行業中,進行防火封堵的話,那么,可以有哪幾種做法? 在電力行業進行防火封堵的話,那么,其的具體做法,主要是有兩種,一是為是使用傳統的防火材料進行封堵,比如有機無機堵料,以及防火涂料等這些。其二,則是使用一些新的防火材料進行封堵。 2.橋架上的防火封堵,其在具體操作上,是否有一些具體要求? 橋架上的防火封堵,其在具體操作上,是有
所有的樓面變形縫都需要設阻火帶?要采用防火材料封堵? 你覺得呢? 據說這個是強條(高規 3.0.2)例如:1、如果是有維護結構的部分,變形縫處考慮防火材料封堵應該是正常的。2、如果是在敞開式的外走廊,防煙比較好 ,那變形縫還需要防火材料封堵?一般變形縫是索引中南標、其他地區標準、國標做法,但是圖集是也沒表示需要防火封堵。審圖者應該是不服圖集做法吧。
提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
對防火卷簾的一般的要求是: (1)導軌應留有足夠間隙,以保證受火作用時導軌在垂直方向上可發生一定的膨脹變形。安裝在邊框之間的導軌可以外露也可以在凹處暗裝。 (2)防火卷簾的自動啟閉機構應用金屬外殼封閉,以保證不受損壞和在火災時能正常運轉。 (3)防火卷簾的自動啟動探測器,或易熔環日扣應在墻的兩面安裝(一個靠近洞口的頂部安裝,另一個在墻兩側的頂棚上或靠近頂棚處安裝),并和卷簾的開關聯系起來,這樣任何一個探頭或易熔環的動作,都將使卷簾關閉。 (4)用防火卷簾代替防火墻時,其兩側應設水幕系統保護,或采用耐火極限不小于3.Oh的復合防火卷簾。 (5)設在
鋁合金風口可以在280度 不燃30分鐘嗎
防火封堵技術,將熱膨脹防火技術(Intumescent Technology)與吸熱、燒蝕以及隔熱技術交叉結合,研制和應用具有高效膨脹阻燃性能、滿足環保要求、施工更加方便的新型系列建筑貫穿防火封堵產品,具有如下特點: (1)高效的膨脹阻燃效果 在發生火災時,產品具有高超的阻燃功能,當燃燒溫度低于200℃時能夠吸熱膨脹,膨脹后的體積超過原體積的3倍至15倍,足以全部堵塞建筑結構的間隙或管線設備穿孔周圍的空隙部分,并且能夠封閉各種塑料管、電纜絕緣層和管道保溫層被燒毀所造成的空隙和孔洞,使在起火場內達到防火、防煙的獨特效果;當燃燒溫度繼續升高時,膨脹后的材料能形成高強度的隔熱炭化保護層,其阻燃時間可達4小時而不致被破壞,從而使各個防火分區之間互不影響,將火勢控制在火源的防火分區之內,使建筑物火災的損失降低到最低 (2)低煙、無毒害性能 產品具有在燃燒過程中發煙量少、無毒性、無腐蝕性氣體產生,遇火會膨脹;對長時間或重復暴露在火焰中有極好的抵抗性等優點。 無鹵膨脹有機防火堵料屬于新型的有機防火堵料,在火焰的作用下其體積膨脹倍率
防火封堵標準--江蘇地標
裝修材料按其使用部位和功能,可劃分為頂棚裝修材料、墻面裝修材料、地面裝修材料、隔斷裝修材料、固定家具、裝飾織物、其他裝飾材料七類。 ( 注:裝飾織物系指窗簾、帷幕、床罩、家具包布等 )
南陽臺東西長5米,南北寬1.6米,北與客廳相連,其余三面從地到頂均空。西向隔樓梯間與對戶的東邊相鄰影響私密,加上夏季西曬比較嚴重需要遮光隔熱,打算將西邊全部封堵,再裝設一個大柜子,用于放置工具等雜物。但不知用什么材料比較合適。請各位指點。1、用水泥磚砌墻。缺點是比較重,擔心陽臺承載不起,而且外墻無法進行裝飾施工。2、用鋁合金玻璃。缺點是成本比較高,而且基本不隔熱防曬,柜子背面幾年就會曬裂。3、塑木板。優點很多。缺點是本地見不到,工人也沒有用過,不知道能不能用。4、桑拿板。比塑木板好看,不知道能不能經受長期日曬雨淋。
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。
什么是防火卷簾?有哪些種類? 防火卷簾是一種活動的防火分隔物,一般是用鋼板等金屬板材,以扣環或鉸接的方法組成可以卷繞的鏈狀平面,平時卷起放在門窗上口的轉軸箱中,起火時將其放下展開,用以阻止火勢從門窗洞口蔓延。 用作建筑防火分區或防火分隔的防火卷簾,與一般卷簾在性能要求上的根本區別是,它必須具備必要的燃燒性能和耐火極限,以及防煙性能等門。 防火卷簾按簾板的厚度分為輕型卷簾和重型卷簾。輕型卷簾鋼板的厚度為0.5-0.6mm;重型卷簾鋼板的厚度為1.6mm重型卷簾一般適用于防火墻或防火分隔墻上。 防火卷簾按簾板構造可分為普通型鋼質防火卷簾和復合型鋼質防火卷簾。前者由單片鋼板制成;后者由雙片鋼板制成,中間加隔熱材料代替防火墻時,如耐火極限達到3.0h以上,可省去水幕保護系統。 防火卷簾由簾板、滾筒、托架、導軌及控制機構組成。整個組合體包括封閉在滾筒內的運轉平衡器、自動關閉機構、金屬罩及簾板部分。由簾板阻擋煙火和熱氣流口。 卷簾的卷起方法,有電動式和手動式兩種。手動式常采用拉鏈控制。電動
本帖最后由 駿本科技 于 2014-6-16 16:24 編輯 一、產品特點: 有機防火堵料形態似泥狀口語叫“防火泥”也稱為柔性或塑性防火堵料是我公司在常規有機防火堵料基礎上又經科學的配方開發出的新一代電纜防火堵料。其主要特點是具有常期的可塑性、柔韌性,長久不固化,耐火極限高,耐油,耐水,耐熱,耐寒,耐腐蝕,耐老化。與金屬、橡膠、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性,施工維修時比較方便能防鼠咬,有良好的阻火堵煙性能,可以任意地進行封堵,并具有可拆性、重復施工性等特點。可與WFD型無機防火堵料、PFB型系列阻火包、WNB型無機電纜耐火隔板配合使用。經國家公安部防火建筑材料質量監督檢驗中心按GA161-1997標準檢驗,其防火性能達到并超過國家一級耐火標準。 二、應用范圍: 有機防火堵料,廣泛應用于電廠、冶煉業,工礦企業、地鐵、醫院、高層建筑、通迅、船舶、核電站等重要場所的各種發電設備系統中,及通風氣管、油管、防火墻板和門窗的密封材料,有顯著的阻止火勢和煙氣蔓延的功能。用于電線、電纜通迅光纜的
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦!!!!感謝感謝~~~
防火閥的結構跟效果,在空調體系的風道上,設備防火閥的意圖是當發作火災時能敏捷堵截運送的氣流,防止火勢延伸,當呈現火情時,風道受周圍溫度影響而溫度升高,當火勢使風道內到達必定溫度時,易熔片熔斷,原靠易熔片銜接的閥板隨即與易熔片脫開而封閉阻礙氣流經過。為了中止持續向體系送風、防火閥上設備電氣信號和連鎖設備,可使閥板在封閉時宣布信號,使風機中止工作。 防火閥設備方位: (1)空調設備(新風機組、空調機組等)出風口的送風主風道上。 (2)風道穿越防火分區時。 (3)風道穿越建筑結構的彈性沉降縫時。 (4)風道在無法防止的情況下,穿越易燃的車間或房間時。 防火閥可分自重翻板式,防火調節閥等類型,可手動復位,易熔片的動作溫度為70℃。